Groupe de sécurité ballon eau chaude

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
[img]http://www.zimagez.com/zimage/groupedesecu2.php" target="_blank" title="Visionner l'image">groupe de secu</a>[/img]Bonsoir,
Ayant constaté depuis quelques temps une baisse de pression d’eau chaude sur tous mes robinets, je m’apprête à changer le groupe de sécurité sur le chauffe eau et quelques choses me chagrine….
Mon chauffe eau est un ballon double service, en électrique l’été et raccordé sur le circuit de chauffage de ma vieille chaudière pour l’hiver.
Le groupe de sécurité est raccordé juste d’un seul coté, alors à quoi sert il? (voir photo)

Merci pour vos réponses,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Les deux énergies ne marche pas simultanément, le groupe de sécurité assure pour les 2 circuits.

Sur la photo il est juste déporté, plus facile d'accès.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
[img]"http://www.zimagez.com/zimage/groupedesecu3.php" target="_blank" title="Visionner l'image">groupe de secu3</a>[/img]Bonsoir CAM42,

Merci de votre réponse rapide,

Il m'arrive de mettre les deux en service car le chauffage tourne au ralenti certains hivers doux. Mais ce qui me gène c'est plus que sur un groupe de sécurité il y a une entrée et une sortie, mais là il est monté comme un repiquage la sortie n'est pas utilisée? voir la photo 2
Je trouve ça bizarre et vu que dans cette maison j'ai découvert des tas de trucs pas net, je m'interroge?

Donc branché comme il est, il remplit bien son rôle?

Mon problème de pression d'eau chaude pourrait venir du groupe de sécurité défaillant?

Je suis pas un pro donc peut être que le Pb est ailleurs?   
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re bonsoir,

La sortie inutilisée sert au robinet mitigeur, elle envoi l'EF vers le mitigeur lui même raccordé sur l'EC.

SI l'arrivée générale arrive sur la gauche, la ou il y a le robinet d'arrêt et un clapet anti-retour
et si le tube qui descend avec la gaine rouge est le raccord eau froide du CE pas de soucis.

Par contre il est peut être plus en bon état, il manque qqs infos, le type de CE et sa date d'installation?


Si il coule encore sans se bloquer lorsque le CE est en chauffe, c'est qu'il fonctionne.

Le problème de pression pourrai venir du CE plein de calcaire, des voies obstruées...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
[img]http://www.zimagez.com/zimage/groupedesecu4.php[/img] [img]http://www.zimagez.com/zimage/groupedesecu5.php[/img]

[color=#111111]Bonsoir CAM42[/color]

[color=#111111]Ok donc je peux le changer et remettre un neuf à la place de la même manière.[/color]

[color=#111111]CE = Chauffe eau j’imagine ? Le modèle je ne sais pas? 150 litres double service entrée sortie par le haut( photos)[/color]

[color=#111111]Le groupe de sécurité coule quand je le manipule mais autrement il tourne la nuit et je n’ai pas encore vérifié de cette façon.[/color]

[color=#111111]Le CE je pense qu’il n’est plus très jeune car quand je suis arrivé dans cette maison (7 ans) le groupe de sécurité venait d’être changé.[/color]

[color=#111111]Le Pb aussi c’est que si je dois le nettoyer c’est par le haut et je serais obligé de sortir le CE et là vu l’espace autour ça va se compliquer.(photo)[/color]

[color=#111111]Un ballon de 150 litres complètement entartré peut peser combien ?[/color]

[color=#111111]Merci de votre aide[/color]
[color=#111111]Trégarec,[/color]
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Tu as un ptit problème avec les images et les messages je crois

Alors, c'est bien d'avoir pris une photo de l'engin en gros plan, ça permet
de voir qu'en fait de chauffe-eau (CE).. c'est un échangeur ou préparateur ECS surelevé
qui doit marcher par thermosiphon, avec résistance électrique...bref

il s'entartre comme les autres, donc si tu ne connais pas l'âge, peut-être 15 ans?? il faudrait démonter pour vérifier l'intérieur de la cuve, la résistance, l'anode magnésium qui est peut être aussi rongée,
changer le joint caoutchouc au passage si nécessaire.

Changer juste le groupe de sécu, me semble léger, et il se peut fort bien que cela ne résolve pas le problème.

Pour le calcaire, tu peut retirer facilement quelques seaux, qqs kilos ou qqs dizaines de kilos,
c'est variable.

Pour le montage ça me parait ok, mais bon je suis pas sur place, déjà si le GS fonctionne
c'est déjà capital pour la sur-pression , mais c'est pas tout.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir,

Désolé pour les photos ça n'est pas non plus mon businessLaugh

Le nettoyer pour sortir quelques kilos est bien là le Pb. Il ne peut s'ouvrir que par le haut et vu qu'il est collé au plafond, je dois le sortir, persuadé qu'il à un grand âge
Je pense que je vais d'abord changer le GS qui va me prendre 1/4 d'heure puis si ça ne résoud pas le Pb, je verrais avec un professionnel pour envisager autre chose.
La chaudière corps de chauffe en fonte avec bruleur RIELO qui marche bien mais qui doit avoir ~30 ans d'age, le ballon un peu moins mais visiblement usée. J'envisage le changement de chaudière mais dans ce cas mais je posterais un nouveau sujet pour avoir des conseils et j'espère bien y trouver CAM42Biggrin
Si le changement du GS résoud mon Pb je posterais une réponse
Merci en tout cas pour tes conseils, pas nombreux les plombiers sur ce site
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Si tu as un réducteur de pression sur l'entrée du ballon,il peut aussi etre en cause.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour,

Ça date un peu mais je répond comme promis, le GS n'avait pas de souci. Un plombier est venu, problème impossible d'ouvrir, sortie par le haut et dépose du ballon obligatoire . Alors mon plombier avant de tout casser, a purgé par le robinet de vidange qui est à mi hauteur du ballon, déjà là il à sorti quelques seau de sable...
Ensuite ne pouvant pas sortir la résistance, avec un fil de fer il à débouché la sortie d'eau chaude sur 30 cm environs. Remise en service et la pression est revenu. 

Comme quoi ça ne s'invente pas, c'est le savoir qui compte.

Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut;

Merci pour ton retour...
C'est un dépannage, ça va fonctionner un moment, le coup du fil de fer va libérer le conduit,
mais tout ne va pas partir malheureusement le plus gros reste autour de la résistance et la
c'est du dur, faudra démonter à un moment pour sortir le plus gros, le grattage est trop léger

Mais bon ça peut tenir qqs temps.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 04 décembre 2024 à 11h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir