Env. 10 message Bonnieres Sur Seine (78)
Bonjour à tous.


Je profite de gros travaux d'aménagement d'un étage complet et création de l'installation électrique de cet étage (éclairage, prises et courant faible). Et doublage de tous les murs extérieur du RDC.
Je profite donc de ces travaux pour réaliser la rénovation du tableau en triphasé qui n'est plus au norme.
Par conséquent tous mes câbles sont en attente en ce moment. 
Je dois me pencher sur l'équilibrage du tableau.
Je compte garder une prise en tri dans le garage pour une ou deux machines par la suite.
Mon disjoncteur d'abonné différentiel est  10/30A avec un abonnement de 9KVA.

Voici mes gros consommateurs

Four: 2450W
Lave Linge: 2300 W
Lave Vaisselle: 1200 W
Sèche Linge: ???
 

Chauffage  et cuisson au gaz, congélateur coffre, frigo américain, micro onde, grille pain.

RDC

éclairage:
alim 1 :disjoncteur 10A
alim 2 :disjoncteur 10A
alim 3 :disjoncteur 16A
alim 4 :disjoncteur 10A

prises:
alim 1 :disjoncteur 16A
alim 2 :disjoncteur 16A
alim 3 :disjoncteur 16A
alim 4 :disjoncteur 20A 
alim 5 :disjoncteur 20A (Congélateur)
alim 6 :disjoncteur 20A (LL)
alim 7 :disjoncteur 20A (LV)
alim 8 :disjoncteur 20A (SL)
alim 9 :disjoncteur 20A (Four)
alim 10 :disjoncteur 32A (plaques au cas ou)

Volets roulants
alim 1:disjoncteur 10A ou 16A


Étage

éclairage:
alim 1 :disjoncteur 16A
alim 2 :disjoncteur 16A
alim 3 ecl extérieur :disjoncteur 16A

prises:
alim 1 :disjoncteur 20A
alim 2 :disjoncteur 20A
alim 3 :disjoncteur 16A
alim 4 :disjoncteur 16A
VMC
alim  :disjoncteur 2A

Je choisis de prendre :
1* ID 40A 30mA type A
3* ID 40A 30mA type AC
1* ID Tétra pour le tri ????

Je cherche un schéma pour l'équilibrage pouvez me donner des pistes s'il vous plaît, merci.

Messages : Env. 10
De : Bonnieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Prendre 3 ID mono 40A et 1 ID tetra 40A
Type A là où il y a la plaque et le LL, mais à la limite mettre des type A, afin de pouvoir facilement ajuster l'équilibrage.
Répartir les circuits de manière homogène, éventuellement en tenant compte de vos habitudes d'usage

Vous inspirer de ceci :
http://ovh.to/QsjbYkR
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Comme dit carminas repartir tout les gris appareillage de façon à ce que aucun ne fonctionne en simultanée du genre votre plaque et votre lave linge sur votre type A, four et lave vaisselle sur id type ac ou A et si sèche linge pareil sur un autre id de toute façon se sont les appareil les plus gourmands avec le ballon d'eau chaude électrique mais votre production d'eau et au gaz donc tout bénef
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Id Tétra pour votre futur plaque car la cabler en mono sur une phase et neutre votre limite de tolérance vu votre max au DB 30A
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Après vous pouvez faire fonctionner des moteur asynchrone triphasé sur une installation mono en couplage triangle avec condensateur ou vous procurer un variateur 220v sortie220v tri sachez que cela est possible si dans l'avenir vous passez à un abonnement mono Happy
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
jojohn a écrit:Id Tétra pour votre futur plaque car la cabler en mono sur une phase et neutre votre limite de tolérancene suffira pas vu votre max au DB 30A
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bonnieres Sur Seine (78)
Bonjour,

merci pour vos réponses. Je vais plancher sur un plan par rapport à vos conseils, je vous le montrerai avant. Encore merci à vous.
Messages : Env. 10
De : Bonnieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bonnieres Sur Seine (78)
Bonjour à tous,

Me revoilà de retour après des vacances pour finaliser mes travaux et ainsi mon schéma pour cette répartition électrique:

Pour rappel: en rouge les modifications

RDC

éclairage:
alim 1 :disjoncteur 16A 8 points lumineux
alim 2 :disjoncteur 10A 5 points lumineux
alim 3 :disjoncteur 16A 8 points lumineux
alim 4 :disjoncteur 10A 5 points lumineux
alim 5 :disjoncteur 10A 4 points lumineux

prises:
alim 1 :disjoncteur 16A
alim 2 :disjoncteur 16A
alim 3 :disjoncteur 20A (Congélateur)
alim 4 :disjoncteur 16A
alim 5 :disjoncteur 20A 
alim 6 :disjoncteur 16A
alim 7 :disjoncteur 20A (LL)
alim 8 :disjoncteur 20A (SL)
alim 9 :disjoncteur 20A (LV)
alim 10 :disjoncteur 20A (Four)
alim 11 :disjoncteur 32A (plaques au cas ou)

Volets roulants
alim 1:disjoncteur 10A ou 16A  5 moteurs
alim 2:disjoncteur 10A ou 16A  5 moteurs

Étage

éclairage:
alim 1 :disjoncteur 10A 5 points lumineux
alim 2 :disjoncteur 16A 8 points lumineux
alim 3 ecl extérieur :disjoncteur 16A 6 points lumineux

prises:
alim 1 :disjoncteur 20A
alim 2 :disjoncteur 20A
alim 3 :disjoncteur 16A
alim 4 :disjoncteur 16A
VMC
alim  :disjoncteur 2AVolets roulants
Volets roulants
alim 1:disjoncteur 10A ou 16A  2 moteurs


Je choisis de prendre :
2* ID 40A 30mA type A
2* ID 40A 30mA type AC
1* ID Tétra pour le tri ????

J'ai utilisé le schéma fourni par Carminas:

Voici ma répartition:

- PH1 (ID 40A Type A)
PC alim 8 SL RDC 20A
PC alim 1 RDC 16 A
PC alim 1 Etage 20A
PC alim 5 RDC 20A
ECL alim 2 Etage 16A
Sèche serviette 16 A
ECL alim 2 RDC 10A
Plaques alim11 RDC 32A


- PH2 (ID 40A Type AC)
PC alim 10 Four RDC 20A
PC alim 9 LV RDC 20A
PC alim 4 Etage 16A
PC alim 2 Etage 20A
PC GTL 16A
ECL alim 1 RDC 16A
ECL alim 4 RDC 10A
PC alim 6 RDC 16A




- PH3 (ID 40A Type A)
PC alim 7 LL RDC 20A
PC alim 2 RDC 16 A
PC alim 3 Congélateur RDC 20A
PC alim 3 Etage 16A
ECL alim 1 Etage 10A
VMC Etage 2A
ECL alim 3 RDC 16A
PC alim 4 RDC 16A


- PH3 (ID 40A Type AC)
Volet alim1 RDC 10A ou 16A
Volet alim2 RDC 10A ou 16A

Volet alim1 Etage 10A
ECL Ext 16A
PC (2PC) Ext 16 A


-TRIPHASE(38A Disjoncteur différentiel  car couplé avec manette différentielle I delta n 0,3A)

Voilà, merci pour vos remarques et éclaircissement.
 
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 10
De : Bonnieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si je raisonne gros consommateurs
Il me semble que la phase 1 est très charge et la phase 3 très peu :

1 : SL - Sèche serviette - plaques
2 : Four - LV
3 : LL (c'est écrit LV mais je pense que c'est une coquille)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bonnieres Sur Seine (78)
Bonsoir Carminas et les autres qui liront ce postes,

Merci pour la réponse rapide.

Je vais réajuster avec la PH3 pour la répartition de la PH1,
je voulais aussi demander si les choix des disjoncteurs sont bien déterminés, je pense au éclairage 
ce sont bien des DP 10A pour 5 pt et 16A pour des 8 pt, ou bien on peut mettre des 10A ou 16A max, quelque soit le nombre de points lumineux (max 8 bien sûr).
Messages : Env. 10
De : Bonnieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est 16A maxi quelque soit le nombre de point lumineux.
Mais sur une vieille installation ne dépassez pas 10A.
De toute façon 2300W suffiront largement pour un circuit.

Même logique pour les prises pour lesquelles je vous conseille de ne pas dépasser 16A (3600W), mais si vous pourriez aller jusqu'à 20A avec du 2,5².

Je vous conseille de ne pas mettre tous les VR sous le même ID.
S'il saute, vous ne pourrez ouvrir aucun VR et la maison restera dans le noir.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 22h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir