Bonjour à tous,

Nous avons fait une offre d’achat acceptée par le propriétaire pour un terrain situé en Essonne. Le vendeur a effectué une étude de sol G12 en octobre 2007 qu’il nous a fourni.

Après avoir consulté le site argile, le terrain se trouve en zone d’aléa faible pour le retrait gonflement.

Etant novice, nous sommes un peu perdus par les résultats de l’étude. Nous comptons faire une G2 dès que possible.

Ont été réalisés cinq sondages au pénétromètre dynamique de type B et un prélèvement de sols à la tarière.
Les résultats du Pénétromètre donnent :
-Résistances dynamiques variant de 1 à 37 MPa
-Résistances dynamiques indique une bonne homogénéité dans le sens horizontal et une assez forte hétérogénéité dans le sens vertical : arrêt à 6 mètres.
-Présence générale d’eau vers 1,9 mètres de profondeur (niveau mouillé sur les tiges de battage) en fin de chantier, niveau d’eau vers 1,50 mètres de profondeur par mesure dans le trou laissé par l’essai.

Quant à la tarière :
0 à 0,60 m : limon marron foncé légèrement sableux
De 0,60 à 1.50 m : limon argileux sableux bariolé de marron foncé et de marron clair avec des concrétions ferriques
De 1,50 à 3,00 argile marron jaune bariolée de blanc de des grains blancs de calcaire
De 3,00 à 6,00 m : marne blanchâtre avec de nombreux grains blancs de calcaire ainsi que quelques passages de marne bleutée

Présence d’eau vers 3m70 par constatation d’un niveau mouillées sur les tarières lors de la réalisation. En fin de chantier, niveau d’eau vers 1,90 mètres de profondeur par mesure dans le trou laissé par l’essai.

Selon l’étude, une certaine homogénéité de comportement géotechnique apparaît vers 1m60 de profondeur /TN (qd > ou égale à 4MPa).

Que pensez-vous des résultats de l’étude ? Le terrain vous semble-t-il correct pour la construction en sachant que nous envisagions peut-être la création d’un sous-sol total ?

Merci pour vos réponses et vos conseils
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 300 message Monaco
De l argile à 1.50m et de l eau au dessus....pas très bon. les fondations risquent de coûter cher.

Le sous sol sera 1 mètre dans l eau ..? Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Monaco
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 03h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir