Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseils sur réalisation d'une terrase sur plot et étanchéité;

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour tout le monde,

je souhaite plutot que de carreler ma terasse, la faire avec des lames composite;
Au niveau de la baie du salon mon CST à ma demande a fait un seuil encastré;
Pour memoire la coupure de capilarité au niveau du VS  a été faite en réalisatant une dalle 100% béton hydrophuge sans planelles.

Pour réaliser ma terasse je compte l'installer sur plots en amenant les lames jusqu'au niveau du seuil encastré par dessus l'appui mais sans dépasser le rejingot en hauteur.

Le but est d'avoir une continuité entre carrelage intérieur/et terasse extérieur. Que tt soit au même niveau.
Pensez vous que je m'expose à des soucis d'infiltrations au niveau de la baie en procédant de la sorte ?

Ensuite comme je n ai pas demandé au CST d'encastrer le seuil de la porte-fenetre de la cuisine, je vais me retrouver avec des lames qui viendront s'appuyer contre l'appui.
Dois je prendre des précautions particuliére au niveau de la jonction entre la dalle et les murs du RdC ?

Merci pour votre aide



Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bjr pas d avis les pros ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Quand tu parles "étanchéité", c'est de la dalle extérieur dont tu parles ?

Qu'y a t-il en dessous ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
En fait je m interroge sur le risque qu il y a à ce que l eau puisse s infiltre entre le haut de la dalle de la maison et le bas du 1er rang de parpaing ?
Plus particulièrement pour le cas de la porte fenêtre de la cuisine en amenant les lames contre l'appui n y a t il pas un risque que l eau aille s infiltrer en passant sous l appui même s il y a une goutte d'eau ?
Dois je mastiquer la jonction entre la dalle de la terrasse et la dalle de la maison , même si les maçons ont respecter la norme des 5CM à l air libre pour la dalle de la maison ?

La dalle de la terrasse a été faire faite sur terre plein pas de VS
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour Tournesol un avis ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oups !

A mon humble avis, l'arase étanche ne peut pas être au dessus de la terrasse. Donc la seule solution technique valable consisterai à traiter le problème comme le cas b)


C'est à dire avec un chainage tout béton au niveau du plancher et un relevé de 15 cm à la base du mur, tout béton, comme précisé sur la coupe. Et il faut respecter au moins 2 cm de garde entre extérieur fini et intérieur (pour ma part, je les respecteraient au moins par rapport au dessous du rejingot/goutte d'eau.

Et comme il est impossible de respecter les dispositions du DTU concernant le cas avec planelle, sur toute l'étendue de la terrasse, j'adopterais cette disposition également. Mais je crois qu'il est trop tard pour ça... C'est déjà bien si tu as un chainage tout béton.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Merci mais alors je n ai aps tout saisi.
Quand tu dis :
"A mon humble avis, l'arase étanche ne peut pas être au dessus de la terrasse."
Tu penses que laisser l'arase comme cela visible juste au dessus de la terrasse n'est pas une bonne solution ?
Ensuite lorsque tu parle de :
"C'est à dire avec un chainage tout béton au niveau du plancher et un relevé de 15 cm à la base du mur, tout béton, comme précisé sur la coupe. Et il faut respecter au moins 2 cm de garde entre extérieur fini et intérieur (pour ma part, je les respecteraient au moins par rapport au dessous du rejingot/goutte d'eau."
Tu parles du plancher de la terrasse sur lequel tu me conseilles de refaire un chainage 100% béton dessus ?
Quand tu parles de relevé de 15 cm à la base du mur, c'est de quel mur dont tu parles ?
Tu adopterai quelle solution , celle du chainage tt beton ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
hmabou a écrit:
"A mon humble avis, l'arase étanche ne peut pas être au dessus de la terrasse."
Tu penses que laisser l'arase comme cela visible juste au dessus de la terrasse n'est pas une bonne solution ?


C'est une énorme coquille, bien sûr !
"En dessous" !


hmabou a écrit:
Ensuite lorsque tu parle de :
"C'est à dire avec un chainage tout béton au niveau du plancher et un relevé de 15 cm à la base du mur, tout béton, comme précisé sur la coupe. Et il faut respecter au moins 2 cm de garde entre extérieur fini et intérieur (pour ma part, je les respecteraient au moins par rapport au dessous du rejingot/goutte d'eau."
Tu parles du plancher de la terrasse sur lequel tu me conseilles de refaire un chainage 100% béton dessus ?
Non, il aurait fallu qu'il soit à la base des murs du rez de chaussée de ta maison. C'est pour empêcher les rejaillissements sur ces murs et faire en sorte de protéger leur base des remontées capillaires.
Quand tu parles de relevé de 15 cm à la base du mur, c'est de quel mur dont tu parles ?
Celui de la maison, (rdc) bien sûr ! C'est lui qu'il faut protéger.
Tu adopterai quelle solution , celle du chainage tt beton ?
Si c'est encore possible, oui.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Alors là tu m'as en partie perdu.
Oui tu as raison cela parait logique que l'arase ne doive pas être en dessous de la terrasse une fois que celle ci sera faite.
Mais avec des appuis comme les miens est ce que cela ne minimise pas le risque avec un rejingot et une goutte d'eau si je décide d'amener mes lames par dessus les appuis de baie ?

Par contre là je ne te suis plus Professeur :
"C'est à dire avec un chainage tout béton au niveau du plancher et un relevé de 15 cm à la base du mur, tout béton, comme précisé sur la coupe. Et il faut respecter au moins 2 cm de garde entre extérieur fini et intérieur (pour ma part, je les respecteraient au moins par rapport au dessous du rejingot/goutte d'eau."
Tu parles du plancher de la terrasse sur lequel tu me conseilles de refaire un chainage 100% béton dessus ?
Non, il aurait fallu qu'il soit à la base des murs du rez de chaussée de ta maison. C'est pour empêcher les rejaillissements sur ces murs et faire en sorte de protéger leur base des remontées capillaires. "

Tu me dis que le chainage aurait fallu qu il soit à la base des murs du Rdc, mais j'ai déjà un un plancher pour le rdc avec un chainage béton. Et quand je te dis si je dois refaire un chainage béton sur tte l'étendue de la terrasse tu me réponds non tout en me disant que tu privilégierai comme solution celle du chainage béton.
Ce nouveau chainage béton je dois le faire ou ?
Je ne comprends pas.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Ceci dit, la terrasse/les lames ne doivent pas être étanches.
Il faut l'eau s'écoule en dessous des lames, sur la dalle. (et que l'eau stagnante dessous puisse s'évaporer un peu aussi).
Sinon, imagine une flaque d'eau devant la baie avec les lames au niveau du sol intérieur : c'est inondation assurée à l'intérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour c est une évidence cela !
c est ce qui se passe sous les lames qui m intéresse évidemment.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Enduit jusqu'en bas sur les murs....
Pour le reste, quelles sont les craintes ?
la jonction terrasse/murs ? pas mieux que si il n'y avait pas de terrasse sur plot...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
C est cela la jonction. Avec l eau qui passerait par dessus l'arase etanche.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Ma question aussi c était est ce que je dois aussi faire un joint (genre avec de l alsan ou autres produits de même type) sur cette même jonction.
Car même si mon arase est correctement faite (plancher 100% beton du Rdc) je craint de voir de l'eau s infiltrer au niveau de la jonction surtout que le niveau de la dalle de la terrasse n est pas en dessous de l'arase de la maison mais au même niveau.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Ok. Comme je suis dans un projet équivalent de terrasse.
Je ne m'étais pas posé la question pour la jointure... mais je vais me renseigner de mon côté sur ce qu'il est utile ou indispensable.
Si je trouve, j'en ferais part.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Rhalàlà ! J'ai du mal à me faire comprendre.
hmabou a écrit:Alors là tu m'as en partie perdu.
Oui tu as raison cela parait logique que l'arase ne doive pas être en dessous de la terrasse une fois que celle ci sera faite.
Bon, là tu me suis..
Mais avec des appuis comme les miens est ce que cela ne minimise pas le risque avec un rejingot et une goutte d'eau si je décide d'amener mes lames par dessus les appuis de baie ?
Et les remontées capillaires ? Elles ne viennent pas du rejingot mais d'en dessous. Entre autre, à cause de l'eau qui pourrait s’infiltrer dans la base du mur, au dessus de l'arase étanche.

Par contre là je ne te suis plus Professeur :
"C'est à dire avec un chainage tout béton au niveau du plancher et un relevé de 15 cm à la base du mur, tout béton, comme précisé sur la coupe. Et il faut respecter au moins 2 cm de garde entre extérieur fini et intérieur (pour ma part, je les respecteraient au moins par rapport au dessous du rejingot/goutte d'eau."
Tu parles du plancher de la terrasse sur lequel tu me conseilles de refaire un chainage 100% béton dessus ?

Non : regarde la coupe du DTU.
Non, il aurait fallu qu'il soit à la base des murs du rez de chaussée de ta maison. C'est pour empêcher les rejaillissements sur ces murs et faire en sorte de protéger leur base des remontées capillaires. "

Tu me dis que le chainage aurait fallu qu il soit à la base des murs du Rdc, mais j'ai déjà un un plancher pour le rdc avec un chainage béton. Et quand je te dis si je dois refaire un chainage béton sur tte l'étendue de la terrasse tu me réponds non tout en me disant que tu privilégierai comme solution celle du chainage béton.
Ce nouveau chainage béton je dois le faire ou ?
Je ne comprends pas.
Mais je ne te parlais pas de chainage ! Je te parlais de la remontée de 15 cm en béton, à la base des murs...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir