Retour
Menu utilisateur
Menu

Renovation d'un tableau avec neutre commun

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.237 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour, ce post porte sur la rénovation de mon tableau électrique. Il s'agit d'une maison de 120 m², équipée d'un chauffage électrique. A cette occasion, je passerai d'un abonnement TRI à monophasé.

J'ai demandé un devis pour remplacer mon ancien tableau qui comprend un neutre commun. L'électricien me propose de le garder et de ne mettre qu'un seul interdifferentiel en tête. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une rénovation de cette manière. Je croyais qu'il fallait appairer neutre et phase.

Si j'en comprends la raison, je suis un peu inquiet.

Qu'en pensez-vous ? j'ai peur que cela rendre l'installation trop instable. Avec des microfuites électriques par ci par là, plus un peu de courant résiduel, ça ne va pas trop facilement faire disjoncter l'ensemble de l'installation ?

Merci de vos commentaires indulgents.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation existe, mettre en tête un unique ID 30mA 63A type A est souvent la seul solution lorsque l'apparairage des phase et neutre est difficile voire pas possible.
C'est certain que la sélectivité est moins bonne, mais les défaut d'isolement ce n'est pas si fréquent et c'est un compromis acceptable pour une vieille installation à sécuriser.

Mais bien entendu l'idéal est de pouvoir appairer phases et neutre et de pouvoir mettres plusieurs interrupteurs différentiels

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

En effet, c'est le minimum à réaliser dans le cadre d'une mise en sécurité. Ensuite si vous voulez plus, pour améliorer la sélectivité comme proposé par Carminas par exemple et donc installer plusieurs dispositifs différentiels, cela va dépendre de votre budget.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci à vous, effectivement c'est un minimum, j'en suis conscient, et c'est pour ça que je fais venir un pro.

Selon vous, est il autorisé actuellement de mettre sur un même tableau de trois rangées, une ou deux rangées de disjoncteurs divisionnaires avec un differentiel en tête sur chaque rangée pour des cicuits parfaitement appairés (je pense notamment aux circuits de lumières, de chauffage qui je l'espère ne posent pas de pb), et une dernière ligne qui conserverait un neutre commun pour les circuits qu'il est impossible d'appairer sans une recherche de panne approfondie ?

Je vous pose cette question car j'ai peur que l'ensemble de l'instalation se revele plus instable avec uniquement un inter diff de 63 A type A en tête

Merci pour vos reponses.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
gloups1 a écrit:Selon vous, est il autorisé actuellement de mettre sur un même tableau de trois rangées, une ou deux rangées de disjoncteurs divisionnaires avec un differentiel en tête sur chaque rangée pour des cicuits parfaitement appairés (je pense notamment aux circuits de lumières, de chauffage qui je l'espère ne posent pas de pb), et une dernière ligne qui conserverait un neutre commun pour les circuits qu'il est impossible d'appairer sans une recherche de panne approfondie ?

Bonsoir,
Pourquoi pas, mais la dernière ligne devra être protégée par un dispositif différentiel également.
Appairer des circuits n'est pas non plus insurmontable, je pense que ça vaut le coup d'essayer. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci Thierry_01, effectivement il y aura également avec un inter diff entre tête de la rangée consacrée au neutre commun. En fait je pense que j'ai des bidouilles dans les boites de dérivation et comme je le fais faire par un pro, je ne veux pas alourdir la facture avec de la M.O pour détecter des anomalies.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
"est il autorisé actuellement"

Vous etes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Vous faites au mieux en fonction des possibilités techniques et pratiques de votre installation.
De toute façon ce sera toujours mieux qu'avant

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 14h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir