Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher chauffant et joint de dilatation/rupture Résolu

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.354 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour,
voila je reviens faire appel à vos lumiéres mais je ne sais pas ci ce coup ci je poste au bon endroit.
Pour ceux qui m ont deja aidé sur ma maison (Franchou, Llovir, Tournesol, Bred nottament) nous en somme à l'étape du plancher chauffant.
Vendredi nous devons couler la chappe liquide suite à la pose des dalles planes et des tubes du plancher.

Pour rappel des joints de dilatation sont present au niveau de ma dalle.
Mon CST s'est deplacé ce jour pour vérifier que la pose des tubes a été faite correctement.
Et là il me dit que les tubes ne doivent pas passer par dessus les joints de dilatation/rupture car en cas de mvt (cisaillement nottament) il y a un risque de rupture de ces fameux tubes qui aura erdu leur souplesse une fois la chape coulée.
Pour remedier à cela il me dit que la solution idéale est de deposer l'ensemble du plancher chauffant pour faire passer les tubes dans le VS à l'endroit des joints de dilatation/rupture.

L'inconvenient est que si on fait cela le coulage de la chape liquide doit être repoussée à mi-aout ce qui evidemment avec les temps de séchage (=/- 5 semaines)cette solution ne nous emballe pas du tout car le chantier prendrai bcp de retard.
Pour remedier à cela il me propose au niveau du passage des joints de mettre les tubes du plancher dans des gaines de 32 sur une longueur de 2 à 3 mettre de chaque coté des joints.
Si la dalle bouge un jour cela permettra d'avoir du mou au niveau des tubes du plancher chauffant.
Qu'en pensez vous ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

ce que j'en pense ?

le cst a du prendre un coup de chaud, offrez lui un chapeau voir même une glacière.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
....en même temps, ça permettrait de chauffer le vide sanitaire....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour Elisa pouvez vous argumenter svp.
Jusqu'à maintenant il m'a plutot montré qu'il avait du savoir faire en terme de construction.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les cas sont différents selon le type de réseau de chauffage, de dalle, chape, etc.

Dans tous les cas, le franchissement de joints de dilatation (pas de fractionnement) intéressant toute l'épaisseur de la structure est formellement interdit. Même gainé.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Merci Tournesol.
Donc sa premiere solution est la seule viable ? De sauter le joint en passant le VS ?
Réseau de chaufage : eau sur PAC
Dalle béton sur hourdis polystyréne + chape de ravoirage 6cm + dalle plane isolante de 5 cm
Chape anhydrite sur 6 CM
La réservation est donc au totale de 19 cm.
Par contre je n ai toujours aps compris la difference entre un JD et un JF? Dans notre cas c est un joint de dilation.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Normalement au dessus de ton JD tu n'as pas de chape liquide, le JD doit encore existé à cette étape.

Donc ça veut dire 2 réseaux de chauffage alors.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Odilon44 a écrit:....en même temps, ça permettrait de chauffer le vide sanitaire....



j'allais te répondre que ça peut être bien pour les reseaux ECS mais non, il semble qu'il y ait une chape de ravoirage.

Citation:
Dalle béton sur hourdis polystyréne + chape de ravoirage 6cm + dalle plane isolante de 5 cm
Chape anhydrite sur 6 CM


je ne comprends pas tout : une dalle avec des JD qui empêchent la pose d'un serpentin chauffage... et qui va chauffer les souris dans le VS...
alors que c'est un plancher poutrelles-hourdis
jamais vu , comme quoi... je fais bien de continuer à lire, on en apprend tous les jours.


et 6cm de ravoirage : whaouuuu, z'ont du en empiler des tooyos , ou il y avait une promo sur les toupies.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Quentin oui c est le cas.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
On va gagner du temps : google "joint de dilatation dalle hourdis",
le 1er lien donne sur ce forum :

Tournesol a écrit:On ne fait pas de joint de dilatation en cas de plancher poutrelles/hourdis.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Elisa pardonne Moi d avance mais je tiens à te faire plusieurs remarques :
Tout d'abord si je viens ici demander un avis c'est un avis technique dont j'ai besoin et plus particulièrement de ceux qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir me l'apporter.
Ensuite si tu avais pris le soin ou le temps de regarder mon projet tu aurais vu que mes deux dalles sont indépendantes et séparées dc par un joint dc oui il peut y avoir un joint sur 2 dalles en hourdis mais indépendantes.
Donc si tu veux m'aider il serait peut être bon de laisser faire les experts du métier qui ont déjà suivi mon projet et qui m'ont d'ailleurs largement bien aiguillé, aidé et rassuré sur le bien fondé des techniques mises en œuvre par mon CST;
En tte amitié "forumeuse".

Ci dessous une photo des dalles en question.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
exemple de chainage du plancher au niveau du joint de rupture
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
***** a écrit:On va gagner du temps : google "joint de dilatation dalle hourdis",
le 1er lien donne sur ce forum :

Tournesol a écrit:On ne fait pas de joint de dilatation en cas de plancher poutrelles/hourdis.


Je ne devais pas commenter dans le même cadre, alors !

Bien sûr que si, on peut avoir un joint de dilatation en plancher poutrelles-hourdis : en cas de séisme, en cas de zones différentes avec risques importants de tassements, etc... Ça peut arriver, pas dans les cas courants, mais ça peut arriver...

Comme quoi il est très délicat de commenter un cas sur internet : il est impossible de commenter tous les cas possibles et on est très souvent sorti du contexte de la réponse avec le risque, plusieurs années plus tard, de s'entendre dire qu'on a raconté des c.onneries....

Je crois que je vais arrêter.

NB : elisa, intrigué par la réponse que j'avais faite à l'époque, je l'ai recherché et je l'ai retrouvé : on parlait de possibilité de joint perpendiculaire au sens de portée des poutrelles...
Comme quoi : il faut TOUT lire.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Tournesol a écrit:Les cas sont différents selon le type de réseau de chauffage, de dalle, chape, etc.

Dans tous les cas, le franchissement de joints de dilatation (pas de fractionnement) intéressant toute l'épaisseur de la structure est formellement interdit. Même gainé.


donc il faut 2 systèmes et réseaux de chauffage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Gard
Tournesol merci pour ces éclaircissement en espérant que l on puisse encore profiter de tes précieux conseils Smile

Peux tu me dire si la solution idoine est bien de "sauter" le joint en passant par le VS;
Ou bien vois tu une autre solution autre que celle du gainage qui n'est pas satisfaisante techniquement mais qui répond à mes impératifs de délai.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir