Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison equipotententielle suplementaire

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 669 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjours à tous!

Je suis en auto construction et je me suis attaquer au post électricité. J'ai des doutes sur ma façon de faire au vu de tout ce que j'ai pu lire ici et là on trouve tout et n'importe quoi sur le net... Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) que j'avais un peu oubliée je l'avoue

Dans ma salle de bain j'ai:

1 alimentation du tableau pour 4 prises montées en series câblés en 2.5.

1 alimentation du tableau pour 1 circuit spécialisé câblé en 2.5 pour le sèche serviette.

1 alimentation du tableau pour 3 éclairages câblés en 1.5 le principal étant l'éclairage de la pièce et les deux autres repiqués à partir du premier dans le boitier du bouton pour aller a deux autres bouton et éclairer 2 miroirs.

Il n'y a rien de métallique dans la pièce, (canalisation PER, velux PVC) juste une baignoire en acrylique ou je vais mettre une terre en attente dessous relier a ma LES.

Pour réaliser ma LES je voulais passer un fil de 2.5 gainé entre l'arrivée de mon circuit prises (ma première prise) et l'arrivée de mon circuit éclairage au bouton (ma terre en 1.5 pour les lampes passe par le bouton), un autre entre mon circuit prise et mon circuit spécialisé, un autre entre mon circuit prise et ma baignoire.

Est ce que mon montage est bon? Surtout vis a vis du consuel? J'ai pu lire qu'il était recommander de tout regrouper dans une boite mais j'ai déjà tout câblé et plaqué et vu que je n'ai pas de canalisation ou autres truc métalliques à raccorder...

Merci d'avance c'est assez urgent.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est une manière de faire tout à fait conforme.
Dans votre cas la dérivation se fait dans le boitier d'encastrement de la prise (si j'ai bien suivi).
C'est souvent une méthode pratique pour éviter la boite de dérivation. Personnellement j'utilise un double boitier d'encastrement de profondeur 50 pour une prise et un inter.

Mais c'est vrai que la dernière version de la norme a encore simplifié cela avec une interconnexion au tableau pour les locaux d'habitation. Dans ce contexte ramener le fil sous votre baignoire au bornier de terre suffirait.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Merci Carminas pour la rapidité de la réponse. Mais que veut tu dire par :

la dernière version de la norme a encore simplifié cela avec une interconnexion au tableau pour les locaux d'habitation. Dans ce contexte ramener le fil sous votre baignoire au bornier de terre suffirait.


Plus besoin de faire de LES ? On peut tout emmener directement au tableau ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Sur le site promotelec on peut lire sa:

L'amendement 5 à la norme NF C 15-100 recommande trois solutions pour la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire (LES) :
• le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Solution limitée aux locaux d'habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
• le raccordement au niveau d'une boîte de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
• une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d'habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche.



Une huisserie de porte, ou de fenêtre ou un corps de baignoire ou de receveur de douche métallique peut ne pas être raccordée à la LES dans l'un ou l'autre des cas suivants :
soit la continuité électrique, entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l'huisserie, ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au plus égale à 2 Ω ;
soit la résistance d'isolement, entre un élément conducteur relié à la LES et l'huisserie ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au moins égale à 500 000 Ω.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et bien voilà vous avez trouver un résumé du texte qui explique cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Je n'arrive pas a te suivre Carminas...Qu'est ce que tu veut tu dire par :

la dernière version de la norme a encore simplifié cela avec une interconnexion au tableau pour les locaux d'habitation. Dans ce contexte ramener le fil sous votre baignoire au bornier de terre suffirait.


Plus besoin de faire de LES ? On peut tout emmener directement au tableau ? J'ai copier du site promotelec parce qu'on parle de LES et qu'il dise qu'il faut utilisé des boites...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est écrit là :

"• le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Solution limitée aux locaux d'habitation au sens de la norme, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ; "

Comme ceci :


Mais ce n'est qu'une manière de faire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
En faite si je resume pour etre bien au clair dans ma petite caboche: Biggrin

1) J'avais compris "lorsque le tableau électrique est "jugé" assez proche" mais il fallait comprendre "dans les locaux d'habitation, le tableau est jugé assez proche pour s'y raccorder directement" C'est sa ?

2) Je n'ai que mon tableau électrique principale (pas de boite de dérive ni de tableau secondaire) et il est à l'autre bout de la maison. Donc en faite plus besoin de faire de LES tant que tout est à la terre et arrive au tableau même si il est à perpette?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui si dans le "Tout" vous incluez les masses métalliques de la sdb
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
D'accord mais pour quoi parle t'on encore de LES alors ?

On devrai juste dire relier les masses métallique de la sdb directement à la terre du tableau..
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
LES = Liaison Equipotentielle Supplémentaire

Vous avez déjà la principale avec les canalisation métalliques reliées à la terre dès l'entrée dans l'habitation.

Vous faites ici une supplémentaire en reliant les masses métalliques de la sdb à la terre.


Mais je vous accorde que l'esprit de la liaison locale dans la sdb qui existait avant à un peu disparu avec cette évolution de la norme

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Merci Carminas!

Dernière petite question est ce qu'on peut mettre plus de deux gaines dans un boitier a encastrer ? Du genre si je met 4 gaines icta dans le meme boitier de 50mm y'a t'il une contre indication à cela au niveau de la norme hormis le fait que c'est galère niveau place.

Et encore autre chose! Biggrin La norme demande un minimum de 6 prises dans cuisine dont 4 sur plan de travail. Moi j'ai mis 3 boitiers double sur plan pour avoir mes 6 prises. Est ce que je suis bon ou est ce que l'on ne compte que 3 prises étant donné que j'ai mis des boitier double?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème normatif avec 4 gaines par boitier.
Juste une galère de pose

Pour les prises c'est bon, cela compte pour 6.

Attention la dernière version de la norme, c'est exactement 6 prises sur le circuit cuisine.
Si on en met plus il faut que ce soit sur un autre circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Ha je n'avais pas fait attention à cela du coup si j'avais mis 4 boitier double j'aurais du en mettre un sur un autre circuit ? Un boitier double ne compte plus pour 1 pour le disjoncteur?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non un boitier double compte pour 2, mais vous avez le droit à 12 prises sur un circuit en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir