Retour
Menu utilisateur
Menu

Anomalies dans le diagnostic électrique : dangers ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 655 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Isere
Bonjour,
J'ai insisté auprès du vendeur pour obtenir le diagnostic électrique du logement que nous souhaitons acheter (maison de 2008). Trois anomalies sont sorties :


Citation: - Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
Note : Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITs de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre :• protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.

- A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Localisation/Commentaire :
section des conducteurs d'alimentation du disjoncteur diferentiel 16 A / 30 mmA faible


- Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. (Fiche B2: Protection différentielle à l'origine de l'installation)
Note : « La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l’essai de fonctionnement . » Ce dernier est plombé en aval



Je suis dubitative et un peu inquiète compte tenu que mes connaissances dans le domaine ne me permettent pas d'estimer les risques et dangers associés.
Comment réagir et que demander, éventuellement, au vendeur ?

Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

La prise électrique sans terre mais protégée par un différentielle ce n'est pas bien grave, voyez autour de vous le nombre d'appareils que vous utilisez quotidiennement sans prise de terre sur la fiche : les télés, les chargeurs, les sèches cheveux, les lampes de chevets etc..

Vous pouvez demander au vendeur de faire intervenir un électricien pour traiter les 2 derniers points mais sans précipitation aucune ou de faire un devis et de baiser le prix de la maison d'autant.

Mais il n’est pas obligé de le faire, et y'a même de fortes chances qu'il vous envoi bouler, la loi n'impose pas une remise aux norme avant la vente (et en l'état son installation n'est pas dangereuse).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Isere
Merci pour cette réponse rapide.

Quelqu'un serait il me chiffrer l'intervention d'un électricien pour la correction des deux points cités ?
Cela me permettra, si ce sont des sommes importantes, de déterminer s'il est nécessaire de négocier.
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
apparemment rien de bien méchant et au vu des éléments du rapport , ca va être difficile de demander une ristourne.
vous avez eu connaissance des autres diagnostics (plomb, amiante, gaz.......)? là ,il y a peut être de gros travaux à prévoir
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
+1 y'en aura pour moins de 200€ d'intervention.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Isere
RAS sur les autres diagnostics.
200 euros, quand même ? Et ce n'est pas du bricolage accessible à tout un chacun ? (un fil à changer sur le tableau + une prise Terre à rajouter si je comprends bien).
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Juliema a écrit:RAS sur les autres diagnostics.
200 euros, quand même ? Et ce n'est pas du bricolage accessible à tout un chacun ? (un fil à changer sur le tableau + une prise Terre à rajouter si je comprends bien).


il me semble avoir lu sur le rapport qu'un différentiel ne déclenchait pas à son seuil......
les travaux ne sont pas énormes mais si vous novice en électricité , ne faites pas du "bricolage"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui c’est accessible pour bricoleur averti, au pire postez nous des photos du tableau on vous dira quoi faire.

La prise de terre à rajouter ça risque d'être pénible si le fil de terre n'est pas passé dans la gaine, sinon (fil présent dans la boite) c'est juste la prise à changer pour un modèle avec ergot de terre.

La section insuffisante dans le tableau électrique c'est soit :
- le raccordement entre la coupure principale et les barrettes de répartition en 10mm² au lieu de 16mm².
- les raccordement entre les barrettes de répartition et les différentiels en tête de rangée en 6mm² au lieu de 10mm².

Pour la 3" non conformité je laisse la parole à plus instruit, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de vérifier le fonctionnement du différentiel, il y a un gros bouton "test" dessus, il suffit d’appuyer...
Si je comprend bien c'est le disjoncteur de branchement donc le moins utile des différentiels (celui qui déclenche au delà de l'intensité mortelle).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Le bouton "test" permet de vérifier le mécanisme du différentiel, pour mesurer la valeur de déclenchement il faut créer un défaut par le biais d'un appareil de mesure pour en connaitre son seuil de déclenchement
apparemment le diagnostiqueur n'a pu faire sa mesure car ce dernier (je parle du disjoncteur !) était "plombé"..... Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ok, c'est donc le 500 mA qu'il n'a pas pu tester alors?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Oui, je pense !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Isere
Et du coup ? C'est grave docteur ? Combien ça peut me couter ? Rolleyes
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est vraiment pas grave comme défauts.
La prise tu peux le faire toi même si elle est sensée recevoir des appareils nécessitant une prise de terre (machine à laver/vaisselle/four/frigo/grille pain/ordinateur). Si c'est pour l'aspirateur ou le chargeur du téléphone laisse comme c'est.

Concernant le différentiel je vais me faire taper sur les doigts : on ne sait pas s'il est défaillant...
Mais même s'il était en bon état il ne te protégerait pas : il déclenche à 500mA, à cette intensité un contact de moins d'une seconde est mortel. Les différentiels du tableau sont bien plus utiles car ils déclenchent à 30mA et te sauvent la vie.

Reste les sections insuffisantes dans le tableau et ça tu peux le faire toi même. Rien de bien compliqué y'en a pour une petite heure en prenant le temps de bien réfléchir.

Pour avoir une idée précise des tarifs, demande à un électricien de ta région ce qu'il prend pour un déplacement rapide.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 20h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir