Retour
Menu utilisateur
Menu

Echauffement des conducteurs en fontion de la longueur et role du disjoncteur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 529 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Bonjour à tous,

Avec mes plus que maigres connaissances en électricité je m'interroge mais je mélange un peu tout

Admettons que j'ai un cable de 1,5mm² branché seul sur un disjoncteur de 16A.

D'après ce site http://www.repereelec.fr/cab[...]es-dom.htm, je peux lire que la puissance maximale admissible théorique :
-pour une longueur jusqu'à 25m est de 3650W
-pour une longueur de 100m est de 910W

Puis sur le site http://entraidelec.com/calcu[...]nsion.html, je peux lire que la chute de tension :
-pour une longueur jusqu'à 25m est de 12V, j'en déduis que la puissance disponible grosso modo sera de (230V-12V)x16A=3488W, est-ce exact ?
-pour une longueur de 100m est de 49V, j'en déduis que la puissance disponible grosso modo sera de (230V-49V)x16A=2896W, est-ce exact ?

Pourquoi je ne retrouve pas les mêmes informations sur les 2 sites ?
Dans le 1er site, il parle de puissance admissible, est-ce que cela veut dire qu'en dépassant les 910W sur 100m on risque l'échauffement de cable ?


Admettons que j'ai un appareil qui consomme 3500W (grosso modo 15A?), que se passe-t-il si ma rallonge électrique mesure 100m :
a- l'appareil "tournera au ralenti" à cause de la chute de tension, et est-ce mauvais pour lui ?
b- l'appareil "essayera de tirer" ses 3500W en bout de ligne, ce qui au tableau correspondra à une puissance beaucoup plus importante, et le disjoncteur étant limité à environ 3500W sautera pour éviter l'échauffement des cables ?

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
L'appareil consommera toujours 3500 watt mais sous 200 volts mettons, donc il consommera un peu plus de 17 Amp
On choisit toujours la protection par rapport à la longueur et à la section des conducteurs.
Dans votre exemple de 910 watt, on protégera par un disjoncteur 4 Ampères
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Merci kersu pour votre réponse mais en fait je n'ai toujours pas compris.
Vous dites qu'on choisit la protection par rapport à la longueur et à la section des conducteurs. Si je sais que mon câble mesure 100m et est en 1,5mm², je suis censée mettre un disjoncteur en 4A max ou je peux quand même mettre un 16A ?
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a 2 notions différentes

La surcharge : du câble en 1,5² n'encaisse pas plus de 16A. Il faut donc obligatoirement un disjoncteur 16A maxi au départ du câble
La chute de tension : proportionnelle à la longueur du câble et à l'intensité. Si elle est trop importante, vous aurez une tension qui chutera. En dessous de 200V cela peut causer des dommages à vos appareils. Donc soit la chute de tension vous importe peu et vous pouvez garder votre 16A, soit vous pensez qu'il est important de préserver les appareils en aval et vous mettez un disjoncteur de calibre moindre, 4A par exemple pour une chute de tension maxi de 5%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Merci Carminas pour ces précisions. Je pense avoir compris.

La chute de tension m'importe peu. Habituellement sous un disjoncteur de 16A il est possible de brancher un appareil d'une puissance de 3500W. Et donc avec 100m de câble je comprend donc qu'il y ait de grande chance que le disjoncteur saute car l'appareil consommera plus qu'à son habitude.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjourloula38

Prenons un radiateur de 3500W , 230V , il a donc une résistance de 15,1 ohms
Une rallonge de 100m de 1,5 a une résistance de 2,9 ohms
Si vos mettez ce radiateur au bout de la rallonge et que vous alimentez le tout en 230V vous aurez 12,7A (230/ (15,1+2,9))
Votre radiateur consommera 2435W (15,1x12,7x12,7) et aura une tension de 15,1x12,7=190,5V
Sera perdu dans la ligne 2,9x12,7x12,7= 467W
L’ensemble consommera 2435+467= 2902W
Je vous invite donc à reconsidérer ce qu’a avancé kersu.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Merci pour votre réponse poiluu.
Du coup à ma question initiale vous répondez a) alors que kersu b).

Et si vous aviez raison tous les 2 ??

Sur ce forum http://www.electrotechnique-[...]onsommation il est écrit :
<<
Pour faire simple,
- les appareils munis d'alimentation électronique ( radio-tv-informatique , plaques à induction, ... ) vont consommer exactement pareil. Si la tension est plus faible, le courant sera plus élevé dans la même proportion, et la puissance, donc l'énergie enregistrée sera la même
- pour les appareils purement résistifs ( lampes à incandescence, radiateurs électriques, four électrique, plaques conventionnelles, Cheauffe-eau électrique ....) , si la tension est plus faible, le courant sera plus faible aussi, dans la même proportion. De ce fait, la puissance et donc l'énergie seront doublement plus faible. Mais en contrepartie :
* pour les appareils d'éclairage, l'éclairage sera plus faible, mais la consommation aussi.
*pour les appareils e chauffage, ou assimilé, le temps d'utilisaton sera plus long (pour arriver au même résultat thermique), et en final, l'énergie consommée sera la même.
- pour des appareils munis de moteurs électriques, l'énergie consommée sera toujours celle demandée par la charge, et il n' aura pas de variation significative.
Pour mémoire, un compteur ( mécanique ou électronique) enregistre bien uniquement l'énergie active consommée , c'est à dire le produit réel U x I x Cos PHI.
>>
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
""""a- l'appareil "tournera au ralenti" à cause de la chute de tension, et est-ce mauvais pour lui ? """"""

-Oui vous le constatez aux calculs que l'appareil "tournera au ralenti"
-Mauvais pour lui : non si c'est un radiateur , mais certains appareils,( avec des moteurs par exemple), peuvent ne pas apprécier. Donc pas de réponse générale, il faut considérer l'appareil.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Je rajoute que pour les moteurs vous dites que l'énergie consommée sera celle demandée par la charge ,c'est vrai partiellement car un moteur sous alimenté peut caler et fumer donc il n'y a pas de proportion linéaire ici, mais une courbe
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir