Retour
Menu utilisateur
Menu

Manque de place pour ajout Interrupteur Différentiel 30mA

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 820 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Val D Oise
Hello,
Mon tableau électrique principal n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30mA. Je voudrais en installer pour plus de sécurité, cependant comme vous pourrez le constater il n'y a pas suffisamment de place.



Voyez-vous une solution pour éviter d'avoir à refaire tout le tableau (d'ailleurs le problème se poserait toujours car il ne semble pas y avoir de place pour un tableau 3 rangées).

Merci,
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 80 message Nord
Tu peux utiliser CA
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
J'y pensais en effet. J'ai le droit de placer deux Inter Diférentiels en dehors du tableau principal dans ce type de boitier ? Par exemple en-dessous là où il y a suffisamment de place ? Et relier le tout par des fils de section suffisante ?
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Nord
Tu n'as pas d'obligation concernant l'implantation de tes disjoncteurs.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Cool, ça devrait ête plus simple que prévu alors. La liaison doit se faire à la même section en amont et en aval du disjoncteur différentiel que la section actuelle en aval du disjoncteur de branchement ?

Merci
++
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui aucun problème

Pour du mono, section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A

Mais au vue de la photo, j'ai un petit doute sur le fait que vous soyez en mono
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bien vu Carminas, c'est une installation triphasée. 30A par phase d'après la petite pastille rouge du disjoncteur de branchement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à du monophasé (chaque phase ne se comporte-elle pas comme en mono) ?
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez plusieurs scénarios possibles :
1/ un ID tetra pour les circuits tri, 1 ID mono par phase pour les circuit mono
2/ un unique ID tetra
3/ 2 ID tetra

La solution 1 suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre.
Vu le faible nombre de circuits, elle n'est pas vraiment rentable

La solution 2 est moins bonne pour la sélectivité, mais c'est la plus simple à mettre en oeuvre

La solution 3 suppose que vous soyez capable de répartir le neutre sur les phases que vous mettrez sous chaque ID


Votre DB est sans doute un 10/30A.
Dans ce cas du 6² pour alimenter les ID pourrait suffire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Je regarderai de quelle manière le tableau est câblé. La solution 2 sera probablement la même en effet.

Merci !
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 26 juillet 2024 à 11h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir