Bonsoir,

Je souhaiterais refaire le plancher d'une dépendance afin de libérer de l'espace à l'étage et diminuer la hauteur globale de la pièce pour avoir un escalier moins pentu.

Un des 4 murs sera un mur "léger" en béton cellulaire (celui accolé et parallèle la trémie). La poutre porteuse restera à 260 cm alors que le plancher sera à 240 cm de hauteur.

Les 3 autres murs sont en pierre tendre.

Pourriez-vous m'indiquer si j'ai fait des erreurs dans les plans ci-joints ?


Je n'ai jamais fait ce genre de travaux.

Je vous remercie pour vos réponses.

Cordialement,
Jean
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 80 message Val De Marne
Je précise que les bastaings que je compte utiliser sont de 63 x 175 x 4000 mm.
L'entraxe serait de 43 cm.

Merci pour vos réponses avisées.
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

au vu de l'entraxe et de la portée pour un plancher "léger" une section de 75/200 serait plus approprié...

Mais le tout réside dans ce que vous stockerez dessus...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Vous avez vérifié l'Echappée de votre futur escalier ?....avant de poursuivre sur votre plancher !

Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Bonjour,

@JPA33000 : Je compte installer un escalier en kit (castorama). La trémie proposée sur leur schéma d'installation est de 175 cm x 80 cm. Je n'ai donc pas mesuré l'échappée de l'escalier. Je fais peut-être une erreur.

@ludovic : Pour les solives, la longueur brute est de 4 m mais la longueur des solives est d'environ 3 m (c'est une erreur de précision de ma part). J'ai consulté des abaques et pour cette longueur, la dimension de 63 mm x 175 mm me semblait correcte. Je compte disposer des panneaux OSB de 18 mm sur les solives.
L'étage sera une petite chambre.


Sinon, pourriez-vous me dire si le schéma vous semble correcte (doublage des solives à certains endroits) ? Si le fait d'avoir une cloison sur un des côté est problématique dans mon schéma ?

Merci pour vos réponses.

Cordialement,
Jean
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

le doublage sur les 0.80 du chevêtre n'est pas une nécessité...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
C'est parfait.

Merci beaucoup. Bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir