Bonjour,

Je suis en train de participer à projet de construction commune et je m'occupe en particulier de la partie électricité.
J'ai reçu un devis du maître d'oeuvre et j'aurais aimé avoir votre avis. Voici les deux pages:

http://obones.free.fr/maison2/elec1.png
http://obones.free.fr/maison2/elec2.png

Ca s'applique à la maison présentée sur ce plan, le garage est en sous-sol complet :

http://obones.free.fr/maison2/plan_rdc.png

Pour l'instant, j'ai fait retirer le détecteur de fumée à 65€ (trop cher), mais j'ai aussi les remarques suivantes :

    Le terme "prises téléphones" doit être précisé, s'agit-il de RJ45 et si oui quel grade ? Et quel type de câble ?
    3 chambres mais seulement 2 "prises téléphones". De mémoire, la norme dit une par chambre.
    Qu'y a-t-il derrière le terme "Tableau de distribution nouvelle norme" ? Combien de circuits, quel équipement pour le brassage ? Quel grade pour le brassage ?
    Il faut rajouter un interrupteur avec témoin d'allumage pour la prise extérieure.


Avez-vous d'autres remarques ?

Le permis n'étant pas encore déposé, c'est l'amendement A5 de la NFC 15-100 qui va s'appliquer, mais j'ai du mal à remettre la main sur les textes de la norme. Vous auriez ça sous la main ?

Merci d'avance pour vos commentaires
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj
Il y a pas de pc 20A? LL, LV, cumulus, four

A+
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bonsoir,

Merci pour votre réponse
Sur la cuisine, je pense que c'est la prise 16A à part. Pour autant que je sache, le calibre 20A n'existe plus. D'ailleurs, les équipements que j'ai ici (LV, LL, Four pyrolyse) sont prévus pour se raccorder à du 16A
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Aubignan (84)
Non fils 2.5, PC 2P+T 16A, disjoncteur 20A, ligne directe du tableau a la PC, pour LL,LV, FOUR, plaque : fils 6, disjoncteur 32A, a vous de voir la norme.

A+
Messages : Env. 80
De : Aubignan (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Pour l'amendement A5 :
http://www.promotelec.com/professionnels/reglementations/reg[...]cipaux-changements.html

Bien respecter les disjoncteurs dédiés aux circuits spécialisés comme le faire remarquer Jean Pierre.

L'amendement A5 oblige à mettre en place un disjoncteur uniquement dédié aux prises classiques de la cuisine (autre que four, lave vaisselle, plaque, hotte) bien distinct du circuit prises du salon par exemple.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


rien de vraiment choquant (sauf prix des prises ''classiques"")

pour Franchou, la prise Hotte peut tout à fait faire partie des 6 prises dédiées selon amendement 5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est pas conseillé de la mettre sur un disjoncteur 2A tout comme une VMC?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Franchou a écrit:C'est pas conseillé de la mettre sur un disjoncteur 2A tout comme une VMC?

bonjour
non, totalement inutile
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 13h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir