Bonjour,

dans le cas d'une renovation d'une maison sur plancher bois avec vide sanitaire non visitable nous avons décider de passer sur une dalle beton et y ajouter des trou d'homme afin de travailler sur les écoulements.

nous avons 70cm de hauteur de vide sanitaire, la maison est surélevée par rapport au sol.

Le vide sanitaire est très bien ventilé.

Nous hésitons entre plusieurs solutions:

 -1- un coffrage en acier type overspeed /cofrasol et une dalle armée de 10cm (donc une dalle autoportante), l'avantage c'est rapide, pas trop cher, mais niveau isolation c'est proche de zéro. De plus les plancher collaborant sont a proscrire en vide sanitaire, mais dons notre cas nous l'utiliserions comme coffrage et ne participerais donc que très peu sur le plan mécanique (4m de lon c'est peut-être beaucoup).

 -2- des hourdis béton, plus cher plus conventionnel, trou d'homme plus simple a réaliser et niveau isolation c'est également pas très efficace.

 -3- des hourdis en polystyrène. C'est plus cher, mais peut-être plus rapide que les béton car plus léger. Ca isole un plus mais les pont thermique de la dalle avec l'extérieur serait difficile a combler donc j'ai un doute sur la réelle efficacité, mais bon je me dit que c'est mieux que rien.

Quant pensez vous? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Je pense que la solution un est à éviter, il vaut mieux partir sue des hourdis, donc 2 ou 3, après sa dépend aussi de votre budget...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je disais la même chose, mais on me dit qu'une fois coulé, la dalle se suffit à elle même et que le bac acier n'est plus très utile. niveau temps et budget cela serait beaucoup plus rapide c'est sur.

pour les hourdi polystyrène ou béton je ne sais pas si le gain est significatif sur le plan thermique étant donné que les pont avec les murs serait difficile a combler
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Je pense que le gain entre le hourdis béton ou polystyrene doit pas être énorme, perso je partirai plus sur des hourdis béton, car la dalle sur vide sanitaire au niveau isolation et humidité c'est franchement pas le top...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
10 cm d'épaisseur en coffrage perdu ? Oui, mais pour quelle portée ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
J'aurais 4 métres, a voir avec un étai a mi-chemin
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
4m de portée, ça ne passe pas avec 10cm de béton.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Vous pensez qu'un système à base de poutrelle béton et hourdis est préférable ?

dans ce cas béton ou polystyrène ? J'ai vue que par exemple chez rector il y avait des hourdis de 18cm de haut avec un R3, avec une dalle de compression cela me fait 23cm de haut environ, ce qui me laisse 45cm de vide sanitaire. C'est un peu juste mais ca peut encore passé.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Le moins cher est forcément le plancher poutrelle hourdis, il y a beaucoup moins de béton et d'aciers.

Dans une maison individuelle, vous aurez forcément besoin d'une isolation en plancher bas, donc autant l'intégrer avec des hourdis isolant.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Richard45 a écrit:Le moins cher est forcément le plancher poutrelle hourdis, il y a beaucoup moins de béton et d'aciers.

Dans une maison individuelle, vous aurez forcément besoin d'une isolation en plancher bas, donc autant l'intégrer avec des hourdis isolant.

 Oui ce n'est pas faux, dans ce cas les hourdis polystyrène pour un vide sanitaire isolé et visitable c'est une bonne idée. Vous auriez des conseils ou des avis sur les marques ou modèles.
 Je pense que pour 4m de portée des poutrelles précontraintes sans étaies ca doit passé ?
 A titre d'exemple Ces hourdis de 18.5
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/hourdis-entre[...]_polystyrene&xtcr=7
associé a ces poutrelles:
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/poutrelle-bet[...]me-A1844051p213S218R218
dans cas faut-il protéger le polystyrene par le vide sanitaire car il doit avoir une durée de vie limité laisser a l'air ainsi non ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Chez KP1, il y a l'Isoleader 13+4 qui conviendrait à ta porté
et chez rector Equation VS avec RectoSten en 12+5,

A faire validé par ton fournisseur (la pré étude est gratuite normalement...).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
PMSentis a écrit:Chez KP1, il y a l'Isoleader 13+4 qui conviendrait à ta porté
et chez rector Equation VS avec RectoSten en 12+5,

A faire validé par ton fournisseur (la pré étude est gratuite normalement...).

Merci   L'isolation est suffisante sur ces épaisseurs ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
newproger a écrit:
Richard45 a écrit:Le moins cher est forcément le plancher poutrelle hourdis, il y a beaucoup moins de béton et d'aciers.

Dans une maison individuelle, vous aurez forcément besoin d'une isolation en plancher bas, donc autant l'intégrer avec des hourdis isolant.

 Oui ce n'est pas faux, dans ce cas les hourdis polystyrène pour un vide sanitaire isolé et visitable c'est une bonne idée. Vous auriez des conseils ou des avis sur les marques ou modèles.
 Je pense que pour 4m de portée des poutrelles précontraintes sans étaies ca doit passé ?
 A titre d'exemple Ces hourdis de 18.5
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/hourdis-entre[...]_polystyrene&xtcr=7
associé a ces poutrelles:
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/poutrelle-bet[...]me-A1844051p213S218R218
dans cas faut-il protéger le polystyrene par le vide sanitaire car il doit avoir une durée de vie limité laisser a l'air ainsi non ?

Il faut faire faire une étude, chaque plancher est différent, si il ya des tremies, tout doit être calculer. Faites une demande chez des fournisseurs.

Comme a dis PMSentis, vous avez KP1, LB7, Rector qui sont les leaders.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Juste pour confirmation, on m'a conseillé de remblayé le vide sanitaire et de faire un radier avec un isolant dans le fond et mettre ma plomberie apparente.

J'ai toujours pensez que le vide sanitaire avait un intérêt, pensez vous que c'est une erreur que de vouloir le conserver?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
L’intérêt du VS est surtout d'avoir l'accès au réseau.
Si l'accès au réseau ne t’inquiète pas, il existe bien sur d'autre système plus avantageux que ce soit en isolation ou en inertie mais là c'est un autre débat!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 04h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir