Retour
Menu utilisateur
Menu

RT 2012 ITI Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour a tous,
le sujet a certainement deja ete abordé, cependant je trouve bcp de commentaires sur l'isolation interieure ou ext mais je desirerais une confirmation...

nous avons recu les plans de notre "peut etre" future maison...

cependant je voudrais juste une confirmation...

etant en moselle et pour etre en accord avec la RT 2012 pouvez vous me confirmer que:

mur:
Brique ep20mm + isolation LDV ep 100 + placo suffit pour  la rt 2012???
le film type pare vapeur est il obligatoire ??
scotcher les panneaux de LDV egalement.???

plafond:
(charpente fermette)
LDV 300mm + placo suffit ???
la encore pare vapeur obligatoire.???

Merci de vos retour.. de vos conseils... d'etre là quoi...
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

oui, ça peut suffire ... dépend si on veut coller à la RT ou économiser -le chauffage- sur le long terme...
dépend également de la qualité des isolants.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour *****
mercid e ta reponse rapide..
notre desir..
coller a la rt2012... quant a l'isolant je pensais que isover ou otpima en 100 aurais sensiblement les mem caracteriqtiques thermique...
en fait c surtout pour coller a notre budget... dons on veux respecter la norme mais plus ca va etre chaud.. ex: ITE pas possible...
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jphilippec a écrit:...quant a l'isolant je pensais que isover ou otpima en 100 aurais sensiblement les mem caracteriqtiques thermique...

pour "isover" : ce n'est pas un produit mais une marque...ils ont du bon et du moins performant

pour "otpima en 100" : google pour trouver le "R" ou le Lambda ...


en fait c surtout pour coller a notre budget...
budget à la construction uniquement ?
et... une installation complète pour un chauffage coute moins cher qu'une isolation performante ? ...
et en ajoutant l'entretien et les consos sur... disons la durée du prêt ? (calcul optimiste voir utopique car si le prêt est sur 20-25 ans la "chaudière" ne tiendra pas autant...)...


dons on veux respecter la norme mais plus ca va etre chaud.. ex: ITE pas possible...


"reçu les plans", cst ? et le chiffrage ? détaillé ?

...

je laisse la place, bon aprèm Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci pour les rep *****..
pour ta reponse:
recu les plans.. non pas cosntructeur.. un archi qui nous les a fait..
il nous a recommandé ITE.. mais a dessiné les plasn en nous disant bien que nous pourrions redessiner avec lui en focntion de la technologie choisie par rapport au budget...

et donc ... film type pare vapeur.? avis perso je prefererais le mettre .... en attente de commentaires...
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Brique ep20mm + isolation LDV ep 100 + placo suffit pour la rt 2012??? >
Tout dépend de la qualité de laine. Il vaut mieux parler en R
Une laine en lambda 0,032 en épaisseur 100 mm à une résistance thermique de 3,15
ce qui en Moselle avec une brique standard peut passer, mais on n'est dans la
fourchette basse. De toute façon l'étude thermique (obligatoire en RT 2012)
vous indiquera les résistances thermiques à mettre en oeuvre.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour,
merci...

nous avons rencontré le macon pour le GO qui nous confirme qu'il y a plus d'interet a partir sur LDV ep 120mm..
pour l'etude thermique nous n'y couperons pas... nous finalisons les plans en fonction des commentaires des macons et couvreur et réediterons les plans pour faire cette etude....

je confirmerais ce qu'il nous prescrive des reception de leur conseils/avis..

Merci a tous encore...
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Laisser le maçon s'occuper des parpaing
pour ce qui est de l'interet ou pas de l'epaisseur de l'isolant, restez plutot avec un gars dont s'est vraiment le boulot, à savoir le BE thermique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 11h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir