Retour
Menu utilisateur
Menu

Les deux disjonconteurs différentiels déclenchent simultanément !?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 259 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je viens de tailler ma haie en même temps que le cordon d'alimentation  du taille haie électrique
Résultat; les différentiels tri du compteur , du départ au coffret secondaire, et le disjoncteur départs prises ont déclenchés. Toute l'installation maison coupée 
Je constate donc qu'il n'y a pas de sélectivité au niveau des différentiels !

Les circuits :
Disjoncteur  différentiel EDF tri Général Electrique ref 585031 AD45 500mA ( sélectivité instantanée à priori )
Inter différentiel coffret tétra 40 A 30 mA type AC Legrand ref 086 94
Disjoncteur tétra circuit prises C32H 15 A type U

J'ai déjà eu le même problème avec un appareil à raclette à la masse, sur un circuit différent.
Tout le monde dans le noir

J'ai raté quelque chose en réalisant mon installation ? le différentiel EDF est instantané, alors je ne vois pas comment pourrait se faire une sélectivité !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez donnez la réponse dans votre question.

Pour avoir une sélectivité avec vos 30mA, il faut que le disjoncteur de branchement ERDF soit sélectif.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Mais c'est pas normal !!  Le disjoncteur ERDF est toujours de ce type ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non le standard ERDF actuel lorsqu'il y a des 30mA dans le logement est de mettre un Sélectif.
C'est systématique sur une installation neuve, cela ne l'est pas toujours sur une installation existante
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Oh mais je vais vite allez voir nos amis ERDF pour qu'ils me remplacent la bestiole.
A quoi ça sert d'avoir des circuits bien distincts protégés par des différentiels bien spécifiques si toute mon installation se met HS sur un défaut d'éclairage d'une loupiote extérieure !
Merci Carminas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 11h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir