Une question me perturbe avec la plomberie PER et multicouche.

Je note que les raccords provoquent toujours une réduction de section par rapport au tube pour lequel ils sont faits.

Par exemple pour mon tube multicouche D26, mon diamètre intérieur est de 20 mm
le diamètre intérieur des raccords D26 est en réalité de 15 mm

Celà entraine-t-il automatiquement une réduction de débit ?

J'ai donc dimensionné mon installation sur base d'un tube D26 avec une section intérieur de 20 mm,
mais je vais me retrouver avec le débit effectif d'un tube D20 (section intérieur de 15 mm) du fait des raccords que j'utilise ???

........................................................................................................................
NB : nous sommes sur une installation de chauffage avec un circulateur.

Pour moi le circulateur assure un débit "constant", une augmentation de la vitesse au niveau de l'étranglement devrait donc compenser la réduction de la section et maintenir le débit.
La seule conséquence sera un baisse sensible du débit due à la perte de charge provoquée par "l'accident".

qu'en est-il ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
documentes toi sur @ et tu trouvera ton bonheur ou simplement ;
change de fournisseur de matériaux ...
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Que veux-tu dire ?

que ce sont mes raccords qui posent problème ?
qu'il existerait des raccords sans rétrécissement ?
A priori je ne vois pas comment surtout pour du multicouche.

Ma question porte sur l'écoulement dans mes tuyauteries et l'impacte sur les vitesses et le débit.
et surtout sur le maintien du débit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Je comprends que la section minimum d'un circuit ne conditionne pas le débit maximal de ce circuit contrairement à ce qui est communément admis.

Bernoulli nous explique (en omettant les phénomènes de dissipation d'énergie) que le débit volumique reste constant (incompressibilité des fluides).
Une réduction de section est compensée par une augmentation de la vitesse des fluides.

Si l'on veut tenir compte des phénomènes de frottements et de la dissipation de l'énergie c'est vers Poiseuille qu'il faut se tourner.

la réduction de section provoque avant tout une "perte de charge", par deux phénomènes :
- du fait de la singularité (accident) qu'elle représente dans le parcours des fluides.
- du fait d'une perte de charge linéaire plus importante dans les tubulures de petite section.
(à plus forte raison si on augmente la vitesse)

La perte de charge induite se traduit effectivement par une baisse de la pression et du débit.

Mais la présence ponctuelle d'une section de 15mm de diamètre (177 mm²) ne réduit pas automatiquement de moitié le débit d'un circuit de 20mm de diamètre (314 mm²).

Conclusion :

Éviter au maximum la multiplication des "accidents" ou "singularités" (coudes, réductions, épanouissements, etc ...) ainsi que les distances trop importantes à section réduite.
Mais l'emploi ponctuel de quelques raccords ne ruine pas significativement de débit de mon circuit !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Magnifique !

20\20.

J'en connais du métier qui ne savent même pas le dire de cette façon

Bonne continuation
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Donc, l'utilisation d'une nourrice réduit voir annule les pertes de charges qui aurait pu être provoqué par circuit (en forme de pieuvre) avec des Tés.. C'est bien ca?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Aude/ariege (11)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Non.
Si une perte a lieu sur un circuit, c'est irrémédiable, on ne peut pas la réduire ou l'annuler.

La seule chose qu'on peut faire est d'éviter de provoquer d'autres pertes de charge.

Ah zut j'ai peut-être mal compris...
Si on met un truc avec moins de perte de charge, c'est mieux que si on met des trucs avec plus de perte de charge : ça répond à la question ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Oui je compte pas annulé une perte de charge (impossible)... Juste l'éviter au depart.
Mon plan était de posé la conduite principale en multicouche 26 (diamètre intérieur 20 mm) et raccorder avec des Tés chaque appareil en pieuvre.(en 16mm) En théorie je crée une nourrice avec mon multicouche en 26 mais dans la pratique il y a apparemment une réduction du diamètre intérieur à l'intérieur des raccords donc j'aurais des pertes de charge. J'ai dû creuser un petit peu pour trouver cette information, qui est super important.
Donc comme dis 'mnl', quelques Tés par ci par la cava, mais faire toute l'installation avec des T ca posera un problème... Vous êtes d'accord ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Aude/ariege (11)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Oui

Il faut éviter les accidents de réseau trop nombreux.
Tout fluide pour circuler doit avoir le moins d'accident possible et circuler dans des vitesses acceptables.

Au mieux si cela n'est pas possible et que la pression est suffisante, ça génère du bruit.
Au pire si pas de pression, il n'y a plus de débit.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la MAP
Tout savoir sur la MAP
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir