Bonjour

Je suis en panne depuis trois semaines avec une pac 5008.3 sur nappe phréatique avec un plancher chauffant et production eau chaude sanitaire.
après intervention du frigoriste les défauts et pannes s enchainent.
Pac posée en septembre 2009 et société euro géothermie depose le bilan en octobre 2009.
Après avoir contacté mondial géothermie pour la mise en route on m a dirige vers une société dans le 64 .
Depuis chaque annee une recharge de gaz est faite par cette société entre 500 et 700 grs de gaz.
En mai 2013 remplacement du détendeur octobre 2015 changement du détendeur aujourd'hui après le passage de la société dupiol de bordeaux nouveau diagnostic echangeur à plaques hs car le montage avant la pac est mal fait echangeur en cuivre et en pression constante il faut mettre un echangeur en inox 316 l.fuite de gaz dans la machine réchauffeur hs à remplacer.d apres le frigoriste de chez dupiol depuis le départ la machine est réglée au maximum de ses capacités
Pas de nouvelles de waterkotte jusqu'à jeudi en me proposant de changer de machine puisque éligible au crédit d'impôt
Aujourd'hui plus personne ne répond
aucun dépanneur qualifié pour remettre cette machine en route.
Je pense être dans l obligation de changer l ensemble
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

gold40 a écrit:...
Pas de nouvelles de waterkotte jusqu'à jeudi en me proposant de changer de machine puisque éligible au crédit d'impôt
Aujourd'hui plus personne ne répond ...


ils sont peut-être en RTT le vendredi puis en week-end.

gold40 a écrit:aucun dépanneur qualifié pour remettre cette machine en route.
Je pense être dans l obligation de changer l ensemble

je ne rachèterais rien chez eux ; voilà à quoi sert le CI !! acheter du matos cher, invendable sans aides et qui n'est pas plus fiable que les autres marques.

maison de 2009 ? CI possible ? isolez !!!
vous réduirez les besoins de chauffage et une simple pac air/eau suffira laaaargement : les perfs de ces machines ont été bien améliorées depuis 2009.
dans votre région, avec une isolation disons "actuelle", on ne voit plus beaucoup d'install de pac sur nappe (sauf très grande surface habitable et/ou gros volume à chauffer).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Landes
Meme problème que moi ou autre problème avec waterkotte
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
gold40 a écrit:Meme problème que moi ou autre problème avec waterkotte


ah oui en fait, j'ai "répondu" mais il n'y a pas de question c'est juste un message pour te plaindre ? Laugh

fonction recherche pour trouver les utilisateurs de la marque (ils deviennent rares).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir, Eurogeothermie n’a pas laissé de bons souvenirs sur la région Paloise apparemment. Personnellement, j’avais remarqué que la préparation du chantier ou plutôt les pré montages fait en atelier étaient bâclé. Ils ont supprimé une boucle sur mon capteur extérieur mais comme j’étais vigilant, je leur ai fait modifier. Pour la suite le montage et la mise en service s’est impeccablement fait.. Mes problèmes sont apparus sur les ballons et tuyauteries qui pissaient et fuyaient car les joints avaient été mal monté. La nourrice plancher, elle aussi n’était pas étanche, les joints ont aussi tous été changé.. Une fois fiabilise à l’intérieur, le capteur extérieur lui aussi s’est mis à fuir et m’a produit quelques messages d’erreur basse pression. La pompe série 5023, en elle même a eu que peu de soucis : un condensateur et un démarreur, c’est pour moi du bon matos.. Les problèmes à mon avis viennent du manque de compétence et sérieux des sociétés qui commercialisent et équipent mal ces pompes. Aujourd’hui depuis la mise en service en 2008, nous sommes en Octobre 2024, je ne regrette pas l’investissement malgré des débuts laborieux 
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 17h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir