Retour
Menu utilisateur
Menu

Profondeurs cable électrique entérré et norme Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.868 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Drome
Bonjour,

Je lis de partout que pour enterrée une canalisation électrique,  il faut a minima :
- Faire une tranchée de minimum 50/60 cm de profondeur
- Placer le câble sous une gaine rouge TPC
- Mettre du grillage avertisseur rouge à 20 cm.

Hors récemment j'ai pu accéder dans le cadre de mon travail à la norme NFC 15-100, qui précise que (chapitre 529.5) :
- la gaine TPC n'est pas obligatoire pour certains type de câble
- Le grillage avertisseur n'est pas obligatoire si câble dans gaine rouge
- La profondeur du câble (50cm) et donc de la tranchée peut être diminuée ou non respectée si le câble est placé par exemple dans des fourreaux pour protéger les câbles des tassements direct du terrain.

Vu que c'était une lecture en diagonale, il y a surement un point qui m'a échappé.

Du coup, j'aimerais avoir des précisions sur ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire à mon domicile sachant que je prévois de faire passer mon câble dans du TPC rouge.

Car si je peux m'éviter de faire une tranchée à la main de 60 cm sur 25m, c'est pas plus mal .

Si effectivement je peux m'affranchir des 60 cm, quelle profondeur minimum à respecter me conseillerez-vous ?
10, 20, 30 cm ?

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Drome
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

En effet, lorsqu'on lit la NF C 15-100 les distances d'enfouissement mini peuvent ne pas être respectés si les câbles sont placé sous fourreaux.
Personnellement, je répondrai que ça dépend de ce qu'il y a au dessus ; s'il y a une voie de roulement pour véhicules, je tendrai à respecter la distance mini donnée par la norme. Quant au grillage avertisseur, je pense qu'il est très utile qu'il soit placé quand même au dessus des fourreaux. En cas de coup de pelle, lorsque que ceux ci seront à découvert, il sera trop tard.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Drome
Merci de votre réponse.

Oui dans tous les cas je pensais quand même ajouté le grillage avertisseur (de toute façon maintenant que je l'ai acheté autant l'utiliser ^^)

Concernant ce qu'il y aura dessus, juste de la pelouse. Le câble/gaine sera tiré le long de ma clôture/ limite de propriété.
Messages : Env. 30
Dept : Drome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Dans de la pelouse, je dirais que 30/40 cm c'est raisonnable. Mais ce n'est que mon avis perso.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 02h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir