Bonjour à tous,

Nous venons de faire construire notre maison.

L'électricien à fait son travail et nous a délivré le papier du consuel sans que celui-ci ne passe chez nous.

Récemment un parent (qui est électricien mais qui vit loin de chez nous malheureusement) est passé et a contrôlé tout ce qui ne fonctionnait pas chez nous.

Et la, surprise! : il semble que rien ne soit fait selon la norme.

Nous avons 42 prises non spécialisées et seulement 3 disjoncteurs.
Pas de circuit dédié pour la cuisine
24 points lumineux et seulement 2 disjonteurs alors que nous avions précisé que nous voulions de la marge pour ajouter des points lumineux (spots) et il était d'accord.

Certains volets sont sur les disjoncteurs de l'éclairage intérieur d'autres sur le disjoncteur de la pompe à chaleur extérieure et d'autres sur un disjoncteur dédié.

Il n'y a qu'une seule prise sur le tableau et elle est sur le disjoncteur des prises du RDC.

Il n'y a pas de barette de terre (est-ce vraiment obligatoire?).


La question est : que pouvons nous faire?

Faire passer le consuel physiquement?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De quand date votre permis de construire ?

Avant 11/2015 ?
A t'il mis des prises simple ou double. Car elles compte chacune pour 1.
Donc à la limite, on pouvait mettre 8 prises double par circuit, soit 48 prises avec 3 circuits.
Après 11/2015
On peut mettre 12 prises par circuit, soit 36 prises avec 3 circuits.

Ce qui est embettant, c'est pas de circuit dédié pour la cuisine. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de circuits plaques, LV, four ?
A moins que vous ne parliez du circuit avec les 6 PC pour la cuisine créer depuis 11/2015. Si c'est cela ce n'est pas bien grave.

Pour l'éclairage, est-ce qu'il y a des spots au plafond. Si oui on ne compte pas un point d'éclairage par spot, mais un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.

Pour les volet roulant c'est vrai que ce n'est pas conforme, mais ce n'est pas essentiel. On fait souvent cela en rénovation. Mais pour du neuf il y aurait du y avoir un circuit spécialisé

Pour la prise au tableau, elle ne sert à rien. De plus elle ce n'est plus obligatoire depuis novembre

La barette de terre n'est pas obligatoire.


Même en refaisant passer le consuel, pas certain qu'il mentionne quelque chose, car ce ne sont pas des points essentiels de sécurité. En tout cas rien qui ne justifierait une contrevisite, sauf s'il n'y a pas les circuits électroménager de la cuisine.

Voyez avec votre électricien pourquoi il n'a pas respecter le nombre minima de points d'utilisation par circuit, surtout s'il vous l'avait promis et essayer de trouver un arrangement amiable, soit moins value, soit modification de l'installation (mais peut être difficilement réalisable à ce stade sans tout casser)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour ta réponse très claire et rapide en plus.

Le permis date de septembre 2015 mais les travaux ont été fait en mars. C'est le permis qui compte?

Nous avons seulement trois fois des prises double dans la maison.
Ce qui correspond à 39 prises avant le nouvel amendement c'est bien ça?

Je parlais bien des 6 PC pour la cuisine mais c'est bon du coup avec l'ancienne version?

Pour les points lumineux je n'ai compté que les dcl installés par l'électricien (26 en tout j'avais oublié les 2 extérieurs). Pour l'instant il n'y a aucun spots.
À l'étage il y a un circuit avec 7 point lumineux. Celui là c'est bon mais du coup il reste un seul disjoncteur pour les 19 points lumineux restants avec 1 volet en plus dessus.

Pour les volets, il y a bien un circuit dédié mais qui n'est utilisé que pour la moitié des volets de la maison.

Les autres sont alimentés par le circuit le plus près en gros.

J'ai bien essayé de voir avec mon électricien mais il ne veux absolument rien entendre et il s'emporte à chaque fois.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est la date du permis de construire qui fait foi, donc l'amendement A5 n'a pas à être pris en compte.

Pour le nombre de prises, si seulement 3 prises double on peut en avoir 27 prises maxi avec 3 circuits

Je peux vous donner les textes de l'oroginal de la norme si cela vous arrange pour discuter avec votre électricien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Je viens également de me rendre compte que les 2 prises en attente pour le chauffage dans les salles de bain sont chacune sur un circuit de prises de courant.
Ne devraient-elles pas être sur un circuit dédié?

Quels sont les recours possible sachant que mon électricien ne veux rien entendre? Selon lui on a payé donc on a accepté sa prestation.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Depuis quand payer un travail signifie que celui-ci n'est pas garanti ?

Par contre, re-faire passer le Consuel n'arrangera pas le problème, il ne fera que constater ce que vous semblez déjà avoir constaté par vous-même. Peut-être simplement le prévenir pour qu'à l'avenir il contrôle + souvent l'électricien ?

Le chauffage est un circuit spécialisé, il n'est pas possible de mélanger circuit PC et circuit chauffage.

Si on est avant l'amendement A5, il faut 5 circuits minimum pour 36 prises simples et 3 doubles.
Même si c'est le permis qui fait foi, dommage que pour des travaux commencés en mars, l'électricien n'est pas appliqué l'amendement: car vous avez donc une habitation neuve qui n'est déjà "plus aux normes". (entre guillemets car c'est juste un petit détail administratif).

Votre électricien est un gougnafier, à mon sens, ce qu'il fait pourrai passer en rénovation... et encore... pour un pro... Mais en construction neuve, c'est carrément n'importe quoi...

Même s'il n'y a pas vraiment de problème de sécu, comme dit Carminas, quoique les circuits PC risquent d'être surchargés, ce n'est pas du travail propre: j'espère que vous ne trouverez pas d'autres surprises.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,

Depuis quand payer un travail signifie que celui-ci n'est pas garanti ?

Par contre, re-faire passer le Consuel n'arrangera pas le problème, il ne fera que constater ce que vous semblez déjà avoir constaté par vous-même. Peut-être simplement le prévenir pour qu'à l'avenir il contrôle + souvent l'électricien ?

Le chauffage est un circuit spécialisé, il n'est pas possible de mélanger circuit PC et circuit chauffage.

Si on est avant l'amendement A5, il faut 5 circuits minimum pour 36 prises simples et 3 doubles.
Même si c'est le permis qui fait foi, dommage que pour des travaux commencés en mars, l'électricien n'est pas appliqué l'amendement: car vous avez donc une habitation neuve qui n'est déjà "plus aux normes". (entre guillemets car c'est juste un petit détail administratif).

Votre électricien est un gougnafier, à mon sens, ce qu'il fait pourrai passer en rénovation... et encore... pour un pro... Mais en construction neuve, c'est carrément n'importe quoi...

Même s'il n'y a pas vraiment de problème de sécu, comme dit Carminas, quoique les circuits PC risquent d'être surchargés, ce n'est pas du travail propre: j'espère que vous ne trouverez pas d'autres surprises.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 09h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir