Reseau evacuation PVC

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 374 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir à tous,

le week end dernier "cam42" et "*****" m'ont été d'une grande aide concernant mon réseau d'alimentation PER que j'ai commencé à faire...comme le week end arrive me re-voilà maintenant face à mes interrogations en plomberie...mais sur l'évacuation cette fois-ci...
La différence est que j'ai posé déjà une partie du réseau, j'espère ne pas avoir fait trop de bêtises.

Pour faire simple, je commence à douter de ma capacité à concevoir le réseau seul...notamment concernant les questions d'aération et désyphonnage, j'avais cru pouvoir me passer d'une aération primaire (qui débouche en toiture) grâce à des anti-vide (mes raisonnements de physique ne sont sans doute pas à la hauteur du savoir faire d'un plombier...et des normes sans doute).
A force de lire sur le sujet j'ai donc (prévu de) rajouter une aération primaire (c'est bien obligatoire?) au dessus des WC, seulement à force de me faire peur je me suis dit qu'un avis d'expert sur mes plans pouvait être le bienvenu.

Ci dessous mes plans d'évacuation:
https://www.dropbox.com/s/jv3m2dumzjdybwj/160401%204PCS%20-%[...]omberie%20EVAC.pdf?dl=0

Vous noterez que les tuyaux sont un peu gros...qui peut le plus peu le moins non?
Est-ce que les T antivide que j'ai prévu (rectangles verts) vous semblent nécessaires, pertinemment placés?...en faudrait-il d'autres?
A ce sujet les clapets ont-ils une hauteur mini? si oui comment ce fait-on que les T antivide existent?

Enfin il y aurait-il aussi par hasard un sujet sur les dilatations et un sujet sur le tringlage?...pour l'instant je n'ai rien prévu...

Un grand merci d'avance pour votre aide et bon we à tous,

Paul
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

oops, ya des choses a revoir sur ton plan....
bon bé, je vais essayer de t'aider un peu alors...

Déja les clapets anti-vides ou autres aérateurs (qui n'ont que le nom) c'est inutile...

Ils n'ont pour effet que de pallier a une installation a problèmes et n'existe que pour cela, pour le dépannage.

Eventuellement qqs fois pour éviter de sortir 2 fois en toiture sur des plans spécifiques avec plusieurs wc ont peut en voir l'utilité sur un wc (Ø100 sous comble ventilé).
Le reste des clapets en 40mm pour les lavabos ou autres...si problèmes de désamorçage de siphons (par exemple X raccordements sur une seule et unique descente de chutes incluant 1 wc).


Pour la baignoire c'est du 40mm (jusqu'à 1 m du tube collecteur principal et 50mm si + d' 1m).

Pour les éviers et lavabos du 40mm est standard, les siphons sont en 40mm.
Pour les lavabos on a le choix entre les 2 Ø (32 ou 40), personnellement je préfère le 40.


Pour la douche normalement du 40 suffit, mais vu que tu as un peu de distance jusqu'au collecteur le 50 est préférable, aussi préférable si la douche à du débit (multi-jets ou grande douche Italienne)
Vu aussi que CE et lavabos sont repris, c'est correct.

Les laves-mains du 32 va bien, le PVC de 50mm du LM de l'étage c'est un peu abuser là
l'évac est repiquée sur les wc...hum, ont va dire que pour la facilité ça ira, de toutes façon
avec la colonne pvc qui remonte en toiture, peu de risques qu'il désiphonne.

Pour la ventilation primaire...obligatoire (wc) sortie en toiture à l'air libre par une tuile a douille+chapeau.

Mais c'est pas tout, vu le réseau de ta SDB à l'étage, le tube de 50mm doit aussi sortir en ventilation secondaire, idem la primaire.

Là ton réseau tient la route, adieu les X clapets trucmuche...

La norme actuelle sont les descentes de chutes séparées..
1 pvc 100mm pour les eaux vannes (wc) et un autre pour les eaux usées.

Mais le cas ne se pose pas sur ton schéma, le tube de 50mm de descente repris sur le 80 fait office
de séparation jusqu'au principal (110 ou 125mm).

Le 80 dans le VS pourquoi pas, mais tu va le payer plus cher qu'un 100mm...si la place ne pose pas problème
prends un 100mm, sans oublier de mettre qqs tampons de visites bien placés en bout de tubes, ça peut être utile.

Bon, il doit y avoir encore qqs petits trucs a voir, je laisse la place pour d'autres avis...

Crdt
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Yvelines
(Re) Bonjour Cam42 et merci pour ta réponse,

DESIPHONNAGE:
Si je comprends bien, dès qu'il y a une chute, il faut la remonter en toiture pour fournir un apport d'air et ainsi limiter la dépression derrière le "piston" d'eau qui descend.

Dans le cas de la SDB du R+1, si j'installe une remontée en toiture (continuité de la chute actuelle) je comprends alors que le CE ou la MAL ne peuvent pas désiphonner quand je vide la baignoire; mais qu'en est-il du lavabo, placé en amont?
Ne va-t-il pas se passer ce qui ce passe à la minute 1:48 de cette vidéo?:
https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw&ebc=ANyPxKru[...]2tei5ev72Yz8sICOrDJg17w

Idem au RdC pour le CE et le lavabo qui sont en amont de la remontée de 100, la douche ne risque pas de les desiphonner?


Autre configuration, la descente de l'eau de la baignoire ne risque-t-elle pas de désiphonner l'évier de la cuisine?
Autrement dit, n'y a-t-il pas un "effet venturi" qui aspirerait dans la cuisine malgré la remontée en toiture?

AERATION:
Pour ma culture personnelle, les sorties en toiture ont-elles un autre rôle que d'éviter le désiphonnage...comme par exemple permettre l'aération en continue des tuyaux? (chose que ne peuvent pas faire les aérateurs à membrane...)

DIAMETRES TUYAUX:
Je prends note de tes commentaires, heureusement les tuyaux déjà posés peuvent être conservés!
BiggrinBiggrin


Finalement tout ceci me rassure tout de même, la seule question est la ventilation secondaire car j'ai récupéré une vieille tuile à douille + chapeau en zinc sur la toiture (ancienne ventilation primaire) mais je n'en ai qu'une...Crying

Merci beaucoup pour ton aide et bonne journée,
Paul
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour Paul,

Non, pas de soucis de désiphonnnage, pour la douche de l'étage, l'évacuation de 50 ne crée pas
"d'effet piston" et en plus elle est aérée par la ventilation secondaire, aucun risque qu'elle entraine
le siphon du lavabo.

Idem au rdc, les wc iront chercher l'air au plus près dans la remontée de 100mm,
c'est pour cela que la ventilation primaire existe.
"
Un DN 50 peut évacuer tous les éléments sanitaires d'une SDB.
Par contre attention de ne pas faire rejoindre la SDB et la cuisine en bas sur le pvc 50
dans ce cas ça engorgerai, l'idéal serait de remonter en 80 la colonne jusqu'à la SDB.


AERATION:
Pour ma culture personnelle, les sorties en toiture ont-elles un autre rôle que d'éviter le désiphonnage...comme par exemple permettre l'aération en continue des tuyaux? (chose que ne peuvent pas faire les aérateurs à membrane...)

Exactement, pas de circuit fermé, pas de désamorçage de siphons, une aération permanente.

Bon week-end.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Une fois de plus un grand merci...ce genre de problème peuvent me faire tourner en rond tout un we...de quoi devenir fou.

Je n'ai plus qu'à partir à la recherche d'une tuile à douille qui va bien.
J'essaierai de faire quelques photos de l'installation quand elle sera avançée.

Très bon we à toi.
Paul
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 12h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir