tamli a écrit: Elisa tu pense que je suis crétin a ce point  ...


non, aucune vilaine pensée de ma part, mais régulièrement on lit "j'ai dit au commercial que vous m'avez que.... et il m'a répondu...." ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Ardennes
Pas de soucis Wink . On verra demain si ils se plie au règles ou si il vont m'en raconter encore une bonne .
Messages : Env. 700
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
tamli a écrit:Bonsoir,

Je revien aux nouvelles , aujourdhui j'ai été faire un devis chez POINTP , en demandant comme treillis souder du PAF 10, le vendeur me ditv" connait pas" j'ai donc expliquer le systeme avec les deux nappes et distencier , pareil il me dit jamais vu sa Rolleyes .

J'ai donc parler du ST25C, et il me redi qui ne connait pas et me dit que habituellement ils mettent du PAFC!!


La totale !
Cette réponse ne fait vraiment pas honneur à PointP...

Demande lui donc de consulter ces références :
- Réf. Point.P : 3586865
- Réf. Point.P : 1246443
- Réf. Point.P : 1246449

Te répondre qu'ils n'ont pas ça en stock, OK. Mais que chez PointP, ils ne connaissent pas

Pour en revenir au PAFC, il faut en mettre 3 plaques pour respecter le DTU 13.3, ce qui, si par malheur les recouvrements se font au même endroit (je me fais l'avocat du diable, bien sûr car il y a d'autres solutions) ça fait superposer 12 plaques : ça fait tout de même 11 cm dans un dallage de 12 cm. Bravo pour le conseil, PointP)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Tournesol a écrit:...

Pour en revenir au PAFC, il faut en mettre 3 plaques pour respecter le DTU 13.3, ce qui, si par malheur les recouvrements se font au même endroit (je me fais l'avocat du diable, bien sûr car il y a d'autres solutions) ça fait superposer 12 plaques : ça fait tout de même 11 cm dans un dallage de 12 cm. Bravo pour le conseil, PointP)




vi, si on ajoute les distanciers et/ou quelques reseaux elec, on va se retrouver avec les nappes au dessus de la dalle finie = en mode tapis brosse ok ce projet est à la campagne, la terre est grasse ça colle sous les chaussures mais tout'd'même
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,
Attention aux incorporations dans un dallage. Selon les DTU, elles ne sont possibles que dans les dallages armés, c'est-à-dire calculés pour. Le pourcentage mini d'armatures imposé dans les DTU ne permet pas de considérer le dallage comme armé.
Je conseillerai donc de mettre en place les réseaux dans la forme et prévoir des remontés dans le dallage béton avec fourreau.

Bons travaux
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 21h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir