Bonjour à tous,

Ma maison achetée en 2014 est équipée d'une porte de garage Wayne-Dalton Push-Pull 600 qui a bien fonctionné jusqu'il y a peu .
J'arrive à ouvrir la porte avec les boutons du moteur en manu mais je n'arrive pas à reprogrammer le fonctionnement en automatique .
Je coince au moment de valider le point bas de la fermeture : j'ai réussi à faire reconnaitre la télécommande , j'arrive à régler le point maxi d'ouverture, je valide pour avoir le menu N°4 de réglage de la fermeture , je place la porte au point bas et lorsque j'appuie sur le bouton de validation , l'affichage reste sur 4 alors qu'il devrait repasser à 0 .
j'arrive à obtenir le 0 en appuyant plusieurs fois et en passant successive par l'affichage des étapes 5 et 6 , mais le point bas ne semble pas mémorisé . Si j'appuie sur le bouton de montée pour lancer l'apprentissage d'effort , les diodes du moteur s'allument, j'entends un relais qui s'enclenche mais la porte ne bouge pas .

Voila ci dessous ma procédure , je bloque au niveau de la dernière ligne de l'étape 3.

Si quelqu'un peut me donner une idée je lui serai fort reconnaissant cat je ne sais ou la porte a été achetée, et l'exportateur français a fait faillite en 2013

merci d'avance


- Engrainer la porte sur la chaine
- brancher

1 – réglage émetteur
valider brièvement l'affichage indique 1
dès que l'afficheur clignote , appuyer sur l' émetteur .
Dès que le point rouge a clignoté 5 fois, le code a été lu .

2 -réglage point haut
Appuyer 3 secondes sur la touche valid - le chiffre 3 apparaît
attendre que le chiffre 3 clignote
amener la porte au point max de l'ouverture
valider brièvement – le chiffre 4 apparait

3- réglage point bas
quand le chiffre 4 clignote , amener la porte au point bas de fermeture
valider brièvement
l'affichage revient à 0    -------> je bloque ici, l'affichage ne revient pas à 0 , le point bas ne semble pas mémorisé


4 - apprentissage effort
appuyer sur touche de montée , la porte s'ouvre et s'arrête au point haut
appuyer de nouveau sur la touche montée , la porte va au point bas
au bout de 2 secondes environ le 0 s'éteint , l'apprentissage est terminé .
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...

Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
 
Env. 10 message Oise
Bonjour avez vous réglé votre problème de programmation de votre porte de garage pull 600 wayne dalton je ai exactement le même problème avez voustrouvé une solution merci de avance
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Vosges
Bonjour,
Non je n'ai trouvé aucune solution .
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour,

j'ai exactement le même problème.
Avez-vous enfin trouvé une solution ?
Cordialement
Bernard
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Marne
Adressez vous à helpdoorservices. Ils ont les pièces détachées Wayne Dalton
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai finalement renoncer à la reprogrammation de la porte qui présente visiblement un bug qui l'entreprise qui a racheté est incapable de résoudre.
J'ai remplacé par une motorisation SOMFY qui donne toute satisfaction.... (environ 200 euros)
L'ancienne est partie à la déchetterie...
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Marne
Un bug sur le moteur... ??? Très vaste comme explication ..! Rolleyes
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Non visiblement un bug dans le micro-programme de pilotage....
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Finistere
Merci pour le détail de l explication, on a enfin réussi à ré régler le moteur. Nb pour envoyer la porte en haut ou en bas il ne faut pas le faire manuellmt, il faut utiliser les touches haut ou bas (à gauche du bouton valider)et attendre qu elle monte ou descende tt seule.en espérant vous avoir été utile autant que vous l avez été pour nous. 2ans qu elle était en panne !


jolaniac a écrit:Bonjour à tous,

Ma maison achetée en 2014 est équipée d'une porte de garage Wayne-Dalton Push-Pull 600 qui a bien fonctionné jusqu'il y a peu .
J'arrive à ouvrir la porte avec les boutons du moteur en manu mais je n'arrive pas à reprogrammer le fonctionnement en automatique .
Je coince au moment de valider le point bas de la fermeture : j'ai réussi à faire reconnaitre la télécommande , j'arrive à régler le point maxi d'ouverture, je valide pour avoir le menu N°4 de réglage de la fermeture , je place la porte au point bas et lorsque j'appuie sur le bouton de validation , l'affichage reste sur 4 alors qu'il devrait repasser à 0 .
j'arrive à obtenir le 0 en appuyant plusieurs fois et en passant successive par l'affichage des étapes 5 et 6 , mais le point bas ne semble pas mémorisé . Si j'appuie sur le bouton de montée pour lancer l'apprentissage d'effort , les diodes du moteur s'allument, j'entends un relais qui s'enclenche mais la porte ne bouge pas .

Voila ci dessous ma procédure , je bloque au niveau de la dernière ligne de l'étape 3.

Si quelqu'un peut me donner une idée je lui serai fort reconnaissant cat je ne sais ou la porte a été achetée, et l'exportateur français a fait faillite en 2013

merci d'avance


- Engrainer la porte sur la chaine
- brancher

1 – réglage émetteur
valider brièvement l'affichage indique 1
dès que l'afficheur clignote , appuyer sur l' émetteur .
Dès que le point rouge a clignoté 5 fois, le code a été lu .

2 -réglage point haut
Appuyer 3 secondes sur la touche valid - le chiffre 3 apparaît
attendre que le chiffre 3 clignote
amener la porte au point max de l'ouverture
valider brièvement – le chiffre 4 apparait

3- réglage point bas
quand le chiffre 4 clignote , amener la porte au point bas de fermeture
valider brièvement
l'affichage revient à 0    -------> je bloque ici, l'affichage ne revient pas à 0 , le point bas ne semble pas mémorisé


4 - apprentissage effort
appuyer sur touche de montée , la porte s'ouvre et s'arrête au point haut
appuyer de nouveau sur la touche montée , la porte va au point bas
au bout de 2 secondes environ le 0 s'éteint , l'apprentissage est terminé .
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour, 
Je vois que vous avez réussien 2018 à regler un roblème sur votre porte de garage Wayne Dalton PP 600, c'est pourquoi je me permets de vous demander des conseils.

Je refais le carrelage de mon garage ce qui va créer une sur épaisseur de 3 cm. Il faut donc que je reprogramme mon arrêt de porte. Malheureusement, l'ancien proprio ne m'a pas laissé de notice.

Savez vous comment faire ? Il y a 3 boutons noirs sur le moteur mais je n'ose pas y toucher de peur de ne plus pouvoir fermer ou ouvrir ?

Esperant que vous pourrez m'aider, bon week end à vous.

Thierry
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,
J’ai acheté 2 portes Dalton Wayne or elles n’ont été mises en service il n’y a que 3/4 ans. Achetées à l’époque chez Leroy Merlin il y a 9/10 ans. Bref les moteurs sont HS sans avoir servis donc ils ont étés remplacés par des neufs mais modèles différents. J’ai les télécommandes comme neuves puisque non utilisées, je peux vous les céder à 15 euros pièce négociable si cela vous intéresse et vous dépanne (jamais servi et je dois avoir la notice des portes). L’entreprise qui fabriquait ce modèle a déposé le bilan depuis quelques années, c’est le message qu’ on m’avait transmis lorsque je voulais les faire intervenir pour les moteurs... Si cela peut vous intéresser.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,
A chaque coupure de courant, mon portail se dérègle. Je n'arrive pas à repérer le composant du moteur à changer car j'ai perdu la notice.
C'est un Wayne Dalton Push-pull 600.
Pourriez-vous m'envoyer la notice svp ?
Merci


jolaniac a écrit:Bonjour à tous,

Ma maison achetée en 2014 est équipée d'une porte de garage Wayne-Dalton Push-Pull 600 qui a bien fonctionné jusqu'il y a peu .
J'arrive à ouvrir la porte avec les boutons du moteur en manu mais je n'arrive pas à reprogrammer le fonctionnement en automatique .
Je coince au moment de valider le point bas de la fermeture : j'ai réussi à faire reconnaitre la télécommande , j'arrive à régler le point maxi d'ouverture, je valide pour avoir le menu N°4 de réglage de la fermeture , je place la porte au point bas et lorsque j'appuie sur le bouton de validation , l'affichage reste sur 4 alors qu'il devrait repasser à 0 .
j'arrive à obtenir le 0 en appuyant plusieurs fois et en passant successive par l'affichage des étapes 5 et 6 , mais le point bas ne semble pas mémorisé . Si j'appuie sur le bouton de montée pour lancer l'apprentissage d'effort , les diodes du moteur s'allument, j'entends un relais qui s'enclenche mais la porte ne bouge pas .

Voila ci dessous ma procédure , je bloque au niveau de la dernière ligne de l'étape 3.

Si quelqu'un peut me donner une idée je lui serai fort reconnaissant cat je ne sais ou la porte a été achetée, et l'exportateur français a fait faillite en 2013

merci d'avance


- Engrainer la porte sur la chaine
- brancher

1 – réglage émetteur
valider brièvement l'affichage indique 1
dès que l'afficheur clignote , appuyer sur l' émetteur .
Dès que le point rouge a clignoté 5 fois, le code a été lu .

2 -réglage point haut
Appuyer 3 secondes sur la touche valid - le chiffre 3 apparaît
attendre que le chiffre 3 clignote
amener la porte au point max de l'ouverture
valider brièvement – le chiffre 4 apparait

3- réglage point bas
quand le chiffre 4 clignote , amener la porte au point bas de fermeture
valider brièvement
l'affichage revient à 0    -------> je bloque ici, l'affichage ne revient pas à 0 , le point bas ne semble pas mémorisé


4 - apprentissage effort
appuyer sur touche de montée , la porte s'ouvre et s'arrête au point haut
appuyer de nouveau sur la touche montée , la porte va au point bas
au bout de 2 secondes environ le 0 s'éteint , l'apprentissage est terminé .
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonsoir

Personnellement, suivant la version de votre motorisation, j'ai trouvé que la NOVOMATIC 200 de chez NOVOTEC utilise la même carte électronique que certaine PUSH PULL 600. Il est possible de télécharger la notice sur le site NOVOFERM. 
https://www.novoferm.fr/file[...]ancais.pdf.
A vous de voir si c'est ma même que vous avez.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Merci encore d'avoir mis le lien pour le Novomatic 200. J'ai réparé mon moteur de porte de garage Wayne Dalton Push Pull 600, sans aucun soucis.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis porte de garageArtisan
Devis porte de garage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes de garage
Photos portes de garage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir