Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC Chauffante

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.279 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Suite au sujet ouvert :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-303469-vmc-[...]t-entretien.php#4354756

Je souhaiterais étudier la possibilité d'installer une VMC chauffante...
Je ne sais pas si quelqu'un à cette expérience de la VMC Chauffante.

L'air aspiré dans la maison est chaud en hiver, il arrive à la VMC nouvelle qui récupère les calories comme une double flux, mais cette nouvelle VMC chauffante disposerait d'un équipement chauffant supplémentaire pour renvoyer l'air de l'extérieure chauffée en double flux et chauffé par un système chauffant.

A bientôt pour vos expériences .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Rennes (35)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir,

moi j'ai rajouté une batterie chaude à la sortie de ma VMC double-flux, c'est de ce genre de système que vous parlez ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
kevs a écrit:Bonsoir,

moi j'ai rajouté une batterie chaude à la sortie de ma VMC double-flux, c'est de ce genre de système que vous parlez ?


Bonjour

Je pense que ce ne peut être que ça.

Installer une batterie elec au soufflage de l'air neuf de la DF.

Le seul hic c'est que pour avoir un chauffage cohérent, il faut avoir au minimum un débit de x4 volume / heure par pièce.

Cela n'est généralement jamais le cas.

Donc on se trouve juste avec un confort supplémentaire qui a coût supplémentaire et pas une grande nécessité en terme de chauffage.

Mais je ne parle pas de maison passive
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Ben chez moi ça suffit à peu près pour ne plus utiliser d'autre système de chauffage !

Mais j'ai mis ce qu'il faut en isolation et pour être à peu près étanche à l'air !
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Cantal
Bonjour,

J'ai le même projet en tête. A priori, le nom technique d'une telle VMC est "VMC DF thermodynamique".
Après une recherche rapide, j'ai l'impression que l'offre est limitée. En France on trouve surtout des vmc DF ou vmc associée au chauffe eau pour récupérer des calories sur air extrait.
Pourtant une vmc DF chauffante pourrait se substituer au système de chauffage dans une maison etanche. ...
Messages : Env. 60
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour Knautie,

Oui c'est à peu près mon cas, je n'ai quasiment plus d'autre système de chauffage que ma VMC DF + batterie chaude installée dessus ! Et c'est une installation Zehnder que l'on trouve de + en + en France.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Cantal
Bonjour Kevs,

Est ce tu peux préciser ce qu'est ta batterie chauffante stp ?
C'est une solution fournie par zenhder ?

Merci
Messages : Env. 60
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Il existe en vmc thermodynamique la marque Mydatec, stiebel Eltron,nilan

Clt
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir Knautie,

désolé j'étais absent du forum pendant quelques jours !

Alors ma batterie chauffante est une batterie électrique installé en sortir de ma VMC, elle est de marque PAUL (qui a maintenant été racheté par Zehnder) ! 
Voilà une photo : 

C'est le caisson noir entre la VMC et le caisson de répartition des gaines !

Voilà je sais pas si ça t'aide ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour en effet il y a peu de système de VMC qui chauffe en France, car les maisons sont souvent pas assez performante.

J'ai pu visité une VMC thermodynamique NILAN incluant un échangeur haut rendement.
La personne était très satisfaite car le confort été/hivers est super.

Je pense installer le même type de système ou avec eau chaude compact P.

Car la batterie électrique est trop consommatrice et le système sur ballon solaire n'est pas suffisant en hiver.

Le bureau d'étude me conseil ce système.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Oui Nilan c'est très bon, mais le bâtiment doit être performant. Ca marche bien pour des batiments très basse énergie ou passifs. Modèles avec possibilité de faire l'eau chaude sanitaire également.
Ausinon possible de placer une batterie de chauffe électrique ou eau chaude sur la vmc mais il est nécessaire de maintenair un régime de ventilation minimum (120m3/h) - également isoler l''ensemble du réseau de gaines en minimum 25mm de LDV Ausinon il existe également des bouches chauffantes (RCL) vendues par HELIOS > plus confortable et possibilité de réguler pièces par pièces - c'est plus cher mais il ne faut pas prévoir d'isolation supplémentaire.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
OK, donc cela ne peut correspondre à une maison qui a 30 ans ...
...ah si nous pouvions capter cette énergie solaire thermique et électrique à moindre coût d'installation ....(oups !, je rêve !...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour les bouches chauffantes Hélios sont intéressantes, mais super chères!
Je pense partir sur un système VMC double flux + radiateur éléc pour mieux répartir la chaleur dans les pièces?
Il me reste l'eau chaude je sais pas si je part sur du solaire, ou un système tour compact 4 en 1.

si vous avez un retour ou expériance
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
A noter que j'ai mis une batterie de chauffe helios EHR 2400 w et c'est suffisant pour ma maison de 2015 de 150 m2 (mais en bretagne climat doux et avec triple vitrage et isolation assez renforcée)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
vengreg a écrit:Bonjour à tous
Il existe en vmc thermodynamique la marque Mydatec, stiebel Eltron,nilan

Clt


Attention MyDatec c'est pas de la double flux ! C'est du soufflage et de l'extraction et c'est pour moi un peu cheap comme matos.

Stiebel je vois pas le modèle et Nilan c'est de la double flux thermodynamique avec possibilité de produire l'ECS.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,
en chauffage dans une vraie maison passive, tout est discutable puisque le chauffage est quasi secondaire.

La question: qu'est-ce qui est le mieux, un soufflant électrique de 1000W en SdB et
  1. Des bouches chauffantes DF dans les pièces de vie ?
  2. Un postchauffage électrique DF de 2,5 kW dans les pièces de vie ?
  3. Un postchauffage batterie eau DF à 4 kW ou 5 kW dans les pièces de vie  ? 
  4. Une thermodynamique dont l'ECS ? 
  5. Des simples bains d’huile 500W dans chaque pièce de vie ?
Faites votre choix, et si vous pouviez comparez les solutions et donner votre préférence ça serait super.

Je n'ose pas mettre dans la solution du combi thermodynamique 4 en 1 mais pourquoi pas 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

On peut mettre dans cette catégorie :
- Les batteries de "post chauffage" comme ont certain ici (pour chauffer l'air avant de l'insuffler, à ne pas confondre avec les "pré-chauffage" anti-gel. Ca peut être à eau, ou à effet joule (le mieux je pense)

- Les vmc dites "thermodynamiques", avec ) l'intérieur une mini pac

- Les "3 ou 4 en 1" pour maisons passives, qui comportent une mini pac. colution idéale.

- Les bouches chauffantes, très couteuse à ma connaissance.

Le Dr Feist, qui a créé les contours de la "passivhaus" ne recommadent ce type de chauffage quand dans les maisons qui ont des besoins inférieurs ou égale à 10W/m², ce qui n'est même pas forcément le cas dans toutes maisons passive. A partir de ce seuil on peut en fait se passer de chauffage pratiquement. Sinon, d'après lui, le confort est moins optimal qu'avec un appoint ou un chauffage par rayonnement/convection.

(soufflant en maison passive... cela n'a pas vraiment d'interet).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
J'ai une 4 en 1 et j'en suis très satisfait. Maintenant il faudra voir la durée de vie...

J'ai un soufflant dans la salle de bain pour mon fils : si on chauffe à 21, c'est pas très agréable de rester longtemps dans le bain...

Après, pour le reste, il faut voir comment est construit et utilisé la maison. Si on veut une pièce plus chaude qu'une autre, la 4 en 1 ça ne marche pas...
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Syrker .

Je vous invite a lire les sujets sur mon installation ,

sur le Forum Construire .

Vmc double flux thermodynamique ?

Du O1 11 2018 .


Poursuivie pare quelle que modification .


VMC double flux x deux pour une plus grande surface d'échangeur de calorie .

Du 08 04 2020 .


Bonne lecture .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,
les liens directs seraient mieux.

Le sujet sur votre construction de Vmc double flux thermodynamique, visiblement votre bricolage "maison" n'a convaincu personne.

Autre sujet pas trouvé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .

A la demande de A-voir .

Sous peine de vous donnez un liens direct .

( Moi et la technologie moderne cela fait deux . )

Voici comment lire mon sujet .


Vous ouvrez l’indexe ( index forum ) ,

ouvrir la rubrique ( chauffage , climatisation et ventilation ) ,

cliquer sur ( VMC ) ,

allez en page 3 et tout en bas ,

ouvrir le sujet ,

VMC double flux thermodynamique ?


Et dernière modification est sur le sujet ;

VMC double flux x deux pour une plus grande surface d’échangeur de calorie .

Toujours sur la rubrique ( chauffage , climatisation et ventilation ) ,

cliquer sur ( VMC ) ,

allez en page 4 et en haut de page ,

ouvrir le sujet ,

VMC double flux x deux pour une plus grande surface d’échangeur de calorie .


bonne lecture a tousse .



Merci Monsieur A-voir sur votre avis contradictoire de mon bricolage .


( et vous n’est pas le seul , a causse du prix que cela ma couté ,

une misère comparé au batteries de post chauffage ou aux bouches chauffantes ,

et surtout leurs consommations électrique )



Mais pour moi cela me suffit pour la température dans ma maison et pour

la production d’eau chaude .


ET surtout pour mon porte monnaie .


( A tire info , depuis l’hiver 2018 ,

pour une famille de 4 personnes , et pour une maison de 115 m2 habitable ,

dans la Marne ,

conso d'électricité 278 euros . ( avec facture ENEDIS a l’appui sur deux années )

Juste les pompes à chaleur air air fabrication maison ( Siegfrid ) pour l’hiver .

Et conso d'électricité 86 euros pour la production d’eau chaude a l’année .

( du chauffe eau thermodynamique )

Et conso de bois 6 m3 , que je retire de mes bois pour entretenir les peuplerais . )


( dernière info ,

j’ai reconstruis une troisièmes pompes a chaleur fabrication maison ( Siegfrid )

pour réchauffer mon garage ( 100 m2 ) , pour l’hiver 2020 - 2021 ,

la quatrièmes est sur le feu . )



Bonsoir Cyrker .

Voici ce que je peut vous dire sur mon expériences sur le double flux

coupler avec un système de chauffage thermodynamique fait maison ( Siegfrid ) .

Ne pas oublier de lire le sujet , pour bien comprendre mon installation .

( VMC double flux thermodynamique ? )



PS .

La maison que je possède a mon age 53 ans .

Et vous lirez dans mon sujet ça conception et les travaux d’isolation ,

qui on été réalisé suivent les années .




Bonne lecture ,

et je ne fourni pas les médicaments pour le mal de tête ,

pour ne pas perdre le fil .



Cette année on ne dit pas bonne fêtes .

Mai , il faux passer les fêtes .


A très vite ci le COVID 19 le permet .


Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Siegfrid, sans vouloir te vexer, je pense que tu ne maîtrise pas l'éditeur de texte.

Il faut le laisser gérer les retours à la ligne et donc ne pas faire "entrée" au milieu des phrases, qui plus est en sautant des lignes.

Ce post comme les autres sont assez illisibles, et s'ils sont en général peu commenté, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intérêt mais parce qu'ils sont peu lisibles !

Si j'ai bien compris (car lu en diagonale, du fait du manque d lisibilité),  tu as bricolé une pompe à chaleur.

L'idée n'est pas inintéressante, comme tu pars de "récup", mais une PAC de sèche linge, cela ne court pas les rues, ceux-ci étant assez récents il me semble.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
A-voir Je suis content de mon installation à savoir batterie de chauffe helios 2400 w EHR pilotée par tybox qui chauffe toutes les pièces sauf pièces d'eau (normal), mais ça reste très correct. Pour les salles d'eau j'ai 2 radiateurs sèches serviettes non soufflant IRSA qui marchent très bien et programmables. J'ai affiné les températures en ouvrant + ou moins les bouches selon les pièces et c'est très très bien, j'ai une température homogène dans toute la maison.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir