Retour
Menu utilisateur
Menu

Chatières pour aérer les combles : que dit la DTU ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 19.244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Rennes
Bonjour,

Ma maison possède une partie 4 pans et une partie grenier avec des fermettes "classique".
Que dit la DTU concernant le nombre de chatières à prévoir dans les combles pour ce genre de toiture ?

Merci
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message 54 (54)
bonjour,
je crois que c'est plutôt fonction du type de couverture et de l'isolation des combles

Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief

La ventilation de la sous-face des tuiles et de leur support doit être assurée.
L'espace à ventiler sous couverture est constitué :

soit par le volume du comble dans le cas d'une isolation disposée en plancher ;

soit par la lame d'air contenue entre, d'une part la sous-face de la couverture et de son support, et, d'autre part la face supérieure de l'isolant ou de l'écran disposés sous rampant.

Complémentairement, lors de la mise en oeuvre d'un écran, la sous-face de celui-ci doit être également ventilée.

NOTE

Le recours à des dispositifs spécifiques adaptés permet de réaliser correctement cette ventilation.

section et répartition des orifices de ventilation de la sous-face de la couverture
Suivant la configuration de la couverture, les sections totales des orifices de ventilation sont données dans le tableau 5, en fonction de la surface de la couverture projetée horizontalement et limitée aux locaux couverts (les débords de toiture ne sont pas pris en compte).



Tableau 5 section totale des orifices de ventilation
Les sections totales des orifices de ventilation doivent être réparties par moitié entre partie basse du (ou des) versant(s) et, pour l'autre moitié, au voisinage du faîtage.

S Caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture.

S1 Caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couvertu re.

S2 Caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran.

dispositions particulières et accessoires destinés à la ventilation de l'espace sous couverture
Les jeux entre les tuiles ne permettant pas la ventilation nécessaire, celle-ci doit être assurée par une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute de la couverture, au moyen de systèmes de ventilation linéaire en faîtage et en égout, ou au moyen de tuiles de ventilation (chatières ou autres) disposées en quinconce sur une ligne haute et une ligne basse.

en égout
Des orifices de ventilation sont constitués :

en façade ou en avancée de toit, par des grilles ou des fentes continues ;

dans le plan de la couverture, par des chatières des tuiles de ventilation, ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles.

Dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux.

en faîtage
Les orifices de ventilation sont constitués :

soit par un dispositif de ventilation continue ;

soit par des ouvertures résultant de la forme géométrique des closoirs de faîtage ;

soit par des chatières, des tuiles de ventilation ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles.

Dans le cas de comble non aménagé en locaux occupés, les orifices de ventilation peuvent être constitués de grilles disposées en partie haute des pignons, si ceux-ci ne sont pas distants de plus de 12 m.
Messages : Env. 20
De : 54 (54)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Rennes
Ouah, merci. Je ne m'attendais pas à autant d'explications. W00t

En ce qui me concerne, étant en Bretagne, ce n'est pas de la tuile mais du de la pseudo ardoise fibro SVK.

Est-ce que vous auriez des infos là dessus également ?
Messages : Env. 300
De : Rennes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message 54 (54)
c'était un extrait de la dtu 40 couverture

ta couverture dépend de la DTU 40.12 : Couverture en ardoises d'amiante-ciment.
qui n'excite plus (sont retirés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux les fascicules suivants qui ont été transformés en norme française homologuée)
donc norme NF P 33-202-1 ou belge NBN B 44-001

extrait du site du constructeur (pose horizontale)
http://www.svk.be/france/products/water/ardonit_montana/tgardonit.pdf
3.5 VENTILATION
3.5.1 HISTORIQUE
Avant le grenier était considéré comme un lieu inhabitable. La structure de la toiture consistait alors
seulement en des ardoises sur des liteaux, fixés sur les chevrons de la charpente. Il n’était pas question
d’isolation. La structure ouverte assurait une ventilation en abondance permettant un séchage rapide de
la toiture.
Le grenier est devenu un espace habitable et les normes d’isolation sont telles de nos jours qu’un toit doit
être isolé. Mais un toit isolé demande une attention particulière :
- si le toit n’est pas ventilé, toute infiltration d’eau peut entraîner des dégâts et putréfaction ;
- de la condensation dans la structure du toit entraîne une diminution de la fonction de l’isolation ou même
une formation de moisissure ;
- une structure de toit humide n’est pas immédiatement apparente, mais a bien des conséquences
néfastes.
- etc.
3.5.2 AVANTAGE DE LA VENTILATION
- La ventilation sèche la toiture plus vite. Sans ventilation, les ardoises restent plus longtemps humides.
La poussière se fixe plus facilement sur une surface mouillée. Cela forme alors un terrain propice à
la croissance des algues et des mousses. En d’autres mots, la ventilation empêche indirectement
que les ardoises verdissent.
- La ventilation évite que l’espace entre la sous-toiture Novex® SVK et les ardoises soit humide –
donc c’est mieux pour la sous-toiture Novex® SVK, les liteaux et les lattes. La ventilation prolonge
donc la durabilité de toute la toiture.
- La vapeur qui provient de l’intérieur et migre par la structure du toit doit pouvoir être évacuée par
la ventilation. Même en cas de pare-vapeur, il faut prévoir de la ventilation : un pare-vapeur n’est
jamais 100% imperméable. Il y a toujours des fuites aux raccords avec la maçonnerie, aux raccords
avec les bandes entre-elles, aux forages des fixations, aux fissures survenues par accident au moment
de la pose, etc. Quand le toit n’est pas étanche à l’air, la quantité de condensation peut atteindre
120 g/jour. Elle doit être évacuée d’une manière ou d’une autre : par la ventilation.
3.5.3 COMMENT LA REALISER
La ventilation est créée par une circulation d’air suffisante. Celle-ci est réalisée par une lame d’air entre
les contre-lattes de 15 mm d’épaisseur au moins, une entrée d’air au pied du versant et une sortie d’air
au faîtage ; également aux interruptions de la toiture.
Pour déterminer la ventilation nécessaire, on utilise la règle empirique suivante :

_ 1_
2000 x superficie de la toiture = section de ventilation nécessaire à la hauteur de la gouttière
= section de ventilation nécessaire à la hauteur du faîtage.


3.5.3.3 Ardoises de ventilation
Quand il n’y a pas de ventilation prévue à la gouttière et au faîtage comme sur les croquis ci-dessus, il faut
prévoir des ardoises de ventilation : à compter de la deuxième rangée à partir de la gouttière et du faîtage.
Quand des ardoises de ventilation sont utilisées aussi bien au faîtage qu’à la gouttière, celles-ci sont posées
en zigzag afin d’obtenir une circulation d’air efficace.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Messages : Env. 20
De : 54 (54)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message 54 (54)
Notre gamme d’ardoises de ventilation disponibles avec leur section de ventilation correspondante se trouve
dans :
2.1.2.1.11 Ardoise de ventilation en fibres-ciment
2.1.2.2.1 Ardoise de ventilation en matière synthétique
2.1.2.2.2 Ardoise de ventilation en zinc
Une combinaison d’ardoises de ventilation et de sortie et d’entrée d’air comme sur les croquis est possible.



2.1.2.1.11 Ardoise de ventilation en fibres-ciment
Fig. 11
Formats Poids
60 x 30 cm 1,8 kg
45 x 30 cm 1,4 kg
40 x 27 cm 1,07 kg
40 x 24 cm 0,98 kg
40 x 40/10 cm 1,5 kg
Section de ventilation : ca. 45 cm²
Messages : Env. 20
De : 54 (54)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 25 décembre 2024 à 18h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir