Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffe-eau ariston 300 ASM disjoncteur resitance ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 417 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour 
j'ai un chauffe eau Ariston 300 ASM (3000W) qui fait disjoncter mon tableau éléctrique.
 
A priori cela semble être la resitance ?  (RESISTANCE THERMOPLONG. 3000W)
 
Depuis quelques jours il y avait une odeur de cramé comme du fil electrique qui chauffe  pourtant RAS coté fil tout est niquel.
 
 
J'ajoute que le chauffe-eau à 10 ans cela vaut il le coup (je suis capable faire moi-même) sachant que le kit  resitance vaut dans les 60 €  
 
Merci pour votre aide 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour
Défaut d'isolement probablement la résistance, si tu as un controleur d'isolement c'est facile a vérifier sinon tu peux chercher une résistance pour un ballon c'est 80 euros en stéatite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci je vais tester la resitance avec un multimètre c'est une thermoplongée et non une stéatite

Donc ça implique vidange du Ballon ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens de mesure 10 Ohms ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir
Je reviens sur ce que j'ai ecris  en deplaçant la machine à laver j'ai eu accès au bornier (si l'on peut dire) de raccordement,   juste des fils sortant du mur avec raccoredment rapide (fait par un electricien..)
 
Bref un fil  completement cramé au niveau de isolant, ce qui explique l'odeur 
 
J'ai refait au propre j'attends de voir si ça chauffe par contre pourquoi le isolant du fil at'il pu cramé de la sorte ? 
 
Un arc avec le fil voisin  ? (installation n'étant pas trés propre fils bléssés ..)
 
la Suite dans quelques heures 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 13h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir