Section de câble pour moteur de portail

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 324 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonjour à tous, je viens d'acheter une motorisation de portail Somfy evolvia 400 et il est prescrit un câble 3x1,5² mais ils ne parlent pas de section différentes en fonction de la distance. Mon portail se trouve à 70 mètres de ma maison dois-je poser un 3x1.5²?

Merci d'avance
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelle est la puissance de votre portail ?

Si moins de 1000W, le 1,5² suffira.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Merci de votre réponse, la puissance du moteur est de 120w soit 240 pour les deux. Si je veux installer des éclairages (20 spots) je dois prendre quelle section de câble ?
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Probablement du 1,5² sauf si puissance importante et/ou longueur élevée.

La réponse n'est pas la même :
- si vous mettez des spots halogène de 500W ou des spots LED de 10W
- s'il y a 20 mètres ou 200 mètres

Précisez puissance et distance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Oui effectivement je ne suis pas précis. Donc mon portail sera à 70m de ma maison et mes spots iront du jusqu'à 120 mètres.

La puissance du spot est de 28w donc 20x28w= 560w
560w + 240w=800w

D'après le tableau de dimensionnement des câbles électriques je dois passer sur un câble 4mm²
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En supposant que vous tirez 800W à 120m =et avec une hypothèse de chute de tension maxi de 3% (que l'on prend pour l'éclairage), du 2,5² suffira.

D'autant plus que dans la réalité, ce sera moins défavorable car une partie des points d'utilisation se trouve avant 120m
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Honfleur (14)
Ha ok, parfait merci pour la réponse rapide
Messages : Env. 200
De : Honfleur (14)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 24 décembre 2024 à 05h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir