Bonjour, 

Je voulais savoir si c’était autorisé de mettre dans une même chape le plancher chauffant à eau et de mettre sur les bordures des pièces des tubes pour l' electricité ? 

L'idée étant bien sur de ne pas à avoir à faire plusieurs chape.

Mon électricien m'a dis qu'il allait faire passer les câbles dans les angles des murs. Le chauffage au sol qui est posé sur des plaques de polyuréthane ne sera pas proche des murs donc il y aura un espace de 10 cm qui pourront être utilisé pour les tubes.

Après on coule une chape dessus qui englobe tout. 

Les câbles seront dans la même chape que le chauffage mais décalé à coté des plaques de polyuréthane. 
La photo ci jointe illustre un peu ce que je raconte.


Est ce autorisé ?

Merci de votre aide.

Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Oui, c'est autorisé.
Mais en général, on passe plutot à côté. Idem pour eau chaude eau froide, par exemple.


Mais c'est pour une rénovation ou une construction neuve ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il est bien votre électricien Faudrait en changer rapidement, car s'il magouille ce genre de chose sur le reste de l'installation, ça va être beau
Non, ce n'est pas possible, et non conforme, mais en plus il vous offre un superbe pont thermique au pourtour de la pièce.
Il faut faire une chape de ravoirage, et poser la partie électrique en dessous du complexe d'isolation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses rapides mais du coup qui a raison ?
C'est pour une construction neuve donc le consuel passera
Le pont thermique je suis d'accord mais je pense que comparé au reste, ca ne devrait pas jouer beaucoup non ?
Par contre faire deux chapes, ca risque de me coûter plus cher.
Donc si c'est autorisé de n'en faire qu'une, je préfère ça.

Odilon, tu dis à coté des tubes de chauffage au sol ? Car ça il me semble bien avoir vu que ce n'était as autorisé.
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Biggrin j'ai peut être pas bien compris la question...

Par exemple, j'ai une prise au sol au milieu des serpentins.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,

il peut pas passer les gaines électriques dans les murs et plafond (entre isolant et BA13)?
Sinon pour éviter chape de ravoirage, isolez le sol avec de la mousse polyuréthane projetée.
Sinon je rejoins l'avis des autres, changez immédiatement d’électricien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Sur les murs, l'isolation est déja posé. C'est fait de plaque de polyurethane + plaque de plâtre de 5 cm.
Donc oui c'est possible de faire des saignées sauf qu'il faudrait faire des saignées horizontales jusqu'aux prises elec, ou bien des saignées verticales si on passe par le plafond et ça les deux cas sont interdit sauf erreur...

Fabien, de la mousse de polyuréthane, ça mise à part le coté isolation qui sera meilleur, je vois pas la différence avec le fait de couler une chape de beton.
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
bartok06 a écrit:Fabien, de la mousse de polyuréthane, ça mise à part le coté isolation qui sera meilleur, je vois pas la différence avec le fait de couler une chape de beton.

Sur ton dessin tu n'as pas mis des plaques polyuréthane? C'était pour faire joli en fait.
Et c'est vrai, l'isolation c'est pas important
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Quand je parle de la différence, je parle plus du coté réglementation.
Qu'est ce qui ferait que boucher avec de la mousse serait accepté et avec du béton non ?
Je cherche juste à trouver un compromis entre le porte monnaie, la réglementation (quand on la comprend) et une isolation correcte.
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Du point de vue réglementaire, tu ne peux pas passer tes gaines électriques dans une chape pour PC.
Donc sois tu fais une chape de ravoirage pour tes gaines, soit tu choisis la solution de ton électricien, soit la mienne avec la mousse PUR projetée qui remplace tes plaques et évite la chape de ravoirage.
Les saignées sont possibles mais bon pas simples dans un placo 5cm.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Merci pour ton aide Fabien.
Mais la solution de mon électricien n'est pas réglémentaire si j'ai bien compris ? Je ne veux arriver avec le consuel et qu'on me dise qu'il faut tout refaire.
Ta solution, c'est de poser les tubes elec au sol, ensuite on applique la mousse projetée, et dessus les tubes chauffage, et après encore la chape beton ?
Pour les saignées, niveau réglementation c'est une usine à gaz aussi. Imaginons si je passais tout par le plafond, selon la norme je n'ai pas le droit de faire des saignées de plus de 1/3 de la hauteur (si j'ai bien compris...).
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Il faut faire attention avec les saignées que la structure ne s'écroule pas oui bien sûr. Après je ne sais pas sur quelles longueurs tu devrais faire tes saignées, il faudrait voir avec ton électricien.
La solution de ton électricien à mon avis ne passe pas car tes gaines sont dans la chape du PC donc je retire cette solution de mon post précédent.

Ma solution est:
- gaines elecs + tuyaux plomberie sur la dalle béton
- recrouvrement de mousse PUR projetée 8cm (il faut minimum 3cm au dessus des tuyaux)
- tubes chauffage sur la mousse rigide
- chape liquide ciment si PRE pour enrober les tubes et poser ensuite ton carrelage

Avec ça, tu solutionnes ton problème et en plus tu renforces l'isolation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
fabien_m2002 a écrit:Il faut faire attention avec les saignées que la structure ne s'écroule pas oui bien sûr. Après je ne sais pas sur quelles longueurs tu devrais faire tes saignées, il faudrait voir avec ton électricien.
La solution de ton électricien à mon avis ne passe pas car tes gaines sont dans la chape du PC donc je retire cette solution de mon post précédent.

Ma solution est:
- gaines elecs + tuyaux plomberie sur la dalle béton
- recrouvrement de mousse PUR projetée 8cm (il faut minimum 3cm au dessus des tuyaux)
- tubes chauffage sur la mousse rigide
- chape liquide ciment si PRE pour enrober les tubes et poser ensuite ton carrelage

Avec ça, tu solutionnes ton problème et en plus tu renforces l'isolation.


Perso, je voyais ça comme ça aussi.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Alpes Maritimes
Bon j'ai regardé un peu cette solution et c'est vrai que ca semble pas mal. Faut encore que je regarde les prix...
Par contre j'ai lu des témoignages de gens qui ont eu du tassements avec ce système... C'est pas trop rassurant.

Si je ne mettais que de la mousse PUR au dessus des tubes elec et le reste de la pièce je laisse les plaques de polyurethane, ca serait réglementaire ?
Messages : Env. 50
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Alors attention avec la mousse, c'est une pratique qui n'est pas vieille, et donc pas de recul sur cette technique. De plus beaucoup de bureau d'étude n'accepte pas que l'isolant de sol soit le support du plancher chauffant. En gros chacun ses responsabilités. Donc en effet, à la limite la mousse ok, mais en plus vous conservez le système complet du plancher chauffant.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 18h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir