Hello,

Je suis en train de relire le détail des prestations d'un maitre d'oeuvre pour une maison et j'ai un doute sur la combinaison proposée :

Test d'étanchéité à l'air
VMC Simple flux Hygro B

Pour moi, une VMC simple flux impose d'avoir des entrées d'air au niveau des fenêtres puisqu'elle aspire l'air pour le renvoyer vers l'extérieur.
Or, si on fait un test d'étanchéité, c'est justement pour s'assurer que très peu d'air ne s'échappe de la maison.

Et c'est là que j'ai du mal, vu que si c'est étanche, rien ne rentre et par quoi va être remplacé l'air aspiré par la VMC ?

Je pense que je passe à coté de quelque chose, mais quoi ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Haute Saone
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,

Il y aura bien des entrées d'air (dans les pièces sèches) !

Mais au lieu d'entrer comme dans les passoires n'importe, où n'importe comment par les fuites, et pas où il faut quand il faut , l'air entrera sagement par les entrées d'air dédiées.

Enfin, davantage que dans une passoire quoi.

Et pendant le test de perméabilité à l'air, ces entrées d'air sont bouchées pour tester la maison et pas les entrées d'air (elles sont connues et voulues) !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Ah.....

Merci pour ces précisions, tout s'explique.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
oui c'est l'ironie du système.
On se prend la tête à rendre la maison étanche et après on crée des entrées d'air pour qu'elle respire......
A la limite avec une vmc DF pourquoi pas mais avec une hygro B...
LOL
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Non, ça n'a rien d'ironique. Vous choisissez sf ou df, mais derrière un bâti étanche est une condition nécessaire (entre autres conditions, et entre autres avantages) pour que ça fonctionne le moins mal possible, c'est ce que j'ai expliqué.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir