Bonjour,

J'ai un soucis avec ma ventilation haute de fosse septique.

Lorsque le tuyau passe dans la maison, il y a un changement de format de rond en rectangle ( pour un gain de place)

Lorsqu'il y a un fort vent le tuyau rectangle claque, sous l'effet venturi à cause du coup de vent j'imagine.

Ma question est :

est il équivalent de passer d'un diamètre 100 à 2 diamètre 50 via un jeu de Y et de coude, pour revenir en 100 au niveau du toit.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 90 message Seine Maritime
En tant qu'autoconstructeur je vous invite à vous faire vous meme votre avis et un peu de maths
Pour savoir si c'est équivalent il vous faut calculer la surface que vous avez dans une section (au sens dessin du terme) de tuyau :
S=Pi X r X r
Pour du PVC100 S=3,14X50X50=7850mm2
Pour du PVC50 S=3,14X25X25=1962,5mm2

On le voit... on est loin du compte! Puisqu'il en faudrait 4!

C'est sans doute cela votre probleme c'est que les tubes rectangulaires ne devaient pas equivaloir la surface du PVC100, formant ainsi un goulot d'étranglement et une surpression par grand vent...

Voilà Biggrin

J.
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loiret
Merci pour ta réponse, même si le ton mérite modération, j'ai pas prétendu être auto-constructeur mais j'ai posté sur le forum entraide...
Quoi qu'il en soit j'avais fais le calcul mais mon post est maladroit.

Ma question est :
Est il équivalent de diviser un flux d'air diamètre 100 en 4 flux diamètres 50 et de reformer un flux diamètre 100 ?
C'est plus une question d'aérodynamique.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Seine Maritime
Pardon pour le ton, il ne se voulait pas... je sais pas quoi d'ailleurs...

Alors la réponse est oui! Mais Quid du gain de place?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loiret
J ai un vide de 80 mm sur 1m a cet endroit.
Mon but est surtout d arrêter vert pollution sonore.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Seine Maritime
Je n'ai pas fait le calcul mais 2 fois un diamètre 80 ca fait combien?

J.
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Loiret
C est pas bon. 10048 et j ai 80mm pile poil et les tuyaux rectangle de ventilation m ont l air pas assez rigide.
Pas grave je vais faire un orgue dans mon mur...
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Seine Maritime
J'adore l'idée mais ca fait pas avancer le schmilblick... je dois avoir un ancien bénitier dans mon tas de pierres si tu veux

Pas moyen de détourner le tube ailleurs?

J.
Messages : Env. 90
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir