Choix de la section câble electrique du compteur ERDF -> maison Résolu

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.566 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Champcueil (91)
Bonjour
Il y a une distance entre 70 et 80 m linéaire entre le compteur ERDF et notre compteur electrique installé dans le sous-sol.
Nous devons faire passer à notre charge (partie du terrain privé) un câble du compteur ERDF à notre compteur électrique
Nous serons en 9kwa, selon vous la meilleure option pour une distance de 80 m sans avoir trop de perte est de passer un câble de
2x25mm2 ou 2X35mm2?

Info : disjoncteur différentiel ERDF 500mA, 30-60A
Info : chauffage au gaz, chaudière

en vous remerciant
cordialement
Chris
Messages : Env. 50
De : Champcueil (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

en cuivre : 2x35² , voir ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

vu le prix, passez en alu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ben non Elisa : en cuivre, 2x50² avec un DB 30/60A entre 58m et 83m Rolleyes

ou 2x95² alu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Champcueil (91)
Bonsoir
merci pour vos réponses, oui en sachant très bien que nous avons entre 70 et 80m avec un abonnement EDF qui sera sûrement du 9kWa .....mais qu'est ce qui justifie le 2x50, car en 35 on pensait déjà être surdimensionnés?
nous resterons en cuivre

Merci à vous pour votre intérêt et vos réponses
cdt
Chris
Messages : Env. 50
De : Champcueil (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le dimensionnement se fait par rapport au calibre maxi du disjoncteur de branchement (donc 60A) et pas du calibre de réglage qui peut changer à tout moment en fonction des besoins futurs.

La chute de tension maxi acceptable pour ce genre de liaison est de 2%.

Le calcul précis donne ce qu'il y a dans le tableau d'ELisa.

De toute façon, vous n'avez pas vraiment de question à vous poser, c'est désormais normé :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Champcueil (91)
Un grand merci à vous, on nous avait conseillé de vous solliciter car vous êtes pro...et on confirme et un grand merci aussi à Elisa tout aussi pro !!!
Bon bah on était parti sur du 35 max et tout le monde nous regardait avec des gros yeux en pensant que nous avions un château ....donc ça confirme bien que l'on vit dans les annexes de Versailles


Gloups pour le 50....et si on peut encore abuser de votre savoir... ERDF nous a poser un disjoncteur différentiel selectif 500 mA 30/60 Legrand BACO (ref 401004) et vu la longueur entre celui-ci et notre tableau électrique nous pensions mettre au niveau de notre tableau électrique maison un disjoncteur différentiel NON selectif 500 mA 30/60 Legrand BACO (ref 401001) et également un parafoudre Legrand ref 003951

Que pensez-vous de cette configuration?
et nous avons peur que le 50mm2 pose un problème sur les connexions des disjoncteurs? (étant donné les descriptifs du constructeur Legrand stipulent un raccordement de 1 à 25 mm2)

Un grand merci à vous
Chris
Messages : Env. 50
De : Champcueil (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
80m ce n'est pas rien et cela occasionne pas mal de chute de tension.
C'est ce que les gens ont tendances à oublier, même si je vous l'accorde je trouve la norme un peu trop restrictive sur ce point.

Effectivement faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Surtout pas un disjoncteur différentiel non sélectif, qui n'assurerait aucune sélectivité avec vos 30mA.

Le but est qu'en cas de défaut différentiel, ce soit systématique et uniquement un 30mA qui saute, jamais le DB en limite de propriété, jamais la coupure d'urgence du logement.

Avec du 50² il faudra utiliser des fouets de raccordement pour la connexion au DB.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Champcueil (91)
Milles merci
C est un plaisir de vous lire
Bonne soirée
Cdt
Chris
Messages : Env. 50
De : Champcueil (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Carminas a écrit:Bonsoir

Ben non Elisa : en cuivre, 2x50² avec un DB 30/60A entre 58m et 83m Rolleyes

ou 2x95² alu


c'est mon coté radinerie :

je suis partie sur un DB 15/45A et... la limite était de 78m... pour 2 petits mètres

bonne soirée Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Cet outil est pas mal pour dimensionner son installation : http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html

A mon avis quand vous allez voir le prix de 80m de cuivre, vous allez peut être songer plus sérieusement à l'alu
J'y suis passé et avec les même distance, il y avait plusieurs centaines d'euros de différence.

Sachant qu'en plus ça n'existe pas en un seul brin, faudra prendre (pour l'alu) 2 cables de 1x95².
Perso moi c'était où 2x50 cuivre ou 2x70 alu (et pas 2x95).

N'oubliez pas les fouets de raccordement (4 x 40€).

A+
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cette calculette est un peu complexe d'usage si on ne connait pas les bonne hypothèses à prendre.

Pour dimensionner un câble de branchement, il vaut mieux utiliser celle-ci :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Champcueil (91)
Bonjour
Super !!! un grand merci encore pour ces tableaux qui permettent de calculer le dimensionnement du câble, en tout cas cela fait très plaisir d'être sur ce forum où les gens ont des compétences techniques  et prennent le temps de nous répondre avec passion
Très beau samedi ensoleillé à tous
cdt
Chris
Messages : Env. 50
De : Champcueil (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour

Chapeau bas à "Carmi", il a du poster le tableau au moins 100 fois !
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, j'essaie de trouver des info, je vois partout ce tableau section/métrage/chute 2%, mais là le poste de Carminas évoque le cas de 1% si l'installation comporte un tableau divisionnaire.

Nous avons un câble 2x25mm2 longueur 55m
Disjoncteur différentiel 500 MA 60A type non/sélectif à côté de tableau électrique
Tableau de répartition disjoncteurs divisionnaires de 10A-16A-20A-32A
Consuel fait (sur plan)

Dans ce cas, c'est bon?

Merci Carminas ou d'autres.

Sous question - le nouveau compteur linky en limite et en triphasé, pourrions nous nous brancher en attendant de faire la demande de remplacement ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme dit que la chute de tension ne doit pas dépasser 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.

Lors d'un raccordement distant, la norme recommande d'avoir une chute de tension maxi de 2% dans la liaison afin de laisser respectivement 1% et 3% pour les circuits terminaux.

Mais si tableau divisionnaire la liaison vers les circuits du tableau divisionnaire se faite en 2 partie, donc essaie de faire 1% dans la liaison DB --> tableau principal et 1% dans la liaison tableau principal --> tableau divisionnaire.

Bien entendu ces estimations sont approximatives.


Dans votre cas, si vous tirez 60A sur 55m de 25² vous etes déjà à une chute de tension de 2,6% c'est qui est un poil élevé mais acceptable

Si à cela vous ajoutez une liaison vers un tableau divisionnaire, vous n'est plus dans les clou, en tout cas lorsque vous utiliserez l'installation aux limites de la puissance maxi.

Mais dans les faits cela arrive rarement, donc cela ne devrait pas être dramatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 15h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir