Je me lance seul dans la pose d'un plancher chauffant hydraulique.

J'ai lu que les tubes devaient être protégés d'une gaine (type armaflex) à l'endroit des joints de fractionnements.
Ce pour éviter un effet de cisaillement.

Est-ce exacte ?

Qu'en est-il alors de la hauteur de chape devant recouvrir le circuit (habituellement 40) ?

avec un tube de 16 mm + 2 x 13 mm d'isolant, je vais avoir (à cet endroit) plus de 40 mm de tube+gaine.

Faut-il qu'il y ait 40 mm de chape au-dessus de ce repère soit 40+40 = 80 mm d'épaisseur de chape.
ou considère-t-on que cette zone est une exception et on reste sur 20 + 40 = 60 mm d'épaisseur de chape.

Merci pour vos retours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour il vous faut au minimum 6 cm au dessus des tuyaux pour la chape
Messages : Env. 300
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
La hauteur au dessus des tuyaux dépend du matériaux utilisé.
(ciment, anhydrite, fibré ou non, avec renforts ou adjuvants divers)

Le chapiste connait les préconisations de son produit.
4 cm dans mon cas.


Ma question porte sur le traitement des tuyaux à l'endroit des joints de fractionnements et/ou des passages de mur :

Dois-je les protéger avec une gaine type armaflex ?

Si oui, la hauteur de chape au dessus des tuyaux (4cm dans mon cas) est-elle comptée à partir des tuyaux ou à partir de cette protection (qui n'est présente qu'à certains endroits très ponctuels) ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Après discussion avec le chapiste :

Pas de protection de type armaflex, ... simplement de la gaine annelée au niveau de l'entrée des tuyaux dans la chape et aux passages de mur.
Et ce plus pour maîtriser les phénomènes de dilatation (chaud froid) que pour éviter les phénomènes de cisaillement.

pas de gaine ou de protection au niveau des joints de fractionnement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 06h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir