Bonjour à tous,

je compte installer un poele à bois dans ma maison et je souhaiterais savoir les travaux que je dois entreprendre derrière le poele pour protéger mon mur qui donne sur exterieur isolè interieur.

Ce mur est isolé par 8 cm de laine de verre et placo et je compte poser un parement en pierre.

D'après ce qu'on m'a dit il faut que j'achète une plaque anti-feu (fermacel ou placoflamme).

Ma question est la suivante: faut-il que j'enlève la laine de verre présente ds mon mur et que je la remplace par de la laine de roche puis la plaque anti-feu et le parement ou est-ce que je peux simplement doubler mon placo avec la plaque anti feu et mon parement (sans remplacer laine de verre et plaque placo?)



Merci pour votre aide
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En fait c'est un peux plus compliqué que cela. Si vous souhaitez être vraiment dans les règles, il ne suffit pas de bidouiller avec trois bouts de ficelles, mais utiliser un procédé qui a un avis technique.
Chez fermacell par exemple : http://www.fermacell.fr/fr/docs/AE_-_Beton_arme_ecrantage_19-07-12.pdf

Vous trouverez toujours des clampins pour vous dire qu'il y a plus simple, et qu'il fait cela depuis 3 générations, mais on parle d'assurance dans le cas présent, et de responsabilités en cas de sinistre, donc suivez bien l'avis technique des produits.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  stiv38
Votre mur intérieur actuel, c'est quoi?
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Mon mur est un mur porteur isolée à l'intérieur par de la laine de verre et du placo
Merci
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Sinon c un mur en béton
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour stiv38
Si votre poêle  est suffisamment éloigné de votre mur (plus de 0.50m) il n'y aura peut être pas de travaux à faire..


Dispositions règlementaires et distances de securité


Cas 1: En l'absence de toute protection,la distance entre le conduit de raccordement et le mur doit être égal au minimum, à 3 fois le diamètre du conduit.
Ex: diam.150mm => 3 x 150 = 45cm du mur.

Tout dépendra de l'implantation de votre poêle , de l'appareil lui même et du conduit de fumée (existant ou à installer? ).
Donner plus de renseignements SVP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Merci pr votre réponse en fait je vais faire installer le conduit et pour que le poêle ne soit pas trop avancé je compte le mettre le plus proche du mur car il se situe au milieu du salon.
En fait on m'a dit d'installer une plaque anti feu et un parement et je me demande d'il est nécessaire d'enlever le placo et de le remplacer ainsi que la laine de verre par de la laine de roche ou di je peux simplement doubler avrc la plaque anti feu (ex fermacel) ey poser mon parement dessus.

Merci
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re

Si vous voulez rapprocher votre poêle au maximum de votre mur,il faudra enlever le  doublage placo et tous les matériaux combustibles situés à une distance de 3 fois le diamètre du conduit de raccordement.
Puis remplacer tous ça ,par des matériaux incombustibles ( Euroclasse A (A1 et A2) concerne des matériaux incombustibles (A1) comme le béton, brique, plâtre… et une partie des matériaux classés précédemment comme « combustible non  inflammables » (A2.  classement ancien M0 );

Si vous ne voulez pas faire de "gros travaux", il faudra mettre en place une protection murale réalisée dans les règles avec des matériaux prévus à cet effet,à cette, condition,la distance peut  être réduite à 1,5 fois le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 20 cm.
Pas de compromis entre les 2 solutions,les conséquences peuvent être désastreuses ,   Gwendalfr  à raison, on ne joue pas avec le feu.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Le Gua (38)
Merci à tous pour vos réponses et merci gwendalf pour la doc technique de chez fermacel que je vais suivre à la lettre !
Messages : Env. 80
De : Le Gua (38)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 06h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir