Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur différentiel 10mA ??

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.709 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour tout le monde,
je viens d'acheter une baignoire balnéo mais j'ai un petit doute sur le raccordement au tableau électrique, j'ai entendu que par rapport à la norme C15-100 il faudrait un disjoncteur différentiel en 10mA, 20A.
Est-ce suffisant ?
Merci de votre réponse !!!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
30 mA ca sera suffisant (toute la NF C15-100 est en 30mA).
10mA j'ai vu ca dans les ambiances explosives (litéralement) genre raffinerie de pétrole,SNPE, etc. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais y a bien un epluche-noix qui va me trouver un contre-exemple.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:... J'ai pas d'autres exemples en tête, mais y a bien un epluche-noix qui va me trouver un contre-exemple.


Mellow Huh Unsure jamais entendu avant ! Laugh
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Riom (63)
ça doit être un genre de casse-coui**e Laugh
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
Messages : Env. 2000
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Merci,
je pense que je vais mettre un disjoncteur classique derrière un inter diff de 30mA,
et pis on verra ben ce que dis le consuel.
Merci à tous !!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message
il te faut mettre un disjoncteur 16 ou 20 amperes ( suivant puissance) pour proteger la ligne directe qui va sous ta baignoire, mais ce disjoncteur doit etre sous un 30 ma, 40 A avec le reste de l'installation,

ne me pas 1 inter diff rien que pour la baignoire sa sert a rien !
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
phildu34 a écrit:ne me pas 1 inter diff rien que pour la baignoire sa sert a rien !
Bien sûr que ça sert !

Et le mieux est de mettre un diff spécifique 10mA rien que pour la balnéo.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message
ba oui c'est mieu , mais quand tu va voir le prix du 10 ma tu va peu etre changer d'avis .
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 05h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir