Bonjour,
Apres réno complète de l'instal elec (travaux encore en cours), je m'aperçois que j'ai une tension en permanence sur la terre (quand j'ouvre la barre de mesure : 40v). Ca picotte quand je touche a terre, barre fermée...

J'ai fait quelques verif au voltmètre :
Au tableau, j'ai
235V entre L et N
235V entre L et T
OV entre N et T
Tout à l'air correct donc.

J'ai aussi, avec une prise de courant proche de ma barre de mesure :
235V entre L de la prise et T
0,6V entre le N de la prise et T...

Je comprends pas trop d'où vient cette tension.
 
La valeur de 40V diminue jusqu'à 0V au fur et à mesure que je coupe mes disjoncteurs en tête de ligne...

Aucun soucis sur l'instal, pas disj qui saute, inter en tete de tableau qui fonctionnent normalement (test ok)

Une idée ? Mauvaise résistance de terre ?

Vous en pensez quoi ?
Cette tension permanente est bien problématique, non ?

Thanx d'avance

E.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Voir le sujet suivant qui traitait du même problème : http://www.forumconstruire.c[...]courant.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Eure
Ok merci.

C'est exactement le même cas mais que conclure ?
Ce n'est toujours pas clair pour moi.

Je devrais donc vérifier si j'ai un courant plutôt qu'une tension ?
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Ce qui en a été conclu c'est que mesurer une tension entre un point référencé à la terre (en l'occurrence votre prise de terre) et un point "flottant" ne veut rien dire. Lorsque vous refermez la barrette de coupure, si vos dispositifs différentiels 30 mA ne déclenchent pas, il faut en conclure que vous n’avez pas de défaut sur votre installation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Eure
D'accord. Ca me paraissait pas très clair mais j'avais compris cet aspect (de point flottant)...
Me voilà rassurer,  et merci de m'avoir répondu !

A bientôt, section "VDI", j'ai plein de questions

Bonne journée

E.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir ce sont des rejet résiduel ( champ magnétique dans l'installation ) cela est normal les appareils électroniques souvent en cause pour les rejet à la terre, si vous avez un différentiel en tête de vos circuit et qu'il ne déclenche pas c'est que le dangers n'est pas présent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Entre phase et neutre = 230v
Phase et terre= 230v
Neutre et terre= 0v ou proche de 0 mais ont peut avoir 20 ou 40v si votre installation alimente des appareils lors de votre mesure
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Eure
Ok merci pour les précisions... J'ai toujours une crainte un peu irrationnelle en ce qui concerne l'elec Ca me rends parano
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 18h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir