Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation de mes eaux usés problématique.... Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 414 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour

Je me pose une question à m'arracher les cheveux depuis quelques mois mais je ne trouve pas de solution et je vais devoir pourtant réaliser mes évacuations d'ici 15 jours. Je vous explique :

Ma maison est construite sur VS et les évacuations sont très proche des fondations. Celle du cellier et de la cuisine sont à 9cm des fondations, celles de la SDB à seulement 5cm. Ma MicroStation sera posé à 3m de la maison, dans la ligné de l'angle de la chambre 3.

J'aurais bien aimé respecter les 2cm/m mais étant donné que les EU seront propre, puis je rogner cela à 0.5 à 0.8cm/m ?
Pour les EV, en revanche, je vais faire une conduite séparé en respetant bien les 2cm/m.

Mon but est de partir des tuyaux existant bien sur et d'arriver au niveau de la fondations à l'angle de la chambre 3. Si je fais comme je dis, 9cm sur 15m, ca fait 0.6cm/m de pente et avec la conduite séparé pour les EV, j'aurais 6cm sur 4m soit 1.5cm/m environ.

En effet, si je descend trop, et donc sous le niveau des fondations ma MS sera donc enterré plus et j'ai un risque de remonté de nappe..... Pas simple tout cela

Alors vous me direz, tu creuse de 10cm le long de tes fondations quand ca commence à coincer et c'est bon, oui OK, mais si je pouvais éviter....

Merci de me donner votre avis sur ces histoires de pentes et ce que vous feriez

Merci d'avance

cordialement 

[img][/img]
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 20 message Dabo (57)
Bonsoir,

Travaillant dans les travaux publics, je vous dirais que les EU ou les EV, plus y'a de pente mieux sait (enfin pas trop non plus, mais dans ce cas de figure comme vous l'exposer, 0,6 et 1,5 cm/m de pente c'est suffisant.
Messages : Env. 20
De : Dabo (57)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Pas de souci, çà passe même avec moins. Il faut par contre soigner la pose. Bien dresser le lit de pose, prendre du tuyau SN4 (généralement bleu) et pas du batiment. Remblayer doucement pour ne pas que le tuyau bouge.

Attention toutefois, presque toutes les MS doivent être posées à minimum 5M de tout ouvrage fondé. Cette distance est explicitement écrite sur le livret utilisateur.

J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps et le choix de MS à poser à moins de 5m était restreint.

Si tu tombes sur un tech du SPANC pointilleux, tu peux te retrouver avec une non conformité à cause de cela Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Ok merci donc niveau pente ça passerait. Par contre si je suis au niveau des fondations au points bas,comme t je réalise un lit de pose ?
Quand au sn4 il est beaucoup plus résistant que le pvc classique delà pum par exemple ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

A noter que le DTU parle de 0,8 % minimum...
Après, lorsque la pose est bien faite pour du liquide uniquement, pas de souci.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je sais que le dtu préconise cela mais pas trop le choix :/
Je vais essayer de faire ça bien. De toute façon ça sera que pour du liquide surtout ceux du cellier cuisine ou j'ai le plus de distance. ... Pour le WC j aurais que 4m max donc sur 6cm ça va passer normalement

Reste plus qu'à prévoir puit de decompression et drainage pour ma micro station car veine d'eau à 70 cm. ..
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Greg6153 a écrit:Bonjour,

A noter que le DTU parle de 0,8 % minimum...
Après, lorsque la pose est bien faite pour du liquide uniquement, pas de souci.

Si je puis me permettre Greg, le NF DTU64-1 (Août 2013) relatif à l'assainissement non collectif donne une indication à 2% minimum sur le réseau de collecte (page 18 du DTU) , que ce soit EV ou EM. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
bboy33 a écrit:
Greg6153 a écrit:Bonjour,

A noter que le DTU parle de 0,8 % minimum...
Après, lorsque la pose est bien faite pour du liquide uniquement, pas de souci.

Si je puis me permettre Greg, le NF DTU64-1 (Août 2013) relatif à l'assainissement non collectif donne une indication à 2% minimum sur le réseau de collecte (page 18 du DTU) , que ce soit EV ou EM. 

Autant pour moi, je voulais dire 0,5% et non 0,8%.
Mais tu as raison, cette pente n'est valable que pour les eaux prétraitées et non les eaux brutes.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Donc 0.5 mini pour les eaux du lavabo machine à laver lave vaisselle ça passe ? Et 1.5 pour le WC mini

Merci en tous les cas
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 12h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir