Bonjour,
la réfection de ma toiture est en cours, j'ai fait poser de l'isolant mince top toit de chezITR pour isolation.
en regardant le document apposé sur les rouleaux de celui-ci je lis:
sens de pose
face grise vers l’extérieur
face bleue vers l'intérieur

évidement l'écran est posé à l'inverse, et le couvreur refuse de corriger cette erreur et argumente en disant que cela n'a aucune d'incidence.

Cet isolant mince possède un écran hpv qui se retrouve en dessous et donc ne protège pas l'isolant d'éventuelles entrées d'eau, de plus un écran hpv a-t-il un sens de pose recto verso ?

Puis je le contraindre juridiquement à respecter les consignes de pose du fabriquant apposées sur le produit?

merci pour vos réponses
Cordialement
                                         
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Ca parait incroyable,cela a évidemment une incidence, si il y' a un sens de pose ce n'est pas pour rien!
Il vous faut réunir toutes les preuves possibles et un max de photos.Dans un premier temps,vu que l'artisan fait l'anguille,mettez la pression en envoyant un recommandé qui constate cette mauvaise pose et voyez sa réaction.
Méfiance pour le reste des travaux les compétences de votre couvreur sont douteuses.
Cdt.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonsoir,

merci pour votre réponse, il ne conteste plus l'erreur mais minimise les conséquences ...
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Essayez d'avoir le service technique du fabricant de l'isolant pour avoir une idée réelle des conséquences.Demandez des écrits ci possible et rediscutez avec l'artisan.La solution amiable sera la meilleure, un recours juridique est long et coûteux et trop souvent incertain malgré les évidences...
Peut-être avez-vous une aide juridique avec l'assurance de votre habitation pour vous épauler...
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour
j'ai eu un double contact avec le fabriquant afin d'avoir une idée de l'impact technique de cette inversion :
un premier contact par mail pour avoir confirmation des indications de poses (réponse par l'envoi de la notice jointe au produit), puis des questions sur l'impact en terme d'efficacité notamment pour savoir si le film hpv fonctionnait dans les deux sens et la comme réponse "êtes vous un professionnel ou un particulier ? je répond un particulier et depuis silence radio...
le deuxième contact l'a été par un contact téléphonique organisé par l'artisan vers un représentant du fabriquant le but étant de me convaincre que le sens de pose n'impacte pas les prestations du produit, et effectivement les propos pertinents et les explications très techniques m'ont rassurés tout en me confirmant qu'il existe des précédents et un préjudice mineur  et en me conseillant une négociation financière plutôt que juridique.

Ceci dit la position du couvreur a aussi changée. Il a implicitement reconnu l'erreur de pose et proposé un dédommagement financier plutôt que la remise en conformité.

Nous sommes parvenu à un accord.

Sur le plan technique je ne saurais jamais réellement la réalité du préjudice car les mots n'engagent que ceux qui y font foi...mais si j'avais exigé la remise en conformité cela m'aurais apporté d'autres nuisances, je pense avoir fait le choix du moindre maux.

Je tiens à vous remercier pour vos réponses pleines de bon sens et de sagesse.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 19h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet
Cliquez ici pour en savoir plus

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir