Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose VMC dans cave

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 810 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Cormeilles (95)
Bonjour à tous,

Afin d'améliorer la qualité de l'air dans ma cave, et éventuellement faire sortir l'humidité qu'il peut y avoir, je souhaiterais installer une VMC simple flux.

Mes contraintes sont que j'ai une chaudière à gaz sans ventouse, donc pas de bouche d'extraction dans cette pièce.

Je vous joint un schéma qui permet de vous montrer ce que je compte faire et si vous y voyez des contraintes particulières ?

Donc l'idée est de pouvoir extraire l'air des pièces 1 2 4 mais pas la 3e

                                    

Je vous remercie par avance pour vos conseils     
Messages : Env. 60
De : Cormeilles (95)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,
Le problème c'est qu'il vous faut une (ou des) entrée(s) d'air neuf pour remplacer l'air extrait.
Dans une maison les entrées d'air neuf sont situées dans les pièces sèches (chambres, séjour...) et les bouches d'extraction dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, WC).
Là pour votre cave, composée à 100% de pièces humides, le problème est un peu différent. Il faudrait voir avec un spécialiste de la VMC pour qu'il vous indique comment placer les bouches d'extraction et les prises d'air.

Et une question : où allez-vous rejeter l'air ?

Attention vous allez aussi avoir un inconvénient avec une VMC (en plus de la consommation électrique et du bruit) : vous allez réchauffer votre cave l'été et la refroidir l'hiver !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Pourquoi avoir fait le choix de faire une ventilation centralisé?
pour votre usage de simple extracteur dans les pièces ciblé ne suffirait pas ?

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Cormeilles (95)
Bonjour à vous deux,

Alors, pour ce qui est de l'extraction d'air je pensais la rejeter tout simplement dehors via un conduit de 10cm.

Par contre à mon sens, j'avais compris que la VMC simple flux ne faisait que aspirer et ensuite on rejetait l'air ?

Dès lors, les pièces 1 2 4 seraient équipées d'une bouche qui aspire l'air ambiant et serait rejeté via la sortie créée dans la pièce également numéro 4. On épargne donc la numéro 3 ainsi.

L'air entrant arrivera à mon sens par les aérations des fenêtres non ?

Merci pour votre aide                            


Pour ce qui est de la VMC j'y ai pensé car il me semblait que c'est ce qui conviendrait le mieux à une cave pour que cela soit assez efficace je vous avouerais.

La cave fait environs 50m².
Messages : Env. 60
De : Cormeilles (95)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Si vous avez des entrées d'air à vos fenêtres, vous pouvez mettre une unique bouche d'extraction au centre de votre cave : l'air des pièces 1, 2 et 4 sera renouvelé grâce aux entrées d'air sur les fenêtres de ces pièces.
Si vous ne voulez pas que l'air de la pièce 3 soit renouvelé, il suffit d'obturer la prise d'air de la fenêtre de cette pièce.

Voici un schéma explicatif :


                                         

NB : si vous mettez une bouche dans chaque pièce, vous risquez d'aspirer directement l'air neuf entrant et donc de ne pas bien renouveler l'air des pièces.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Cormeilles (95)
Bonjour,

Je vous remercie pour votre retour.

Donc selon vous si je comprends bien, une simple bouche d'extraction suffira à renouveler l'air ambiant dans le sous sol.

C'est presque une bonne nouvelle je dirais, car cela évite bon nombre de travaux.

En fait dans la pièce numéro 3, je pouvais pas mettre de VMC car si j'ai bien compris les chaudières au gaz ne le permettent pas lorsqu'ils ne s'agit pas de ventouse.

Pour autant l'air de la pièce 3 est renouvelée car celle ci dispose d'une entrée/sortie haute et basse conforme à la réglementation en vigueur sur ces chaudières à gaz.

Pensez vous qu'une simple bouche suffise ou faut il que ce soit un extracteur actif ?
Messages : Env. 60
De : Cormeilles (95)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 13h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir