Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement four électrique : prise électrique et prise de tête Résolu

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 5.382 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Beaujolais (69)
Bonjour,

J'ai un four Sauter SFP 940 que je dois brancher dans la cuisine. La prise murale est prête, une prise normale 16A avec phase, neutre et terre.
Problème : le four est vendu sans fiche. Il y a un câble de 1,50 m qui se balade avec les 3 fils à nu au bout. À moi de me débrouiller pour le branchement

Rien d'insurmontable a priori, sauf que... les 3 fils susdits sont plus gros que les orifices des fiches 16A de 2,5 mm². (J'ai acheté cette fiche Legrand : http://www.darty.com/nav/ach[...]_fr_m.html, et donc les orifices sont trop petits).

J'ai fait 3-4 magasins (Darty, Casto...) et personne n'a été en mesure de me donner une solution valable.
Je n'ai aucune envie de changer la prise murale, qui est derrière un bâti (donc galère à changer), je préférerais trouver une fiche qui prennent les fils de plus de 2,5 mm² de diamètre mais le diamètre au-dessus semble être le 4 mm² et on change carrément de modèle de fiche, ma prise murale ne conviendrait plus.

Si vous avez une solution, je vous remercie d'avance.

La prochaine fois, j'achèterai du Bosch : j'ai vu que la fiche (16A et 2,5 mm² a priori) est déjà installée, il n'y a plus qu'à brancher.
Messages : Env. 100
De : Beaujolais (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cuisine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
J'ai bien peur que votre four demande une puissance plus importante, c'est pour cela que vous n'arrivais pas à la brancher, non ? Il faudrait peut-être une protection 32A, donc la prise qui va avec
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Bonsoir,

Ton four sauter SFP 940 se connecte sans fiche en direct sortie de câble sur du 20 ampères, c'est la norme.
Surtout ne pas brancher sur du 32 amp.


PS même Bosch ne fournis pas la fiche... comme les autres d'ailleurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bon ben voilà j'ai gagné une occasion de fermer ma ....
C-R j'en profite, j'ai moi même un four branché sur une prise, est-il conseillé de la supprimer et brancher en direct ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Gwendalfr a écrit: j'ai moi même un four branché sur une prise, est-il conseillé de la supprimer et brancher en direct ?


Non pas forcement !
Si ca tient comme ça, que c'est ventilé etc....

Cette norme est de toute façon caduc les fours sortant en 16 amp...
Mais le conflit des normalisations entre fabricants et "normalisateurs" pour installateurs étant tellement jouissif pour ceux qui les gèrent, c'est pas près de bouger......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,

Il me semble que tu devrais préciser la nature du circuit électrique
et de ton habitation (Rénovation-Neuf)
La NF C15-100 même ancienne version :
===> Câble  Direct 2,5mm2 protégé par un Dj 20A

Si tu as un circuit dédié protégé par un Dj 20A qui alimente cette prise,
tu vires la prise et raccordes ton four
Sinon ......................
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Démontes ta prise, mets y un domino et achetes une arrivée de câble pour cacher ta boite.
Si cela marche pas besoin de plus.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Gironde
Re,

Sur qu'un circuit en 2.5mm2 protégé par un DJ 16A sera "secure"
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Beaujolais (69)
Merci de vos réponses.
J'ai voulu appeler le SAV Sauter pour en avoir le coeur net, je suis tombé sur le service consommateurs (0,50 € la minute ), le SAV est joignable uniquement par les professionnels.
Autrement dit, si vous achetez votre four vous-même en magasin ou sur le Net, démerdez-vous.
Pour info, le disjoncteur correspondant au four sur mon tableau électrique, c'est un C32 Legrand. (donc 32A a priori. C'est un problème ?)

@CR : si si, il y a des fours vendus avec la fiche déjà mise. Vu chez Darty sur du Bosch.Wink

PS : quelques infos intéressantes ici : http://www.electroguide.com/[...]encastrable
Messages : Env. 100
De : Beaujolais (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Allobroge a écrit:...
Pour info, le disjoncteur correspondant au four sur mon tableau électrique, c'est un C32 Legrand..

NON, le 32A est réservé aux plaques de cuisson
le four a une protection 16A (max 20A).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Beaujolais (69)
***** a écrit:Bonjour

Allobroge a écrit:...
Pour info, le disjoncteur correspondant au four sur mon tableau électrique, c'est un C32 Legrand..

NON, le 32A est réservé aux plaques de cuisson
le four a une protection 16A (max 20A).

C'est le même DJ. En tout cas l'électricien a marqué "plaque de cuisson + four" sur le même DJ, le C32 donc.
Messages : Env. 100
De : Beaujolais (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: Branchements
Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385
Tension en V: 220-240
Intensité en A: 16
Longueur du cordon électrique en cm: 130
Type de prise: Sans


issu de http://www.villatech.fr/medi[...]940_X_r.pdf ou http://www.quelfour.com/fich[...]40x-33.html
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Beaujolais (69)
Merci Elisa.
Donc le DJ de mon four devrait être du 20A. Le comble c'est que la plaque de cuisson marche au gaz, sauf pour 1 feu qui est électrique.
Dommage que dans sa doc, Sauter ne précise pas le diamètre de ses câbles. Ça devrait quand même être du 2,5mm, je trouve ça bizarre que ça ne rentre pas dans ma fiche Legrand, je réessaierai pour voir.
Messages : Env. 100
De : Beaujolais (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Allobroge a écrit:...Ça devrait quand même être du 2,5mm, je trouve ça bizarre ...


moi aussi
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 16h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cuisines avec ilot central
Photos de cuisines avec ilot central
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir