Combles limités, respecter la réglementation par éléments, c'est idiot ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 216 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bon désolé, j'imagine que le sujet a souvent été abordé, mais je ne trouve pas de synthèse...

J'ai des combles pas très hauts que je voudrais aménager. J'ai clairement pas la hauteur pour mettre 300mm ou plus d'isolant, donc je pense de me contenter de faire un peu mieux que le mini de la réglementation par éléments, soit plus de R=4.
Je peux approcher 5 (hors prise en compte des chevrons) avec 60+100 de GR32. Je vais par contre mettre le mieux possible sur les Velux, avec du tout confort + volet roulant extérieur.

Mais bon, au final je vais avoir un truc invivable, et c'est une honte de faire ça en 2016 ou juste un machin un peu chaud en été, mais tant pis je ventilerais la nuit ?

Question subsidiaire : il existe des isolants entre chevrons avec une face "réfléchissante" pour renvoyer la chaleur sous l'écran de sous-toiture, ou c'est illusoire ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10000 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< ... avec une face "réfléchissante" pour renvoyer la chaleur sous l'écran de sous-toiture,..>

Vous avez un écran de sous toiture ? HPV ?
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour

Ecran de sous toiture datant de la réfection du toit (à priori en 2003). Un charpentier qui est passé voir me dit qu'il faut laisser qq cm entre cet écran et l'isolant pour ventiler.
Comme il est apparent, il y a un moyen de voir sa performance ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
2003 : pas du tout sur qu'il soit de type HPV, visuellement on ne peut pas savoir;
à moins bien sur de pouvoir lire une référence sur le produit.
< un charpentier qui est passé voir me dit qu'il faut laisser qq cm entre cet écran et l'isolant pour ventiler. >
Effectivement si il n'est pas HPV il faut ménager une lame d'air, ceci n'est pas le plus compliqué.
Après coup le plus difficile à réaliser c'est la ventilation de cette lame d'air : entré d'air en
bas et en haut de la lame d'air. Sinon une lame d'air non ventilée ne sert à rien.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir