Env. 20 message Arras (62)
Liste des problemes au 4 avril 2016
(hangar structure metallique galvakit garage montage avis)




Je vous fait part de mon experience envers une entreprise pour la realisation d'un garage






1)-nous avons eu un 1er plan d’implantation faux

-suite au passage en bardage 60 (le 40 n’existait pas) j’avais demandé à réduire la structure qui est positionnée en limite séparative. Sur le second plan d’implantation, j’ai découvert qu’elle a été réduite en largeur mais pas en longueur . Il a fallu recouper et repercer 11 poutrelles



- il nous manquait une partie de la notice d’assemblage, une fois la structure montée, il nous restait des liernes et câbles sans savoir où les mettre. Aucun plan n’en parlait.

-La toiture a été livrée à l’envers, tous les démoussages sont inversés. Presque 100m2 à recouper dans tous les sens. Erreur reconnue par Mr D......

(qui en est desolé)



- les translucides n’ont pas été demoussés. Le démoussage d’une telle matière est une catastrophe et demande presque 45min/plaque à une personne ayant de la patience. Le résultat du demoussage est une catastrophe, l’étanchéité sur le bas ne sera jamais bonne. J’ai d’ailleurs invité Mr d....... à s’en rendre compte sur le terrain. Le résultat n’est pas acceptable. Je vous invite à essayer par vous-même ! Surtout qu’un demoussage est possible en usine !</p>



-Nous avons 15 metres de finitions chaineau-bardage trop petite. Ça ne passe pas, il faudra trouver une solution ! (relivraison après 3 mois d'insistance)



- les finitions de portes ne sont pas incluses. J’avais pourtant coché « toutes les options » !


les panneaux de bardage coté grande porte de garage étaient trop courts de 6cm (si pas de rejet d’eau prévu, il ne faut pas les compter dans les mesures), nous avons utilisé une baguette de rejet d’eau pour limiter la casse. Du coup il nous manque 6 metres de rejets d’eau sur un pignon.







Notre conclusion :

-nous avons résolu beaucoup de problèmes, cela nous aura pris du temps.(toiture à l’envers, recoupe et perçage de 11 poutrelles…) Tout ceci aurait dû être évité si tout avait bien été fait comme il fallait !

Pendant ce temps perdu nous payons une équipe de monteurs à 1000euros/jours. Sur 5 jours de travail, nous avons perdu une journée de travail. C’est d’ailleurs la facture que je dois régler en plus de mon devis initial et que je compte vous adresser !

(resté sans suite à ce jour)

-il nous manque toujours 15 metres de finitions chaineau/bardage qui ne vont pas. (<em>relivré après 3 mois d'insistance)

-et 6 metres de rejet d’eau que nous ne pourront plus monter maintenant.

-nous ne sommes pas certain que notre étanchéité de translucides soit garantie dans le temps !



-------------------------------------------------

Les monteurs quittent le chantier ce jour, le bâtiment n’est donc pas fini ! Mr D....... nous dit que ce n’est pas la faute de galvakit : « c’est la faute des sous-traitant s », « c’est la faute du système »… Et je ne parle pas des 7 semaines de retards des livraisons..</p>



Cette entreprise n'est donc pas serieuse! et nous vous la deconseillons fortement!




.
Messages : Env. 20
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Je suis surpris qu'il n'y ai pas plus d'avis négative sur ce fournisseurs.
Je déconseille fortement, il manque une partie des plans au montage. Ils ont un dessinateur incompétent (malgré son ancienneté dans l'entreprise) qui trouve le moyen de dessiner la pente du toit du mauvais côté (heureusement je m'en suis rendu compte).
Les délais ne sont pas respectés, mais ce n'est jamais de leurs fautes.
le gains de temps gagnés par ce type de construction est perdus avec les structures qui n'arrivent pas toutes en même temps.La structures des murs est arrivée plus d'un mois après le plancher.
Il faut continuer à payer le personnel embauché pendant ce temps à rien faire.
Et pour couronner le tout, quand il s'agit d'un commerce, vous perdez 2 mois de chiffres d'affaires.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Arras (62)
Bonjour,
j'ai eu le temps de lire votre reponse avant qu'elle ne soit bloquée par le site.

cela ne m'étonne pas du tout!

comme vous, livraison en 2 camions semi-remorque a 2 semaines d'intervalle alors que nous avions spécifié une livraison groupée des camions afin de prevoir un engin de dechargement.

premier camion arrivé, nous avons eu l'appel a 8h pour prévenir, a 8h05, le camion etait déjà la.
il a fallut decharger a la main chaque poutrelle (quelle galere) meme le routier nous a aidé.


Ce qui m'a fait le + rager à été le chantage du paiement du restant pour debloquer la livraison alors que oralement tout etait bon pour le paiement a la livraison.. (une histoire d'assurance, les particulier ne seraient pas couverts)


Un gros manque de sérieux general
Messages : Env. 20
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 22h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
11
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir