Retour
Menu utilisateur
Menu

Poêle pellets: installation non conforme? DANGER?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 997 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Toulouse (31)
Bonjour,

Nous avons fait installer un poêle à pellets l'an dernier. Après un an d'utilisation, l'installateur de ce poêle étant en liquidation judiciaire, nous avons fait appel à une nouvel artisan pour l'entretien annuel.

Dès le début de l'intervention, ce dernier nous informe qu'il ne veut pas faire l'entretien car l'installation est non conforme et dangereuse: le DTU n'aurait pas été respecté.

Notamment à l'arrière du poêle un conduit double paroi isolé (marque DW ECO) traverse le mur du salon et à ce niveau le DTU ne serait pas respecté. Ce mur mitoyen entre salon et garage est constitué de placo côté salon, de contreplaqué bois côté garage (maison ossature bois) et d'une couche de laine de verre entre les deux. Le conduit est 1cm/2cm du placo côté salon et à 2cm/3cm du bois côté garage. Il n'y pas de plaque réfractaire ou de laine de roche autour du conduit. Il y a juste une sorte de rosace pour masquer le petit espace autour du conduit.

Ce même tuyau double paroi isolé arrive dans le garage entièrement bois et remonte à la verticale le long de la paroi en contreplaqué (à environ 20cm du contreplaqué). Il traverse ensuite un toit terrasse en panneaux OSB. Là aussi d'après le nouvel artisan les distances de sécurité du tuyau double paroi ne serait pas respectées: il y a seulement environ 1 à 2 cm entre conduit double paroi et l'OSB.

J'aimerai avoir votre avis sur cette installation. Que dit le DTU? Notre installation est-elle vraiment dangereuse?

Par avance merci pour vos renseignements,

Philippe.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En effet, il faut 8cm entre l'exterieur du conduit double paroi et le bois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Toulouse (31)
Merci pour cette info.

Est-ce que vous savez quelle est la distance minimale à respecter entre conduit et placo? Est-ce qu'un conduit double paroi isolé peut traverser une cloison doublée en laine de verre sans autre protection (type laine de roche ou plaque réfractaire ou autre)? J'ai vu par exemple qu'il existe des kits spéciaux pour la traversée de mur avec notamment une isolation renforcée.

Enfin si vous savez quel DTU traite de ce sujet je suis preneur.

Par avance merci,

Philippe.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui, il faut des protection lors des passages de murs / plafonds, etc...
La documentation poujoulat est bien fait à ce niveau, regarder ici, vous avez les différents accessoires, etc..
http://www.poujoulat.fr/contenu/242/46/1/connaitre-la-reglem[...]n/norme-nf-dtu-241.html
Il y a les guide conseil en pdf qui comporte beaucoup d'infos.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Toulouse (31)
Bonjour,

Le conduit que nous avons est un JEREMIAS DW ECO NOIR en 100mm. Le marquage CE pour ce conduit est T200-P1-W-V2-L50050-O00
T200: température de fonctionnement 200°
P1: surpression
W: condensat humide
V2: classe corrosion V2
L50050: épaisseur du matériau intérieur / extérieur
O00: les matériaux combustibles peuvent être placés contre le conduit (distance 00mm).

J'ai effectué des recherches sur le DTU. Sauf erreur de ma part, le DTU applicable est le DTU 24.1. Au chapitre 10.2.3 voici ce qui est décrit
Lorsque cette distance déclarée par le fabricant est différente de celle qui figure dans le tableau 8 ci-dessous, l'installation du conduit doit se faire en respectant une distance supérieure ou égale à la plus forte des deux distances. En l'absence de distance déclarée par le fabricant, la distance de sécurité indiquée dans le tableau précité doit être respectée pour la réalisation de l'ouvrage.

Dans le tableau 8 du DTU la distance de sécurité (sauf erreur de la part) est de 2 cm.

Par conséquent dans mon cas mou devrions avoir au moins 2 cm (et non 8cm). Certes Poujoulat indique 8cm dans ses dépliants mais dans notre cas je crois que 2 cm est suffisant.

Votre avis?

Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

Ce que je vois c'est que le conduit ne résiste pas à un feu de cheminée, il faut un G à la fin avant les distances de sécurité. Pour moi le conduit est à changer.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 06h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir