Retour
Menu utilisateur
Menu

Comprendre le Dimensionnement d'un disjoncteur Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 381 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous,

Suite à l'amendement A5 de la norme NF 15 100, j'ai du refaire mes plans électriques. Seulement je me suis posé quelques questions sur les raisons des dimensionnements des disjoncteurs.

J'ai compris au fur et à mesure de mes recherches que l'on dimensionne d'abord la section du câble en fonction de la puissance demandée et ensuite on choisit un disjoncteur suivant la formule I=P/u
exemple pour une hotte: puissance p= 150 à 400W
le disjoncteur doit donc être de I= 400/220=1.8A donc 2A comme on le voit souvent (même si on peut l’intégrer dans un circuit prise de courant).

Pourquoi faut-il mettre un 20A pour un lave-vaisselle? sachant que ça consomme dans les 1500W (1500/220=6.8A) alors qu' un 10 A suffirait sans que cela disjoncte.
Est-ce la norme qui nous oblige de mettre un disjoncteur 20A ou est-ce plutot un calibrage maximal autorisé?
Quelle sont les exigence du consuel?

Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 80 message Lyon (69)
Bonjour, Je ne suis pas certain de te répondre complètement mais ce qui est sur c'est que la norme NF C15-100 oblige une section minimale des conducteurs en fonction d'un courant assigné maximal (A) du disjoncteur divisionnaire (ex : Pour une puissance maxi de 3500 W, disjoncteur : 16A, section 1,5mm²). C'est cela que contrôlera le Consuel prioritairement ! Un 16A est suffisant pour un L-V mais il faut obligatoirement du câble en section 2,5 mm²  ! Sachant que le coût d'un disjoncteur en 10,16 ou 20A est identique à l'achat, seuls les 25A, 32A et surtout les 2A sont plus chers, alors... Pour le reste les experts du Forum pourront t'en dire plus ! Cordialement.
WOODY is born to move
Messages : Env. 80
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci SUPERWOOD pour ta réponse, j'ai respecté la section des câbles
C'est que maintenant je me retrouve avec des disjoncteurs sur les bras, d'où ma question
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

B10uMaNN a écrit:
Suite à l'amendement A5 de la norme NF 15 100, j'ai du refaire mes plans électriques....


pour un permis en cours ?

Citation: Les dispositions de l’amendement 5 sont applicables aux ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande est postérieure de 6 mois par rapport à la date d'homologation (le 27/05/2015).




B10uMaNN a écrit:Est-ce la norme qui nous oblige de mettre un disjoncteur 20A ou est-ce plutot un calibrage maximal autorisé?

oui, les protections sont toujours "max autorisé" .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme impose des sections minimales en fonction de la nature des circuits et pas des appareils qui sont branchés dessus.
La norme impose des calibres maxi en fonction de la section. On peut toujours mettre moins.

A l'installateur de choisir des calibres pertinent.
Ainsi pour un lave-vaisselle, c'est un circuit gros électroménager et la norme demande au minimum du 2,5² avec un calibre maxi de 20A.
Dans la pratique, on mettra souvent 20A ou 16A. On pourrait descendre à 10A, mais on peut être juste en fonction du modèle choisi et de sa consommation effective.

Finalement tant qu'on branche l'appareil prévu il n'y a pas de risque de surcharge.
La protection contre les surcharges est essentiellement là pour éviter les usages inappropriés (genre utilisation simultané de plusieurs gros appareils sur une même prise).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour ces réponses. C'est pour une rénovation ( pas de demande de permis ou autre), je souhaite faire passer un consuel une fois les travaux réalisés. Je sais que ce n'est pas obligatoire, mais dans un soucis de sécurité, il est bon d'avoir cet aval pour se faire assurer sans risque

Ma seule interrogation était le calibrage, j'ai bien respecté les section et autres obligations

J'ai les réponses à ces questions. maintenant c'est plus clair!
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 20h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir