Bonsoir,

J'habite une maison ancienne. L'électricité est en tri phasé.
Il y a un tableau juste après le disjoncteur 500ma. Un autre tableau au premier étage, et enfin un dernier tableau dans les combles.
Ces 3 tableaux sont independants et sont donc reliés par dominos (les 3 phases et le neutre ) juste après le disjoncteur 500mA.
Je me posais la question suivante pour le tableau du premier étage et uniquement celui-ci.
Si je n'utilise qu'une phase et le neutre puis je mettre un simple disjoncteur differentiel de 30mA en entrée ?
Ou bien est-ce plus raisonnable (et possible ?) de mettre un tetrapolaire de 30mA.
Ou bien suis je obligé de mettre un tetrapolaire unique juste après le disjoncteur de 500mA et avant la distribution des 3 tableaux ?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Kurtv a écrit:Bonsoir,
Si je n'utilise qu'une phase et le neutre puis je mettre un simple disjoncteur differentiel de 30mA en entrée ?

Oui bien entendu si vous parlez d'interrupteur différentiel 30mA
Mais si vous n'utilisez qu'une seule phase sur 3, attention à l'éventuelle surcharge de celle-ci.
Ce sera également moins souple en terme d'évolutivité (une seule phase utilisable)

Kurtv a écrit:Bonsoir,
Ou bien est-ce plus raisonnable (et possible ?) de mettre un tetrapolaire de 30mA.

Bien entendu c'est possible et sans doute la meilleure solution si vous utilisez les 3 phases et que vous avez peu de circuits.

Kurtv a écrit:Bonsoir,
Ou bien suis je obligé de mettre un tetrapolaire unique juste après le disjoncteur de 500mA et avant la distribution des 3 tableaux ?

Si on faisait les choses dans les règles de l'art, il faudrait un répartiteur avec derrière un disjoncteur tetra à destination de chaque tableau.
Mais sur une installation ancienne c'est rarement fait comme cela.

En tri les solutions sont rarement uniques.
Je vous donne ci-dessous quelques exemples de tableaux tri et de tableaux divisionnaires tri.
Vous pouvez vous en inspirer pour partie :



















Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci beaucoup, votre réponse est très claire.
Je vais opter pour un tetrapolaire.
Celui-ci va protéger un salon ( luminaires + prises), une entrée ( luminaires + prises).
Les luminaires de ces 2 pieces ont le même disjoncteur 10A. Les prises aussi sont sur un disjoncteur unique de 16A.
Je dois aussi protéger par le même interrupteur differentiel une salle de bains ( 2 prises avec disjoncteur 16A, un sèche serviette 10A, des luminaires et extracteur d'air sur 10A) et enfin 2 autres circuits protégés respectivement en 16A et 10A ( prises et luminaires)
Est-ce que un AC 40A est suffisant ou dois je opter pour 63A ?
Encore merci !
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un 40A suffira très largement (possibilité de tirer 27kW).
Il est très probable que votre disjoncteur de branchement (sans doute un 10/30A) ne vous autorise pas cela.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Ok. Je viens d'aller regarder et vous avez raison c'est un disjoncteur 440V 10/30A.
Ultime question les 2 autres tableaux n'ont pas encore d'interrupteur differentiel, j'imagine que ça ne pose pas de contraintes particulieres sur celui que je veux equiper ?
Pour ma culture comment calcule t'on 27Kw en triphasé avec 40A ?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour les autres tableaux, mais il faudra songer un jour à les équiper pour protéger la vie des personnes.

400V x 40A x racine(3) = 27 700 W
On peut aussi faire
230V X 40A x 3, mais c'est moins "beau"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
T'a oublié le cos phi

Tongue
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai j'ai raisonné résistif pur, ce qui est acceptable en approximation pour une installation domestique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loiret
Kurtv a écrit:Merci beaucoup, votre réponse est très claire.
Je vais opter pour un tetrapolaire.
Celui-ci va protéger un salon  ( luminaires + prises), une entrée  ( luminaires + prises).
Les luminaires de ces 2 pieces ont le même disjoncteur 10A. Les prises aussi sont sur un disjoncteur unique de 16A.
Je dois aussi protéger  par le même interrupteur differentiel une salle de bains ( 2 prises avec disjoncteur 16A, un sèche serviette 10A, des luminaires et extracteur d'air sur 10A) et enfin 2 autres circuits protégés respectivement en 16A et 10A (  prises et luminaires)
Est-ce que un AC 40A est suffisant ou dois je opter pour 63A ?
Encore merci !


Bonjour,

Il ne faut jamais mettre des différentiels 30 mA en cascade donc si un tétra est mis en tête pour toute la maison il sera le seul à tout protéger et au moindre défaut il coupera toute la maison !
A mon avis le tétra doit être spécifique aux appareils triphasés d'autre part chaque ligne mono aura son propre 30 mA mono (un et un seul par ligne)
Denis,
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 06h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir