Retour
Menu utilisateur
Menu

Joint compribande

Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 6.848 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Bonjour à tous

J'aimerai avoir des avis concernant la pose de la menuiserie et particulièrement de la mousse d'etancheite qu'on appelle compribande je crois. Le plaquiste de notre constructeur les a posé et je constate beaucoup de jour pour presque toutes les menuiseries (portes fenêtre, baies coulissantes, fenêtres, porte d'entrée). Ce dernier me dit que Ce n'est pas grave et que l'étanchéité se fera avec le joint de silicone mais je me demande alors pourquoi mettre du compribande si lorsque c'est mal posé, c'est pas grave. Ci-dessous quelques photos. Pouvez-vous SVP me donner vos avis et conseils?
(la première photo est à tourner de 90 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)





Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Compribande inadapté... il aurait du gonfler bien plus que cela !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
const101 a écrit:Compribande inadapté... il aurait du gonfler bien plus que cela !


Du coup comment on rattrape? on en colle un qui gonfle plus. La c'est aussi une histoire de décalage entre la menuiserie et la maçonnerie à priori. Si ça reste comme ça, c'est grave?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Si c'est toujours ainsi (car je ne sais pas quand vous avez pris la photo), il faut montrer cela au maitre d'oeuvre et demander que la pose soit refaite correctement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
const101 a écrit:Si c'est toujours ainsi (car je ne sais pas quand vous avez pris la photo), il faut montrer cela au maitre d'oeuvre et demander que la pose soit refaite correctement.


Ok merci.
je lui ai déjà dis mais l'artisan dit que le mastic va faire l'étanchéité donc pas besoin de rattraper...
Le vais réessayer.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
linda1981 a écrit:
const101 a écrit:Si c'est toujours ainsi (car je ne sais pas quand vous avez pris la photo), il faut montrer cela au maitre d'oeuvre et demander que la pose soit refaite correctement.


Ok merci.
je lui ai déjà dis mais l'artisan dit que le mastic va faire l'étanchéité donc pas besoin de rattraper...
Le vais réessayer.

Bonjour,
demandez-lui pourquoi il a mis du compriband dans ce cas, si pour lui, le mastic va remplacer où c'est mal fait.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Richard45 a écrit:
linda1981 a écrit:
const101 a écrit:Si c'est toujours ainsi (car je ne sais pas quand vous avez pris la photo), il faut montrer cela au maitre d'oeuvre et demander que la pose soit refaite correctement.


Ok merci.
je lui ai déjà dis mais l'artisan dit que le mastic va faire l'étanchéité donc pas besoin de rattraper...
Le vais réessayer.

Bonjour,
demandez-lui pourquoi il a mis du compriband dans ce cas, si pour lui, le mastic va remplacer où c'est mal fait.


Il dit que le compribande c'est plus pour "caler" le mastic que l'étanchéité mais il peut le poser même si le compribande fait pas totalement la jonction.

J'ai pas trouvé grand chose sue la pose de menuiseries avec compribande (dtu ou autres). Personne n'aurait ça sous le coude?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
C'est vous qui assurez le suivi ou vous avez un MO/archi/constructeur ?

C'est vaiment du compribande de "supermarché" qu'ils ont utilisé, car les compribandes adaptés gonflent vraiment beaucoup plus !

Et en général, on colle plutot le compribande sur la menuiserie je pense ! 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
const101 a écrit:C'est vous qui assurez le suivi ou vous avez un MO/archi/constructeur ?

On a un cst et on parle avec le conducteur de travaux de ce dernier.


const101 a écrit:C'est vaiment du compribande de "supermarché" qu'ils ont utilisé, car les compribandes adaptés gonflent vraiment beaucoup plus !

j'ai lu que le compribande avait une tolérance. Il ne faut pas qu'il soit trop écrasé ni trop gonflé sinon étanchéité à l'air ne sera pas assuré. Après je n'y connais rien.

const101 a écrit:Et en général, on colle plutot le compribande sur la menuiserie je pense ! 


Ok ba là c'est sur la maçonnerie. En fait c'est du n'importe quoi pour pas changer.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Ce type de mousse préformée peut effectivement être utilisé seul
ou nécessiter un complément de cordon étanche.
Il serait donc bon de connaître la référence exacte du produit.

Pour vos menuiseries (pose sur tapées intérieures) votre menuisier à raison 
en privilégiant une pose sur la maçonnerie et non sur les dormants.

Soucis par contre sur la discontinuité visible ainsi que sur ce qui semble être
une cale qui vient écraser le joint. Les cales (environ 5 mm de hr) doivent 
se situer en retrait du joint et non au dessus.

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Isere
Bonsoir

pose d'une fenêtre dans les règles de l'art ton artisan peut revoir sa copie ne pas réceptionné un tel boulot

https://www.youtube.com/watc[...]4YM8Oay1XGE
Messages : Env. 500
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
VanH a écrit:Bonjour,

Ce type de mousse préformée peut effectivement être utilisé seul
ou nécessiter un complément de cordon étanche.
Il serait donc bon de connaître la référence exacte du produit.

Ok j'essaierai de vérifier même si je n'ai pas les clés.
VanH a écrit:
Soucis par contre sur la discontinuité visible ainsi que sur ce qui semble être
une cale qui vient écraser le joint. Les cales (environ 5 mm de hr) doivent 
se situer en retrait du joint et non au dessus.

Cdt.


Merci à toi.
L'écart entre le dormant et la maçonnerie me pose souci aussi. Il doit y avoir un trop gros écart que les maçons n'ont pas ajuster. Au niveau des cales, j'ai l'impression que parfois il n'y en a même pas.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
ludovrh a écrit:Bonsoir

pose d'une fenêtre dans les règles de l'art ton artisan peut revoir sa copie ne pas réceptionné un tel boulot

https://www.youtube.com/watc[...]4YM8Oay1XGE


Merci pour ce lien très utile.
est ce qu'il existe des normes de poses pour les menuiseries (dtu, Cstb)?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Isere
Bonsoir

sur ce lien la mise en oeuvre preconisé dans le domaines de l'etancheite des menuiseries avec certaines références sur le cstb et nf regarde ce qui peut te concerné

http://www.snaam.fr/produits[...]01_2009.pdf
Messages : Env. 500
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
ludovrh a écrit:Bonsoir

sur ce lien la mise en oeuvre preconisé dans le domaines de l'etancheite des menuiseries avec certaines références sur le cstb et nf regarde ce qui peut te concerné

http://www.snaam.fr/produits[...]01_2009.pdf


Merci encore. En plus dans le doc, il y a des références aux dtu et cstb.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 04h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir