GTL encastré en cloison séparative

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.381 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour, 

J'en suis au stade de mettre en place ma GTL et je me pose al question si oui ou non je peux l'intégrer dans une cloison séparative entre Cellier et couloir/Wc à l'endroit ou ce trouve le cadre Rouge/Jaune sur la photo :






La cloison à été modifié en terme d'épaisseur contrairement au plan,en effet entre  la cloison à été réaliser de la manière suivante (SAAD) :

(2X BA13) - (20cm d'air) - (2X BA13) soit une épaisseur total de 25 cm. dans laquelle j'ai créez un caisson de 60cm de largeur pour respecter les normes GTL du plafond au sol :



Dans cet espace je souhaite intégrer 2 bac d'encastrement deux travées pour l'ensembles de mes équipements, à savoir 2 tableau 4 rangées de 13 modules + 1 platine compteur et disjoncteur edf Triphasé + 1 tableau de communication.

Ma grande question est donc, ai-je le droit d'intégrer mon tableau à cette endroit, en sachant que l’ensemble des gaines à déjà été tiré via cet endroit.

Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.

Cordialement,
Tymmoty
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Si vous respectez les normes sur les gaines techniques logements en encastré, oui, vous avez le droit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Gwendalfr a écrit:Si vous respectez les normes sur les gaines techniques logements en encastré, oui, vous avez le droit.


Merci de votre réponse.

Avez vous des références concernant ces normes ?
Les seul que je connaissent sont le faite de garder un espace de 600x200 du sol au plafond.

Cela me rassure si je peux intégrer la GTL ainsi. N'est t'il pas contraignant d'avoir uniquement 2 couches de BA13 a l'arriere de celle ci et non pas un mur plein?

Merci,
Tymmoty
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Regarder ici par exemple, pour les dimensionnements en encastré :
http://www.erdf.fr/sites/default/files/documentation/SeQuelec_Fiche_4.pdf

il suffit de suivre la NFC 15 100 : Réservation de 600mmx200mm

Avec des variations suivant la taille du logement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme vient de changer.
Il date de quand votre permis de construire ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Carminas a écrit:Bonsoir

La norme vient de changer.
Il date de quand votre permis de construire ?

Bonjour Carminas,
Le Permis date d'avril 2015.
J'ai pu constater que électriquement tu est un spécialiste sur ce forum, ravi que tu participe à mon sujet.
Selon toi suis-je conforme si je réalise cette GTL encastré dans cette cloison séparative ?
Aussi bien sur le point NFC 15-100 et NFC 14 100. 
Voici les éléments pour l'encastrement et les élément tableau qui seront utilisé :
Bac + 2x tableau 4 rangé + platine compteur disjoncteur tri




Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudra donc que vous déterminiez si vous respectez ou non l'amendement A5 (voir le site du consuel)

Si oui, il dit que l'ETEL doit avoir une face commune avec entre autres le fond d'une reservation, ce qui me semble être votre cas.
Si non, la norme n'indique rien de précis à ce sujet.

A noter que si vous êtes en branchement type 1 (compteur et disjoncteur ERDF dans le logement), la NF C 14-100 demande une double plaque de BA13

Concernant l'amendement A5, si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=FRAED209944FR

@+
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Merci pour tout Carminas, tu est une vrai source d'informations !

Je posterai quelques photos une fois l'intégration faite !

bonne journée !
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Voila 2 photos de la réalisation :


Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vois que vous n'avez pas mis de double plaque de BA13 devant.
Si vous avez le panneau de contrôle ERDF dans la GTL, il le faut :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Ce n'est peut être pas visible mais il y a bien 2 couches de BA13 sur la face avant et il y en a 2 qui viennent à l'arrière encore.
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok c'est parfait alors
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Salut,

Je revient sur ce post car j'ai une question directement lié à ma réalisation.

On voit souvent que les élément du tableau de répartition si il sont accessible avec une porte comme ici en bac d'encastrement qu'ils doivent ce situer entre 0.50 et 1.80 du sol finit, jusque la pas de problème je rentre dans les clous.

En est il pareille pour le dispositif de coupure d'urgence ou est bien 0.90 ?

Je m'explique le câble principal de l'alimentation vient du bas à gauche il m'aurait été pratique de mettre le tableau de contrôle dans la partie gauche du bac en bas mais il ce situe entre 0.50 et 0.90 ce qui fait que ma coupure d'urgence (axe) serait à environ 60cm...

a la base il devrait ce situer dans la partie gauche du bac haut entre 1.30 et 1.80 mais l'autre solution m'aurait éviter de le faire cheminer derrière les autres, voici un schéma du projet initiale : 


Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 14h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir