Fuite permanente Groupe de sécurité / Chauffe Eau

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.694 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Six Fours (83)
Bonjour,

Je suis très loin de maitriser la plomberie, mais je suis volontaire.

Mon souci est le suivant :

- Il y a un filet d'eau +/- important en permanence qui coule de mon chauffe-eau par le groupe de sécurité. Comme un robinet ouvert faiblement.
-Je suis obligé de fermer la vanne du GS pour stopper cet écoulement, sinon bonjour le gaspillage.
-Lorsque la vanne est fermée, et que j'actionne la molette de vidange du GS, il y a pas mal d'eau qui coule. Bien plus que la normale.

J'ai filmé le souci, vidéo ici :
View My Video

Il est à noter que le groupe de sécurité est quasi neuf, remplacé début février.

Le problème semble venir de l'absence de réducteur de pression avant le chauffe eau, ou même au compteur.

Cependant, il est à noter que j'ai un très faible débit en eau chaude chez moi. Un plombier m'avait installé un réducteur de pression il y a quelques mois au compteur, et à ce moment là, je n'avais quasiment plus du tout de pression sur l'eau chaude, seule un filet d'eau sortait. Il a donc été retiré. Aujourd'hui, j'ai juste ce qu'il faut de pression, mais il ne faudrait pas moins.

Je suis donc coincé, si le problème s'avère être réellement l'absence de réducteur de pression, je vais perdre mon débit d'eau chaude. Je suis donc coincé entre un chauffe eau qui fuit, et quasiment pas d'eau chaude en pression robinet et douche ...

Le chauffe eau n'est pas tout neuf, il aurait au moins 10 ans à première vue. Je connais pas la date d'installation.

Toute aide serait la bienvenue, je suis un peu désemparé.

Je vous remercie de m'avoir lu, très cordialement.

Messages : Env. 40
De : Six Fours (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

il faudrait voir si le ballon n'est pas rempli de calcaire, un ballon de 10 ans
dans une région ou l'eau n"est pas particulièrement douce, ça laisse un doute
sur ce qui peut être envoyé via le groupe de sécurité....

Ce qui expliquerai d'une part le faible débit d' eau chaude et d'autres le bourrage de la membrane
du groupe de sécurité par des sédiments, ce qui à pour effet qu'il coule en permanence.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Six Fours (83)
Merci CAM42 pour cette réponse !

La membrane du groupe de sécurité serait déjà bourrée, alors que je l'ai remplacé il y a pas 2 mois ?

Comment savoir si le chauffe eau est bourré de calcaire ? S'il l'est réellement, il y a une solution pour le nettoyer ou alors il faut envisager son remplacement ?

A noter que j'ai un filtre calcaire/boue sur mon installation d'eau juste après compteur depuis 3-4 ans.

Merci encore en tout cas
Messages : Env. 40
De : Six Fours (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
BambyCrew a écrit:...
A noter que j'ai un filtre calcaire/boue sur mon installation d'eau juste après compteur depuis 3-4 ans.
...

Bonjour,
Et ce filtre est dans quel état?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Six Fours (83)
Remplacé en début de chaque année, dernier remplacement en Février 2016
Messages : Env. 40
De : Six Fours (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Six Fours (83)
Voici les infos que j'ai pu trouver en ligne :

Tous les soirs mais aussi dans la journée à différentes heures, le groupe de sécurité installé sur le ballon électrique fuit : Est-ce normal?
[justify]Le groupe de sécurité s'ouvre et se met à fuir dès que la pression atteint 7bar. Ceci peut-être du à 2 causes :[/justify]
[justify]- soit la pression d'alimentation en eau est supérieure à 7bar car il n'y a pas de réducteur de pression sur l'arrivée du réseau d'eau froide,
- soit le réducteur de pression n'est plus étanche.[/justify]

--> Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un souci de pression de l'eau. Cependant, je viens d'interroger mon fournisseur d'eau potable et ce dernier m'indique l'eau arrive à une pression comprise entre 4 et 6 bar à mon domicile.
[justify] [/justify]
[justify]4 - Que faut-il faire si le groupe de sécurité fuit en permanence ?[/justify]
[justify]Ce défaut est dû soit à la présence d'un corps étranger qui empêche l'étanchéité de la soupape, soit à une qualité d'eau trop corrosive ou agressive qui a endommagé irrémédiablement le groupe de sécurité. Il s'agit en général d'une particule de sable, de calcaire, ou d'un copeau de cuivre ou de brasure lorsque qu'il y a eu des travaux sur le réseau ou l'installation. Ces particules s'incrustent sur la membrane élastomère de la soupape et ne permettent plus de faire l'étanchéité entre le siège de soupape et sa membrane.[/justify]
[justify]Si la particule est peu incrustée, on peut essayer de la chasser en ouvrant complètement le bouton de manœuvre de la soupape de sécurité. Sinon, il est préférable d'appeler un plombier professionnel afin qu'il remplace directement le groupe de sécurité.[/justify]
Ces particules ne proviennent pas toujours du réseau d'eau et peuvent provenir des sédiments ou particules de tartre qui se forment dans le ballon au fur et à mesure du temps. Un filtre à sédiments peut résoudre le problème, mais dans le cas d'une eau calcaire, il est préférable de traiter cette dernière et de faire poser un groupe de sécurité avec sièges inox.

--> On se dirigerait alors vers ce cas de figure. C'est cependant fou car mon GS a à peine plus d'un mois. Çà serait possible qu'il soit déjà endommagé ?

Merci beaucoup.
Messages : Env. 40
De : Six Fours (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Le Juch (29)
Bonjour
ne pas oublié que si l'eau froide est a 6 bars une fois chauffé elle est surement a plus de 7 bars !!!

cordialement
Messages : Env. 300
De : Le Juch (29)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Tu donnais déjà la réponse en début de post, ton chauffe-eau à au moins 10 ans sinon plus, et tu habite une région calcaire, tu à donc un bon % de chance que ça vienne de l'intérieur...autrement les GS que tu changera finiront par te coûter plus cher qu'un CE neuf.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir