Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Récemment, nous avons eu de la pluie avec du vent. L'eau s'est infiltrée par une aération de la toiture, est-ce normal? Il n'y a pas d'écran sous-toiture. Il s'agit d'un toit en ardoise naturelle avec pente de 35 degrés. Nous sommes en Loire Atlantique en plaine, en campagne, pas d'altitude.

D'avance merci pour votre aide.

laine de verre mouillée

Photo prise avant pose de la laine de verre

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
non ce n'est pas normal; par définition la fonction première
d'une couverture c'est d'être étanche à l'eau.
Surtout (qu'a ma connaissance) il n'y a as eu d'évènements pouvant
être qualifiés d'exceptionnels.
Si chaque fois qu'il pleut et qu'il y a du vent vous avez des infiltrations
les plafonds ne vont pas durer longtemps.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Pas d'écran sous toiture, couverture pas étanche, le pare vapeur n'est pas scotché, votre isolation ne fera pas long feu.
Est-ce les parpaings sont mouillés dans l'angle ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Oui, il y a un pignon qui a bien pris l'eau et par conséquent la laine de verre a un peu pris l'eau. L'enduit doit être fait semaine prochaine avant la pose de l'isolation sur les murs.


Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
coté mur l'enduit devrait améliorer les choses, reste le problème de la couverture
que vous dit l'entreprise ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je suis en attente d'une réponse de leur part. Mais j'ai l'impression que l'infiltration d'eau provient de la ventilation de la toiture car l'endroit où est mouillé la laine de verre correspond à l'emplacement de la chatière.

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Le conducteur de travaux va contrôler s'il y a une infiltration.

Sinon selon lui, le CPT 3560 V2 concerne les parements intérieurs à base de plaques de plâtre cartonnées (paragraphe 2 du document). Pour ma maison, il est prévu des plaques enduites de plâtre sur contre-chevronnage. Donc pas de ruban adhésif, ni de pare vapeur de prévu. Est-ce normal en RT2012?

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
 
Citation: Pour ma maison, il est prévu des plaques enduites de plâtre sur contre-chevronnage



C'est quoi ?? Des plaques d'OSB ?? Recouvertes de platre ??? Fixée rigidement à la charpente ???

Bizarre .... 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Je crois qu'il s'agit de perfoplaque.

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< .... Donc pas de ruban adhésif, ni de pare vapeur de prévu. Est-ce normal en RT2012? ...>

Ce n'est pas exactement du ressort de le RT 2012 Ce qui et mis en cause ce sont les règles
basique de transfert de vapeur . Si je ne me trompe pas les perfo plaques sont des plaques
de plâtre perforé clouées dans une ossature bois ( ça peut être les chevrons) ; ces plaques
servent de support à un enduit plâtre. Pour moi Les règles thermiques classiques s'appliquent
donc concernant les pare vapeur.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
lucienpel a écrit:Bonjour
coté mur l'enduit devrait améliorer les choses, reste le problème de la couverture
que vous dit l'entreprise ?
Cdt

Bonjour,
J'ai enfin eu une réponse de mon conducteur de travaux:
J’ai contrôlé en cours d’isolation en retirant la laine de verre qui était sèche et n’ai vu aucune trace d’eau sur la charpente et couverture.

La ventilation en couverture pouvant constituer un point d’entrée se trouve plus bas que les traces d’humidité constaté.


Il essaye de noyer le poisson, la laine de verre était bien mouillée quand je l'ai touchée, mais comme il est venu que quelques jours plus tard, forcément elle avait séchée.

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
et au vu des photos il ne peut quand même pas nier qu'il
y a eu des infiltrations ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Sa version c'est que l'isolation a été posée sur une toiture qui devait être encore mouillée mais j'y crois pas du tout.

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
en effet argument plus que contestable.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 10h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.