Quel distance minimun intérieur boisseau et tubage?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.225 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Aube
Bonjour
Voici mon problème, je souhaite monter un conduit de cheminée en boisseau terre cuite du sous sol jusqu'en haut.
Mais pour des problèmes avec la distance de sécurité de la charpente avec le conduit, je peux mettre des boisseaux de 300*300 extérieur max et donc intérieur de diamètre 230.
Hors je voulais tuber en 200 en souple pour la chaudière bois.Il y a t'il une distance minimum a respecter entre l’intérieur du conduit et l’extérieur du tubage?
merci de votre aide
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  Benmy
Non, pas de distance à respecter mais ventilation entre le tubage et le conduit de 20cm2  minimum en partie basse et 5cm2  minimum en partie haute .
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Aube
Merci pour ta réponse.
Donc je pourrais tuber en 200?
Autre question, comme mon conduit sera poser sur la dalle du sous sol faut-il faire un trou dans le premier boisseaux pour avoir cette aération ?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour benmy
Je ne comprend pas , le tubage sort ou?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Aube
Pour l'instant nulle part le conduit n'est pas encore fait.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
OK ,mais le futur tubage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour,
Oui il te faudra un trou de 20cm2 dans les premiers boisseaux En dessous de l'entree de ton tubage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

et le plus simple ne serait il pas de monter un tube double peau isolé..? le flex pour le ramonage c'est pas top......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Aube
Bonsoir,
J'y ai bien pensé mais pour 10m de conduit le devis est salé.
Donc pour en revenir au tubage, 1.5cm théorique entre tubage et intérieur conduit cela pourrait passer?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Norme NF DTU 24.1 - Conduits de cheminée et sortie de ...


www.poujoulat.fr/.../connaitre-la-reglementation/norme-nf-dtu-241.html

... réalisation de conduits de fumée desservant ... du conduit de fumée selon la norme NF ... des conduits de raccordement et des tubages raccordés ...
.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Aube
Bonjour
Le lien ne marche pas
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Suffit de se donner la peine....


Http://www.poujoulat.fr/fr/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Aube
J'ai trouvé ma réponse
merci a tous pour vos commentaires.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Pourrais tu donner les réponses que tu as trouvé pour aider les suivants qui s.interesserons à ce sujet?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Bonjour
Alors tout d'abord, après avoir appelé 2 constructeurs de boisseaux il n'y a apparemment pas de règles concernant la distance entre boisseaux et tubage, juste avoir une aération minimum comme cela a été dit plus haut.
Et sur le site poujoulat j'ai vu qu'on pouvait tuber en 180 dans des boisseaux de 20*20 donc marge réduite comme c'est le cas pour moi.
Cela confirmerait donc la chose.
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir