Retour
Menu utilisateur
Menu

Toiture plate epdm : comment éviter la condensation ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 682 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Ardennes
Bonjour à tous, je me lance dans la contruction de mon toit de garage mais je ne sais pas comment éviter la condensation.

La portée est de 5,20m je vais donc intaller des 10x30 puis un plancher osb. Je ne peut pas faire une toiture chaude car il ne me reste plus que 10cm de hauteur sur l'acrotere au plus haut du toit.
Je ne peux pas non plus decendre le toit car la hauteur manquerait dans le garage.

Je me lance donc dans une toiture froide mais la condensation me fais peur, j'ai fais un schema pour montrer ce que je souhaite,
J'ai dessiné 3 isolations différentes dite moi laquelle est la mieux, et faut il un frein vapeur au dessus du ba13???
Merci


[IMG][/IMG]

[/img]
Messages : Env. 50
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 50 message Ardennes
Up Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

La mieux (où du moins la moins pire) me semble être la
solution 1 qui permet une lame d'air sous l'élément porteur d'étanchéité.

Mais bon, sans entrée et sortie d'air et sans pente de toiture pour assurer
un tirage naturel, faut pas s'attendre à un miracle...

Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour

il faudrait respecter la règles des 2/3 R ext - 1/3 R int mais apparemment vous pouvez pas l'appliquer.
La solution 1 est la moins pire si lame d'air ventilée sinon ça sert à rien.

Sinon pare-vapeur sd=90 bien posée et panneaux de particules P5 hydrofuge ou contreplaqué extérieur CTBX (évitez l'OSB ou alors seulement OSB4).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Ardennes
Merci pour vos reponses, je vais donc faire la solution 1, il y a 10 cm de pente sur les 5m et au point le plus haut il n'y a pas de epdm n'y de plancher sur 15cm car je suis au niveau du toit de la maison donc sur 15cm j'orai une ouverture qui donne dans mes comble de maison.
Peu etre pourrai-je mettre une grille en partie basse sur le plafond du garage pour aider à la ventilation naturelle, et le garage n'étant pas chauffé mais juste isolé sa dois limiter la condensation je pense.

En tout cas merci de votre reactivité!!
Messages : Env. 50
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 01h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir