Retour
Menu utilisateur
Menu

Salle bain et volume

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 714 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Bonjour

j'ai besoin de vos avis pour savoir si je respecte bien la norme pour la visite du consuel.

Édit: Permis de construire 2013 avant amendement A5

Pour les salles de bains ,je mets des spots Osram Punctoled IP65 classe 3 en 230V . je voulais savoir si d'après la photo  je respecte la norme, j'ai un souci d'interpretation des volumes... (receveur 140x90) .




et pour la salle de bain 2 , au niveau du sèche serviette j'ai un doute aussi... (receveur de 90x90) 
seche serviette classe 2 Nefertiti Atlantic



merci!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour,
Différenciation douche/baignoire

Du côté des volumes, une chose ne change pas : le volume 0 reste limité au volume intérieur de la baignoire ou au receveur de douche. En revanche, une différenciation est maintenant pratiquée au niveau du volume 1 selon qu'il s'agit d'une baignoire, d'une douche simple (avec ou sans receveur) ou d'une douche à jets horizontaux. Pour les baignoires, le volume 1 est limité par son bord extérieur jusqu'à une hauteur de 3 m à partir du sol fini ou à 2,25 m du sol fini, ou du fond de la baignoire si celui-ci est situé au-dessus du sol fini.

En ce qui concerne les douches, le volume 1 est limité par la surface verticale de rayon 1,20 m mesuré à partir de la pomme fixe ou l'origine du flexible. À noter, il n'y a plus de distinction entre douches avec ou sans receveur. Verticalement, le volume 1 est limité par le plus élevé des plans horizontaux, à savoir : soit celui situé à 2,25 m au-dessus du sol fini, ou du fond du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini, soit celui passant par la pomme fixe dans le cas où il y en a une.

Dans le cas particulier des douches à jets horizontaux, le volume 1 est limité horizontalement par les parois de la cabine faisant obstacle aux jets, et verticalement par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du sol.

Changement également pour le volume 2. Auparavant, celui-ci recouvrait le volume 1 jusqu'à 3 m au-dessus du sol. Cette disposition a été supprimée. Désormais, sa hauteur est systématiquement égale à celle du volume 1, soit 2,25 m, et il s'étend horizontalement jusqu'à 60 cm à partir de la surface extérieure du volume 1.

Le volume 3, lui, est situé au-dessus des volumes 1 et 2 jusqu'à une hauteur de 3 m au-dessus du sol ; il s'étend également horizontalement jusqu'à 2,40 m à partir de la surface extérieure du volume 2, et ce, sur une hauteur au-dessus du sol de 2,25 m.

À noter : le volume situé au-dessous de la baignoire ou sur ses côtés est en volume 3 s'il est fermé et accessible seulement par une trappe ne pouvant être ouverte qu'à l'aide d'un outil. Dans le cas contraire, il est soumis aux conditions du volume 1. Quant au volume situé au-dessus du volume 3, il est considéré comme hors volume.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Merci pour ta réponse ,j'avais omis de mettre que je suis pas concerné par le nouveau amendement.
Pour les spots au dessus du receveur je pense etre en volume 2 sachant que le plafond est à plus de 2,25m du receveur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur la base de l'amendement A3 :

1/ Votre spot est au dessus du volume 1 à plus de 2m25 du fond du receveur.
Il est donc en volume 3. Donc 230V, classe 1, IPx1 possible

2/ S'il n'y a pas d'autres cloison que celle qu'on voit et qu'il n'y a pas de pomme de douche fixe. Vous etes entre 1m20 et 1m80 de l'origine du flexible, donc en volume 2.
Vous pouvez donc mettre un sèche serviette s'il est adapté pour ce volume (ce qui est en général le cas) avec une sortie de câble IPx4.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Bonjour

Sur la base de l'amendement A3 :

1/ Votre spot est au dessus du volume 1 à plus de 2m25 du fond du receveur.
Il est donc en volume 3. Donc 230V, classe 1, IPx1 possible

2/ S'il n'y a pas d'autres cloison que celle qu'on voit et qu'il n'y a pas de pomme de douche fixe. Vous etes entre 1m20 et 1m80 de l'origine du flexible, donc en volume 2.
Vous pouvez donc mettre un sèche serviette s'il est adapté pour ce volume (ce qui est en général le cas) avec une sortie de câble IPx4.

@+


Ok merci Mr Carminas 😍

Autre question, je relie dans une boîte de dérivation l'alimentation ICTA 3x1,5 au transformateur du kit de spot led, j'ai mis la terre en attente sous Wago au niveau du transformateur, je dois aussi amener à chaque spot 1 fil de terre en attente? 🤔 Ou le consuel accepte t-il la terre en attente au niveau du driver?

D'ailleurs le kit de 3 spot est livré avec un cable de connection connecteur rapide, je dois les mettre sous gaine (en diamètre 16 le connecteur passe pas) ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne saurai être affirmatif à 100%, mais je pense que le consuel appréciera le fil de terre en attente au niveau de chaque spot.

Si votre alimentation jusqu'au transfo est faite avec un câble et que vous pouvez le remplacer facilement par tirage dans le faux plafond, vous pouvez vous passer de la gaine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Marne
Carminas a écrit:Bonjour

Sur la base de l'amendement A3 :

1/ Votre spot est au dessus du volume 1 à plus de 2m25 du fond du receveur.
Il est donc en volume 3. Donc 230V, classe 1, IPx1 possible

2/ S'il n'y a pas d'autres cloison que celle qu'on voit et qu'il n'y a pas de pomme de douche fixe. Vous etes entre 1m20 et 1m80 de l'origine du flexible, donc en volume 2.
Vous pouvez donc mettre un sèche serviette s'il est adapté pour ce volume (ce qui est en général le cas) avec une sortie de câble IPx4.

@+



Je remonte ce sujet pour savoir si ces infos sont toujours d'actualités aujourd'hui ou si d'autres règles se sont ajoutées svp ?

Autre question : quelles sont les règles concernant les prises de courant autour d'un lavabo ?

Merci d'avance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Rien de nouveau depuis.

Aucune distance normative obligatoire par rapport à un lavabo
A vous de faire cela avec bon sens
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Marne
Merci Carminas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Marne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 15h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir